01.08.2024 в 15:37:32
ниф-нифовские домики
Ну совсем-то ниф-нифовские всё же не признают памятниками культуры.
отличие от УХЛ категория 1
Мне неизвестно. Это на совести производителя. :popcorn
Провод был белый, медный, 2х2.5мм2, с широким промежутком между жилами.
Ну вы же не собираетесь повторять этот опыт с плоским ВВГ. Поэтому и шутка. :popcorn
01.08.2024 в 15:39:14
BV написал: Сип имеет горючую ПЭ изоляцию и его нельзя заводить в дом.
Эту тему мы уже обсуждали на форуме. Такие были требования МРСК, иначе ящик учета только на столб. Перейти на медь не разрешили. Сейчас руководство сменилось, можно подать в суд...Крови они выпили много. Пришлось пресс покупать обжатия 4-х наконечников...
BV написал: гуглить же лень, правда?
А форум для чего? Не проще дать ссылку на крепления кабеля к дереву, если знаете проверенный крепеж?
BV написал: Труба стальная - еще раз - механическая защита.
Защита понятно, не понимаю для чего она может пригодиться в моем случае? Например, висит СИП на тросе, ГОЛЫЙ (без труб и гофры) и ничего ему не делается. А если кабель будет закреплен на стене дома, что случится с точки зрения механических повреждений? Там люди не ходят, фасад дома не граничит с тротуаром.
BV написал: Почитайте расшифровку IP66 и скиньте мне ссылку где там есть "герметично"
Согласен с Вами, Вы правы, это не 68. "Вторая цифра — защита от проникновения воды: 6 - **Защищено от сильных водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.**" А вот дюралевая коробка имеет IP68, закрыл и она герметична! Требуется она нечасто, может раз 10 в год.
BV написал: принимают только тонкие штыри, если без доработки.
Доработать надфилем крышку розетки несложно, согласитесь. Поджимать ламели намного сложней и проблему не устраняет, вилки с тонкими (4мм) штырями, начинают люфтить.
BV написал: Но были и с землей и для толстых штырей, и даже с крышкой для улицы из карбоната
К сожалению, таких у меня нет. Иначе поставил бы и был доволен. Возможно буду не прав, но карбонат будет стоять намного дольше, чем китайский пластик, единственно, ударов боится. Большинство товара приобретенного на Ali, давно отправлено в мусорку.
01.08.2024 в 15:58:17
таких у меня нет. Иначе поставил бы и был доволен
Это вряд ли. Там заземление было - и вилочка была специальная. На каждую газонокосилку такую не поставишь.
Может, вам вот такой чемоданчик подойдёт? Алюминий. Ручку выбросить, замочек оставить.
01.08.2024 в 16:14:03
Radio написал: Не обязательно огибать все выступы. Труба может прекрасно идти по наиболее выступающим участкам.
Не хорошо получится. Потребуется ввернуть множество шпилек для хомутов.
Radio написал: Плоский не зажимается нормально сальником.
Это минус, согласен, если используем бокс с IP-68, а если защита ниже у розетки, то и герметичность ввода теряет смысл с нижней петлей.
Radio написал: сип в деревянном доме вас ничуть не смущает
Очень смущает! У меня не было возможности бороться с МРСК, такое было дано предписание им сверху. Медный провод на 10мм2 и обрывные зажимы, лежат и ждут своего часа. Если в случае необходимости, перешли дорогу на красный свет, это не значит, что так надо делать всегда и во всем.
Radio написал: В моём понимании это всё ниф-нифовские домики
А на деле, дому скоро будет 100 лет и он не каркасный, обшитый ОСБ, как сейчас строят повсеместно.
Radio написал: Вот побалуйтесь с фильтрами в каталоге
Спасибо. Сайт сделан удачно, буду смотреть. На мой взгляд, какая бы стойкая к внешним воздействиям не была гофра, смотрится она ужасно, как на пром предприятии. Поэтому и задал вопрос, можно ли обойтись без нее, при правильном выборе кабеля и его креплении к стене дома?
BV написал: Держу в руках гнездо удлиннителя IP66. Свесить на гибком кабеле из стены - лет 20 прослужит
Именно так многие и делают на нашей улице, удлинитель через форточку. Хотелось как-то более культурно, с грамотным подходом.
01.08.2024 в 16:39:52
DICOM написал: , иначе ящик учета только на столб
И? Что вас не устроило в ящике учета на столбе? :a
DICOM написал: Не хорошо получится. Потребуется ввернуть множество шпилек для хомутов.
Почему шпилек? Всего лишь саморезов в вашем случае. Работы на три минуты на всё. В любом случае, держателей трубы не должно быть мало, даже на ровной поверхности.
01.08.2024 в 16:42:26
DICOM написал: Не хорошо получится. Потребуется ввернуть множество шпилек для хомутов.
Почему шпилек? Всего лишь саморезов в вашем случае. Работы на три минуты.
01.08.2024 в 17:04:08
А форум для чего?
Для не ленивых. Тут вам не поисковые гномики.
Не проще дать ссылку на крепления кабеля к дереву, если знаете проверенный крепеж?
Сами ищите - стальные широкие оцинкованные скобы в любом приличном строймаге - хоть на одно крепление к основанию, хоть с двумя отверстиями.
для чего она может пригодиться в моем случае?
Еще раз, надеюсь последний - у вас не был и ваших обычаев не знаю. Вам на месте видней.
А вот дюралевая коробка имеет IP68, закрыл и она герметична! Требуется она нечасто, может раз 10 в год.
Действия и решения должны иметь смысл, обоснование. У вас я его не вижу. Как найдете коробку - скиньте сюда.
Карбонат да, сейчас дорогой. А карболит достаточно хрупкий.
01.08.2024 в 17:07:00
DICOM написал: Стальную трубу покрасить можно, она будет смотреться лучше, чем пластиковая гофра, но пока не вижу в ней смысла. Гнуть ее или собирать на уголках и заводить в дом, не вижу смысла. Какой от нее будет прок, если она будет открыта сверху (при вводе кабеля) и снизу (рядом с розеткой), не вкручиваясь в герметичный корпус для установки розетки и так же облучаться под солнцем кабель, только меньшей длины? Если уж и ставить трубу, то только с герметичными соединениями.
Трасса из трубы, оба конца небольшим отрезком металлорукава заводятся в дом и в коробку. Ровно, красиво, аккуратно.
01.08.2024 в 17:19:08
Мишутк, для электротехнической трубы есть уголки - красиво и ровно.
01.08.2024 в 18:19:46
vavan написал: Там заземление было - и вилочка была специальная
Спасибо, хорошая розетка, но менять все вилки, не вариант, если только переходник собирать, но получится колхоз.
vavan написал: Может, вам вот такой чемоданчик подойдёт?
Глупости писать не нужно. Данная тема может пригодится другим участникам форума.
Radio написал: И? Что вас не устроило в ящике учета на столбе?
Если Вы, с Вашим опытом, этого не знаете, объяснять не буду.
Radio написал: Почему шпилек? Всего лишь саморезов в вашем случае.
Какие саморезы?! Расстояние от трубы до стены будет около 200мм.
BV написал: стальные широкие оцинкованные скобы в любом приличном строймаге
Имеете ввиду этот ужас?
BV написал: Как найдете коробку - скиньте сюда.
Ссылку на WB дал выше. Ищу что-то подобное, небольшое по габаритам, на петлях с IP-68.
Предлагаю подытожить. Если поставить кабель ВВГнг(A)-LS-П 3 x 2.5 мм² (плоский) на самодельных хомутиках (в местах установки хомутов, можно поставить термоусадку, если это надо), без трубы игофры, так же и ввод в дом (в термоусадке), допустим такой вариант или нет? Кабель будет подключаться к щитку, через пакетник, автомат на 16А + УЗО. Что касается розетки и бокса под нее, буду искать доступные варианты. Если найду, что-то толковое, дам ссылки. Пока едет китайская розетка.
01.08.2024 в 18:45:32
DICOM написал: Если Вы, с Вашим опытом, этого не знаете, объяснять не буду.
Именно на основании моего опыта я знаю, что это намного лучшее решение. Идеально было бы, если бы вам повесили на столб сплит-счетчик.
DICOM написал: Какие саморезы?! Расстояние от трубы до стены будет около 200мм.
Вы бы свою стену здесь как-то изобразили, хотя бы схематично, и вам бы дали дельный совет по прокладке. Пока получаются только какие-то фантастические фантазии. До меня откровенно не доходит, в чем суть проблемы. По бревнам я трубу прокладывал вполне успешно, а у вас вроде бы вагонка :confused:
DICOM написал: ...на самодельных хомутиках... без трубы игофры, так же и ввод в дом (в термоусадке), допустим такой вариант или нет?
DICOM написал: Что касается розетки и бокса под нее
Если вы кабель собираетесь тащить без трубы и гофры, то нафига вам бокс под розетку? Будьте последовательны в своем пофигизме, вам же уже писали выше. Одно место вы делаете на от..вались, над другим — трясетесь и чахнете, как кощей над златом, хотя оно этого абсолютно недостойно, откровенно говоря.
01.08.2024 в 19:35:54
Имеете ввиду этот ужас? ссылка
Специально искали самые говняные рукодельные скобы?
Ссылка выше была... на трубы, там же крепеж - полистайте.
01.08.2024 в 20:31:06
Radio написал: на основании моего опыта я знаю, что это намного лучшее решение.
Чем лучше? Месяц назад была гроза, сработала автоматика, а вот телефон сгорел. Пожилой человек позвонил и под моим руководством включил нужные автоматы в доме. А если это будет на столбе, есть вероятность попасть под напряжение, не открыть ящик и т.д. Необходимо будет оплачивать не один щиток, а два. Мне это для чего? А у некоторых автоматы стоят наверху столба, только вызывать службу и ждать когда приедут и включат. Селективно автоматы работать не будут.
Radio написал: До меня откровенно не доходит, в чем суть проблемы. По бревнам я трубу прокладывал вполне успешно, а у вас вроде бы вагонка
Фото сделать сейчас не могу, летом живу в другом доме за городом. Стена дома обшита вагонкой, но на ней есть специальные типа декоративных выступов, не знаю как они правильно называются. Если приложить трубу вертикально к стене, то из-за них до стены будет приличное расстояние. Проводом его легко обойду, а металлической трубой нет. При желании, можно обойти уголками, но не понимаю, с какой целью это делать?
Radio написал: Если вы кабель собираетесь тащить без трубы и гофры, то нафига вам бокс под розетку?
Предполагаю, что вся вода и сырость могут быть только в розетке, а что кабелю будет, кроме разрушения изоляции по UV, если он цельный? Если изоляция стойкая к UV, то будет стоять, что ему будет? Из-за этого и пришла мысль, установки бокса с IP-68 с сальником, внутрь поставить розетку с пружинками без защиты. В итоге получаем идеальную компоновку: максимальная защита от осадков и влаги, отличный контакт, в случае поломки розетки, быстрая и дешевая ее замена. Найти такую розетку 3 в 1, невозможно.
калямба написал: Обычные уличные розетки лет 15 прослужат
Не служат они, а в лучшем случае висят. Контакты окислятся за пару лет и пластик потеряет прочность.
калямба написал: 3 местная...отзывов куча
У меня есть подобный строительный удлинитель, эти крышки вообще не держатся. Качество/цена из-за гибкого кабеля неплохая, но не более того. Очень давно, была розетка с удлинителем на летнем душе для подключения нагревателя воды. За 5-6 лет все деградировало, внутри винты розетки выкрутить уже не смог, кабель на зиму убирали в душ, а за лето весь выцвел.
01.08.2024 в 20:48:16
DICOM написал: Чем лучше?
Понимаете, на форуме много людей может накидать Вам множество вариантов решения. Но у них нет достаточной информации о доме и о Ваших критериях выбора. Так что рассчитывайте только на себя. :)
Но открытая прокладка ВВГ-П по поверхности деревянной обшивки - определённо неудачный выбор.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.