16.08.2024 в 23:18:13
serj12, ну я и говорю, что сечение не виновато. Судя по галогенкам. Ремонт делался в начале нулевых электриком шестого разряда с 30 летнем стажем. Тога Ваго ещё не было в ходу.
16.08.2024 в 23:18:52
Так как непонятно как и куда идёт заземление,
Вы перед тем как пускаться во все тяжкие...
Дом с газом, или электро плиты?
16.08.2024 в 23:23:23
Я ещё никогда до этого не видел расплавленную синюю изоленту на месте скруток.
Если б вы увидели целую синюю изо ленту на скрутках, и расплавленную изоляцию проводника - то ток превысил возможности проводника. А так то дело в рукожопой скрутке, да еще наверное с многожилой. Обращайте внимание на нюансы)
16.08.2024 в 23:27:09
BV написал:
Все как по этим вашим нормативам.
Где ж вы взяли нормативы по ваттам?
ПУЭ
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Продолжайте поиски электриков...
После этого я понял, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
Очень похвально, делайте!
BV,
Браво! :applause:
16.08.2024 в 23:27:35
типа mastech
У этого бренда минимум два разных прибора годятся для поиска. О каком речь?)
Если 6818 - то он у меня есть, но сам прибор в неумелых руках совершенно бесполезен. Этом вам не отверткой с лед диодом фазу искать) Хотя и тут ошибаются.
16.08.2024 в 23:29:38
А есть свидетели заземления?
16.08.2024 в 23:40:15
Dmitry47 написал: А есть свидетели заземления?
Dmitry47,
Да. Две розетки на кухне его видели. Проблема в том, что розетки находятся в фартуке. И там вообще хрен поймёшь куда оно идет
16.08.2024 в 23:46:23
dibalavs написал:
Dmitry47 написал: А есть свидетели заземления?
Dmitry47,
Да. Две розетки на кухне его видели. Проблема в том, что розетки находятся в фартуке. И там вообще хрен поймёшь куда оно идет
dibalavs, они у вас пока видели потенциал нуля и тупо могут быть занулены, что очень опасно. Не расслабляйте булки)
16.08.2024 в 23:47:31
Хотя, ща подумалось, что те же грамотные электрики что догадались 25 ампер по 1.5мм пустить, просто кинули землю на ноль, надо будет поковырять розетки эти внимательнее
16.08.2024 в 23:50:35
BV написал:
Так как непонятно как и куда идёт заземление,
Вы перед тем как пускаться во все тяжкие...
Дом с газом, или электро плиты?
????!!!!
Фото этажного щита на ubb.com и ссылку...
О каком щите говорили ранее?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.