Аватар пользователя
ale321

Местный

Регистрация: 28.11.2017

Красноярск

Сообщений: 24

23.08.2024 в 00:41:34

Здравствуйте. Подтекает вода через некоторые швы между блоками ФБС в фундаменте. Сначала по классике хотелось просто почистить швы, зачеканить из раствором М300, а далее какой-нибудь проникающий гидроизоляционный состав сверху. Но сейчас пришла мысль, а почему бы после заполнения швов раствором не промазать края битумным праймером и не приклеить самоклюещуюся битумную гидроизоляцию?.. Что думаете про такой вариант, жизнеспособен, какие минусы/плюсы перед вторым описанным вариантом?

0
Аватар пользователя
sereza

Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 6039

23.08.2024 в 08:44:08

ale321 написал: промазать края битумным праймером и не приклеить самоклюещуюся битумную гидроизоляцию

Так и надо делать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

23.08.2024 в 08:47:36

ale321, Изоляция изнутри? Локальные чеканки и подмазки не помогут.

1
Аватар пользователя
ale321

Местный

Регистрация: 28.11.2017

Красноярск

Сообщений: 24

23.08.2024 в 11:03:21

BV, Снаружи, будет производиться выемка грунта.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

23.08.2024 в 11:57:10

ale321 написал: BV, Снаружи, будет производиться выемка грунта.

ale321, тогда... Подготовка поверхности - сделать гладкую без ям и бугров (чтобы полостей не было) - штукатурка. Наплавляемая гидроизоляция по инструкции в два слоя. И то не гарантия, что вода не пойдет ниже фундамента, который вы не сможете откопать.

Заплатками - зря потраченный труд.

Поэтому - отмостка, дренаж, и ливневые лотки - комплекс мер по водоотведению - это первое и обязательное.

1
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

23.08.2024 в 11:58:22

ale321 написал: BV, Снаружи, будет производиться выемка грунта.

ale321, и с выемкой - поосторожнее - может фундамент поехать. Обратная засыпка с послойной трамбовкой

0
Аватар пользователя
Deve1oper

Местный

Регистрация: 07.10.2024

Сообщений: 279

06.12.2024 в 23:43:46

BV написал 23.08.2024 в 11:57 Поэтому - отмостка, дренаж, и ливневые лотки - комплекс мер по водоотведению - это первое и обязательное.

Очевидно, что у ТС дом строился без проектной документации, включая советский дом, т.к. даже в советских строительных учебниках, посвящённых гидроизоляции это всё было написано, включая бесполезность гидроизоляций внутри, когда вода поступает снаружи. К нашей недавней дискуссии насчёт необходимости документации:

ale321 написал 23.08.2024 в 11:03 Снаружи, будет производиться выемка грунта.

То есть ale321 не написал же, что есть рабочая документация, по которой всё это будет делаться...

0
Аватар пользователя
Deve1oper

Местный

Регистрация: 07.10.2024

Сообщений: 279

06.12.2024 в 23:50:58

ale321 написал 23.08.2024 в 00:41 Здравствуйте. Подтекает вода через некоторые швы между блоками ФБС в фундаменте. Сначала по классике ...

Устраните причину поступления грунтовых вод в ваш подвал. Это будет не только по советской, а по мировой классике строительства!

хотелось просто почистить швы, зачеканить из раствором М300, ...

В данном случае не "зачеканить", а заполнить раствором.

а далее какой-нибудь проникающий гидроизоляционный состав сверху.

С таким же "успехом" вы могли бы намазать другим, более дешёвым чудодейственным средством, чтобы не поддержать своими рублями более жадных антинаучных шарлатанов...

Но сейчас пришла мысль, а почему бы после заполнения швов раствором не промазать края битумным праймером и не приклеить самоклюещуюся битумную гидроизоляцию?

Это - бессмысленная и недолговечная халтура без дренажа и наружной гидроизоляционной системы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

06.12.2024 в 23:57:54

ale321 написал 23.08.2024 в 11:03

BV, Снаружи, будет производиться выемка грунта.

да, забыл дописать - дренаж периметру по краю отмостки на глубине ниже уровня пола подвала... Без этого попрет снизу...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу