05.08.2024 в 21:36:28
все понаставят стабов, причём на вход и помощнее - это приводит к лавинообразному увеличению тока при провале сети вплоть до отключения стабов и перегоранию плавких вставок на общем трансе, если они пока не гвозди. То есть еще более усугубляет проблему. BV, Ага :D
И всё это рядом с проезжей частью. :a
Д.Б.(С)
05.08.2024 в 21:42:13
BV написал: у стаба есть время реакции на скачок вверх, и он вдует весьма приличное перенапряжение в технику.
После покупки двух инверторных холодильников и зная их дорогой ремонт, хотел поставить стабилизатор. Из Вашего сообщения следует, что стабилизатор не защитит от повышения/снижения напряжения в сети, выход дорогой техники из строя. Я правильно Вас понял?
05.08.2024 в 21:46:55
DICOM, Если вы с первого раза не можете понять смысл написанного - перечитайте несколько раз сообщение выше до наступления понимания. Проверил - все мной написанное верно, добавить нечего, кроме того, что стабилизаторы все разные по функционалу.
Открываете паспорт и лично изучаете тех характеристики. Несколько раз, пока не поймете.
Детальный анализ тех документации и выработка тех решений - при личных договоренностях за деньги. Лично для вас - не скидка, а надбавка 30% - за сложность :)
05.08.2024 в 21:53:12
dokar написал: И всё это рядом с проезжей частью. :a Д.Б.(С)
А почему там внизу вся автоматика "болтается"?? :eek:
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.08.2024 в 22:03:11
BV написал: Проверил - все мной написанное верно
Понимаю с первого раза, но всегда даю шанс автору, еще раз проверить свое мнение. Ошибиться может каждый.
Производитель стабилизаторов Штиль, о котором упомянул выше, пишет на своем сайте следующее:
Видимо, кто-то ошибается в своих утверждениях, осталось выяснить, кто?
05.08.2024 в 22:04:50
MaSeVi написал:
dokar написал: И всё это рядом с проезжей частью. :a Д.Б.(С)
А почему там внизу вся автоматика "болтается"?? :eek:
MaSeVi, Так меня и не спрашивали, когда этот огород городили. Сам в шоке. Хозю просто развели на бабло. Теперь пусть сам хлебает. У нас таких умных 90 ℅ СНТ.
05.08.2024 в 22:11:04
dokar написал: И всё это рядом с проезжей частью. :a Д.Б.(С)
Ортея атлас? Круто чо. :yu:
05.08.2024 в 22:12:10
dokar написал: Хозю просто развели на бабло. Теперь пусть сам хлебает.
Т.е. он изначально не разглядел просто...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.08.2024 в 22:54:41
DICOM, Ещё раз:
добавить нечего, кроме того, что стабилизаторы все разные по функционалу. Открываете паспорт и лично изучаете тех характеристики. Несколько раз, пока не поймете.
Если вы хотите обсуждать конкретное устройство - пишете точное название модели или даете ссылку. Если вы это не делаете - какие могут быть претензии?
По вашему девайсу дополнительно уточните - как он себя поведет при 440 вольтах на входе долговременно (обрыв нуля, либо КЗ соседней фазы линии) , и при коротких импульсах скажем до 2х киловольт, и точнее - есть ещё и энергия импульса.... гроза... проглотит ли её варистор?
Изделие вполне годное, но и его можно убить. И если оно частично неисправно - там есть переход на байпас.... :) со всеми вытекающими.
05.08.2024 в 23:04:54
BV написал:
Radio написал:
dokar написал: И всё это рядом с проезжей частью. :a Д.Б.(С)
Ортея атлас? Круто чо. :yu:
Radio, а говорят, что полляма на дороге не валяются :D
BV, Ошиблись вдвое. Там ещё АВР планируется и гена, писец какой - стоит. ))) При том что жилец один и с газом. Лям насмехаясь проплыл мимо.
05.08.2024 в 23:09:09
dokar, с учётом перепродажи бу за полцены, по минимуму :)
05.08.2024 в 23:18:27
BV, А вся эта фигня возникла из-за Пары отключений на Н.Г. и того что на 15-20 абонентов трехфазная алюминиевая магистраль 28 квадратов(по факту) длиной 350 метров. Сейчас стабами друг у друга всё растащат и перегрызуться.))) Там же на магистрали, приглашённые электрики упражняются, показал в "Осторожно лже электрики ", в последнем посте.
05.08.2024 в 23:20:26
dokar написал: BV, А вся эта фигня возникла из-за Пары отключений на Н.Г. и того что на 15-20 абонентов трехфазная алюминиевая магистраль 28 квадратов(по факту) длиной 350 метров. Сейчас стабами друг у друга всё растащат и перегрызуться.)))
dokar, Мдааа...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.08.2024 в 01:03:22
BV написал: пишете точное название модели или даете ссылку.
Название стабилизатора сообщил сразу, в первом сообщении, у них он не один, вся серия отвечает данным ТХ, но видимо оно ничего Вам не говорит. Вы обобщили ВСЕ стабилизаторы личным выводом: "у стаба есть время реакции на скачок вверх, и он вдует весьма приличное перенапряжение в технику".
BV написал: Если вы это не делаете - какие могут быть претензии?
Вы не уточнили конкретную модель стабилизатора, а подтвердили, что все Вами написано - верно, а далее непонятный бред изложили: "при личных договоренностях за деньги. Лично для вас - не скидка, а надбавка 30%...".
BV написал: По вашему девайсу дополнительно уточните...
У меня нет лаборатории и возможности провести какие либо исследования данного изделия.
BV написал: Изделие вполне годное, но и его можно убить. И если оно частично неисправно...
Предложил в качестве варианта, использовать стабилизатор ТС, в данных условиях, а Ваш ответ полностью дискредитировал это. Ни одно устройство не дает 100% гарантии, кроме страховки «Росгосстрах».
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу