Аватар пользователя
Julls

Местный

Регистрация: 08.08.2024

Москва

Сообщений: 4

08.08.2024 в 19:56:43

Добрый день! Идет ремонт ванной комнаты в квартире многоквартирного дома. Так как все старое, то в ванной ломали не несущие стены и возводили новые из газоблоков. Газоблоки положены мастером на полиуретановую клей-пену. На мой взгляд, вышло плохо и принимать такую работу нельзя: 1) огромные зазоры между блоками; 2) использовались сколотые блоки; 3) использовались куски менее 10 см на углах; 4) использовались непонятные куски для впихивания между блоками, чтобы чем-то "забить" щели вместе с пеной; 5) в целом вопросы к конструкции и устройству дверного проема (это имеет право на существование?).

Исполнитель комментирует, что, мол, пена все стерпит, шпаклевку сделаем и будет отлично. Я так не думаю, т.к. визуал всегда можно поправить, а некачественную базу, которая может рухнуть на голову или испортить весь ремонт, когда что-то где-то разойдется, иметь не хотелось бы. Найденный мной стандарт СП регламентирует размер швов только для наружных работ (как понимаю, речь о домах и т.д., а не о межкомнатных стенах) и ссылаться на него не совсем корректно.

Необходимо компетентное мнение о качестве кладки и дальнейших действиях. У меня пока что впечатление, что нужно ломать и переделывать нормально. К исполнителю помимо этого есть и другие вопросы, поэтому намерение добиваться качественного ремонта имеется.

0
Аватар пользователя
Julls

Местный

Регистрация: 08.08.2024

Москва

Сообщений: 4

08.08.2024 в 19:58:40

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

08.08.2024 в 20:06:16

Жопорук вообще не парился)))

Но.... даже это можно исправить.

0
Аватар пользователя
Julls

Местный

Регистрация: 08.08.2024

Москва

Сообщений: 4

08.08.2024 в 20:49:53

BV, ну вот так, да. Втирать, что это норма - отдельный вид искусства. :) Чем вообще можно исправить и где про это почитать? Исполнитель, видимо, будет продолжать ссылаться на то, что со шпатлевкой все будет отлично. Хотелось бы подготовиться.

0
Аватар пользователя
sereza

Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 5969

08.08.2024 в 20:56:51

Если бы, даже так, эти блоки были уложены на клей на цементной основе, то эту кладку можно принять, но приклеенное на говнопену даже с ровными швами и чёткой порядовкой - это только врагу как диверсия.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

08.08.2024 в 21:46:31

Позвоните в Итонг. Спросите инженера поддержки. Его спросите, где у них на сайте лежит нормативка. Если договоритесь - пришлите ему фото.

Ещё - СП Каменные и армокаменные конструкции.

Но принцип исполнителя - ссы в глаза - божья роса)

Скажите - вызываю экспертизу судебную - ты прав - плачу я и оплачиваю работу. А если под слом - ты возвращаешь мне деньги за материал, работу, экспертизу и идешь лесом.

Если ремонт - то тех карта подробная ремонта, и экспертиза за его счёт.

В пеноклее ничего плохого не вижу, если шов минимальной толщины до 2мм. Те блоки подогнаны.

Но не в просто пене!

sereza, это говно с щелями, даже если на цем клее - принимать нельзя!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

08.08.2024 в 21:50:15

Julls, плотность блока? Производитель.

Итонг невнятно говорит что для стен минимум 100мм. У вас блок 70.но не высоко, углов много длина небольшая - прокатит. Но как это штробить под провода, трубы, гнезда розеток?

И да - шумоизоляция у блока почти никакая - будьте готовы.

И ещё - возьмите правило 2метра и лазер - проверьте на наклон и неровности.

Быстро найти неровности - бугры и ямы косой свет.

Как привязано к стене? К потолку? Проём перемычка? Арматура через 2-3 ряда?... На чем стоят блоки - постель, пробка?

Будет еще много открытий чудных с таким "мастером"

0
Аватар пользователя
Julls

Местный

Регистрация: 08.08.2024

Москва

Сообщений: 4

09.08.2024 в 10:05:02

BV, черновой материал закупался исполнителем, информация обо всем закупленном запрошена в рамках претензии, пока жду. Блоки 100 по одной стене, что граничит с кухней, и 700 по внешке (где дверной проем). Про арматуру большие сомнения, что она есть где-то, кроме как у дверного проема. Привязывали - почти уверена, что никак. На чем стоят - достоверно пока не знаю.
Лазер есть, сделаем, проверим.

Склоняюсь к тому, что экспертиза будет лучшим решением. На следующей неделе должен придти исполнитель и его другой прораб (или мастер), чтобы оценить масштабы проблемы, будем предметно общаться.
Спасибо за подробные ответы!

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

09.08.2024 в 19:00:02

Julls, У вас нет ничего страшного. Если стенка прочная, не шатается - значит, будет жить. А, Пните эту стенку с разбегу - выдержит? Толщина стенки от 100мм производитель рекомендует исключительно из соображений шумоизоляции. А так, можно и 50 мм сложить, и будет прочно. Армирование для внутренних перегородок как прАвило, не нужно. Армирование делается Исключительно только в особо сложных случаях. У вас никаких особенностей не наблюдается, если не считать вашего перфекционизма). П.с. Когда я начинал работать на стройке, ещё в советское (перестроечное) время, прорабы от нас требовали, чтобы весь битый кирпич был уложен в стены. Это называлось "бережливость". У вас, конечно, не было битых блоков - это мастер напилил, но факт остаётся фактом - от этого стены не пострадают. Например, посмотрите на стены, выложенные из природного камня - там камни совершенно разной величины. И кстати, склеенные обычной глиной, стоят сотню лет. Ещё раз повторяю - прочность стен по внешнему виду не оценивают.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

09.08.2024 в 20:09:44

А так, можно и 50 мм сложить, и будет прочно.

Делали такое своим заказчикам? ;)

0
Аватар пользователя
Yurka1978

Местный

Регистрация: 28.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

06.09.2024 в 20:42:47

И за такую работу человек хочет получить деньги???)

0
Аватар пользователя
Mason

Местный

Регистрация: 23.11.2007

Москва

Сообщений: 192

07.09.2024 в 01:49:14

BV написал:

А так, можно и 50 мм сложить, и будет прочно.

Делали такое своим заказчикам? ;)

BV, Отвечу за Грея . Я такой санузел делал , из 50ки . Это было требование заказчика . Борьба шла за каждый сантим . Выложил идеально . Снаружи штукатурка , внутри клей и плитка . Общая толщина стены получилась 7,5 см. Люди живут и радуются . Так что BV твои ухмылки здесь не уместны .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

07.09.2024 в 10:27:43

Mason написал:

BV написал:

А так, можно и 50 мм сложить, и будет прочно.

Делали такое своим заказчикам? ;)

BV, Отвечу за Грея . Я такой санузел делал , из 50ки . Это было требование заказчика . Борьба шла за каждый сантим . Выложил идеально . Снаружи штукатурка , внутри клей и плитка . Общая толщина стены получилась 7,5 см. Люди живут и радуются . Так что BV твои ухмылки здесь не уместны .

Mason, Отвечу. Некоторые работники сложили заказчику новые стены СУ из 50 газобетона. Он пришел постучал по ним и сказал - пернешь - на всю квартиру будет слышно. Сносить.

Кому-то ради экономии места и так сойдет. Это лучше чем кабина из ацэида, но хуже монолитной кабины из гипсобетона.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

07.09.2024 в 10:31:20

внутри клей и плитка. Общая толщина стены получилась 7,5 см.

Плитка с клеем 13-15мм

Снаружи штукатурка ,

Какая толщина слоя? ;)

Это просто вопрос

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

07.09.2024 в 11:26:57

BV написал: Отвечу. .

Вы опять отвечаете на вопросы, которые никто не задавал. Вопрос по шумоизоляции давно закрыт, и Масон его не поднимал. По шумоизоляции все всё поняли давно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу