Аватар пользователя
dibalavs

Местный

Регистрация: 06.08.2024

Тверь

Сообщений: 22

16.08.2024 в 18:47:30

У меня в некоторых розетках напряжение между выводами заземления и линией/нейтралью/батареей отопления - 110в. Подозреваю что имеет место быть обрыв (или просто не подключали) Квартира -вторичка. Никаких проектов электроснабжения, схем и прочего нет. И предыдущие владельцы ничего не знают. Что делать? Как искать такие обрывы?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115810

16.08.2024 в 20:15:33

dibalavs, как искать то, что возможно не делали вовсе?)

0
Аватар пользователя
dibalavs

Местный

Регистрация: 06.08.2024

Тверь

Сообщений: 22

16.08.2024 в 20:51:10

BV написал: dibalavs, как искать то, что возможно не делали вовсе?)

BV, возможно и не делали. Но меня смущают 2 вещи 1) в розетках присутствует земляной провод (хотя в щитке его я не видел) 2) в паре розеток на кухне - заземление правильное (там 0-й потенциал)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115810

16.08.2024 в 21:12:14

dibalavs, По вашей информации невозможно давать адекватные ответы. Это игра в угадайку. А допрашивать партизан я сегодня не в настроении.

Найдите грамотного электрика и вам все объяснят и сделают, если это возможно.

Вас не смущает, что многие работники, кто проводит проводку имеют весьма мутные представления о нормативах, и электро безопасности? И те, чьи шаловливые ручки делали вашу проводку...

И вашим словам я не верю - непонятно какой вообще щиток, также непонятно - можете вы вообще увидеть - имеете ли знания и опыт?

Не столь давно был в доме, где и председатель ТСЖ и штатный электрик на голубом глазу всем твердили, что в этом доме земли (точнее 5го проводника - защитного нулевого, в стояке) не существует! Однако он есть, есть давно и вполне себе здоров и годен к использованию. Просто при капремонте сети дома цвета проводов применялись случайным образом ;)

0
Аватар пользователя
dibalavs

Местный

Регистрация: 06.08.2024

Тверь

Сообщений: 22

16.08.2024 в 22:41:50

Найдите грамотного электрика и вам все объяснят и сделают, если это возможно

Грамотные электрики у меня на кухне на 1.5мм2 повесили по 5 лампочек 12 вольт 60 ватт (300 ватт же всего, мелочь какая) Все как по этим вашим нормативам.

Я ещё никогда до этого не видел расплавленную синюю изоленту на месте скруток.

После этого я понял, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2842

16.08.2024 в 22:55:07

dibalavs, так вроде скрутки оплавились, а не провод,так что сечение тут не причём. А что присутствует в щите, в розетке трех проводный кабель, а в щитке двухпроводный?

0
Аватар пользователя
dibalavs

Местный

Регистрация: 06.08.2024

Тверь

Сообщений: 22

16.08.2024 в 23:04:39

Dmitry47 написал: dibalavs, так вроде скрутки оплавились, а не провод,так что сечение тут не причём. А что присутствует в щите, в розетке трех проводный кабель, а в щитке двухпроводный?

Dmitry47, Тест на электрика вы не прошли.

Следующий. :a

0
Аватар пользователя
dibalavs

Местный

Регистрация: 06.08.2024

Тверь

Сообщений: 22

16.08.2024 в 23:09:13

Так как непонятно как и куда идёт заземление, то мои предположения были, использовать какой-нибудь активный тестер проводки, типа mastech если его можно для поиска заземляющего провода использовать, и проследить как земля идёт по квартире и куда в итоге выходит (если вообще выходит). Только будет ли он детектить провода под полом в стяжке, или под за потолком?

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2842

16.08.2024 в 23:09:19

dibalavs написал:

Dmitry47 написал: dibalavs, так вроде скрутки оплавились, а не провод,так что сечение тут не причём. А что присутствует в щите, в розетке трех проводный кабель, а в щитке двухпроводный?

Dmitry47, Тест на электрика вы не прошли.

Следующий. :a

dibalavs, не электрик тестирует не электрика, забавно. Вопрос как искать обрыв которого нет.... Греется скрутка потому что кабель тонкий...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

16.08.2024 в 23:13:17

Dmitry47 написал: Греется скрутка потому что кабель тонкий...

ну...мы же не видим какой там проводник и как выполнены скрутки(скорее всего плохое соединение вызывает нагрев, сечение может быть любое)

dibalavs написал: Я ещё никогда до этого не видел расплавленную синюю изоленту на месте скруток

цвет изоленты как бы намекает :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115810

16.08.2024 в 23:16:18

Все как по этим вашим нормативам.

Где ж вы взяли нормативы по ваттам?

ПУЭ

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Продолжайте поиски электриков...

После этого я понял, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам.

Очень похвально, делайте!

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2842

16.08.2024 в 23:18:13

serj12, ну я и говорю, что сечение не виновато. Судя по галогенкам. Ремонт делался в начале нулевых электриком шестого разряда с 30 летнем стажем. Тога Ваго ещё не было в ходу.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115810

16.08.2024 в 23:18:52

Так как непонятно как и куда идёт заземление,

Вы перед тем как пускаться во все тяжкие...

Дом с газом, или электро плиты?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115810

16.08.2024 в 23:23:23

Я ещё никогда до этого не видел расплавленную синюю изоленту на месте скруток.

Если б вы увидели целую синюю изо ленту на скрутках, и расплавленную изоляцию проводника - то ток превысил возможности проводника. А так то дело в рукожопой скрутке, да еще наверное с многожилой. Обращайте внимание на нюансы)

0
Аватар пользователя
dibalavs

Местный

Регистрация: 06.08.2024

Тверь

Сообщений: 22

16.08.2024 в 23:27:09

BV написал:

Все как по этим вашим нормативам.

Где ж вы взяли нормативы по ваттам?

ПУЭ

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Продолжайте поиски электриков...

После этого я понял, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам.

Очень похвально, делайте!

BV,

Браво! :applause:

0