Dmitry47
Dmitry47
Эксперт

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2860

16.08.2024 в 23:18:13

serj12, ну я и говорю, что сечение не виновато. Судя по галогенкам. Ремонт делался в начале нулевых электриком шестого разряда с 30 летнем стажем. Тога Ваго ещё не было в ходу.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

16.08.2024 в 23:18:52

Так как непонятно как и куда идёт заземление,

Вы перед тем как пускаться во все тяжкие...

Дом с газом, или электро плиты?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

16.08.2024 в 23:23:23

Я ещё никогда до этого не видел расплавленную синюю изоленту на месте скруток.

Если б вы увидели целую синюю изо ленту на скрутках, и расплавленную изоляцию проводника - то ток превысил возможности проводника. А так то дело в рукожопой скрутке, да еще наверное с многожилой. Обращайте внимание на нюансы)

0
dibalavs
dibalavs
Новичок

Регистрация: 06.08.2024

Тверь

Сообщений: 22

16.08.2024 в 23:27:09

BV написал:

Все как по этим вашим нормативам.

Где ж вы взяли нормативы по ваттам?

ПУЭ

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Продолжайте поиски электриков...

После этого я понял, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам.

Очень похвально, делайте!

BV,

Браво! :applause:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

16.08.2024 в 23:27:35

типа mastech

У этого бренда минимум два разных прибора годятся для поиска. О каком речь?)

Если 6818 - то он у меня есть, но сам прибор в неумелых руках совершенно бесполезен. Этом вам не отверткой с лед диодом фазу искать) Хотя и тут ошибаются.

0
Dmitry47
Dmitry47
Эксперт

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2860

16.08.2024 в 23:29:38

А есть свидетели заземления?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

16.08.2024 в 23:33:17

Dmitry47 написал: А есть свидетели заземления?

Dmitry47, это секта?)

0
dibalavs
dibalavs
Новичок

Регистрация: 06.08.2024

Тверь

Сообщений: 22

16.08.2024 в 23:40:15

Dmitry47 написал: А есть свидетели заземления?

Dmitry47,

Да. Две розетки на кухне его видели. Проблема в том, что розетки находятся в фартуке. И там вообще хрен поймёшь куда оно идет

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

16.08.2024 в 23:46:23

dibalavs написал:

Dmitry47 написал: А есть свидетели заземления?

Dmitry47,

Да. Две розетки на кухне его видели. Проблема в том, что розетки находятся в фартуке. И там вообще хрен поймёшь куда оно идет

dibalavs, они у вас пока видели потенциал нуля и тупо могут быть занулены, что очень опасно. Не расслабляйте булки)

0
dibalavs
dibalavs
Новичок

Регистрация: 06.08.2024

Тверь

Сообщений: 22

16.08.2024 в 23:47:31

Хотя, ща подумалось, что те же грамотные электрики что догадались 25 ампер по 1.5мм пустить, просто кинули землю на ноль, надо будет поковырять розетки эти внимательнее

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

16.08.2024 в 23:50:35

BV написал:

Так как непонятно как и куда идёт заземление,

Вы перед тем как пускаться во все тяжкие...

Дом с газом, или электро плиты?

????!!!!

Фото этажного щита на ubb.com и ссылку...

О каком щите говорили ранее?

0