Andrey1717
Andrey1717
Новичок

Регистрация: 07.01.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

28.08.2024 в 22:33:00

Здравствуйте! Ростелеком просверлил сквозное отверстие в несущей стене длина около 500-600 мм, посоветуйте чем заделать ? Зочу цементный клей туда затолкать но получиться максимум сантиметров 5-10, можно конечно пеной задуть но как это скажется на звукоизоляции ?

0
Zubr56
Zubr56
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 704

28.08.2024 в 23:48:22

Andrey1717 написал: Здравствуйте! Ростелеком просверлил сквозное отверстие в несущей стене длина около 500-600 мм, посоветуйте чем заделать ? Зочу цементный клей туда затолкать но получиться максимум сантиметров 5-10, можно конечно пеной задуть но как это скажется на звукоизоляции ?

Andrey1717, Я бы попробовал тубу от герметика наполнить цементным раствором и давить также как и герметиком. Думаю если сильно прижать продавит.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

29.08.2024 в 00:02:32

С цементом потом кабель или пигтейл менять будет очень интересно)))

0
sanya1965
sanya1965
Эксперт

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

29.08.2024 в 00:29:39

Andrey1717, каменная вата роквулл. По уму если, то отверстие должно быть загильзовано.

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

29.08.2024 в 03:35:49

Кто-то ещё сомневается, что ростелеком преступная организация?

0
АлександрААА
АлександрААА
Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 479

29.08.2024 в 05:04:55

Andrey1717 написал: пеной задуть

Нет.

Andrey1717 написал: заделать

Акустик Баттс + цементный раствор + герметик полиуретановый. С двух сторон.

0

Звукоизоляция

strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8814

29.08.2024 в 05:36:01

Есть такой шнур из вспененного полиэтилена, разных диаметров. Можно попробовать потянуть его в отверстие.

0
АлександрААА
АлександрААА
Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 479

29.08.2024 в 06:36:01

strider1978 написал: шнур из вспененного полиэтилена

Не снижает уличный шум.

0

Звукоизоляция

sanya1965
sanya1965
Эксперт

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

29.08.2024 в 08:17:25

АлександрААА написал:

strider1978 написал: шнур из вспененного полиэтилена

Не снижает уличный шум.

АлександрААА, и горючий. Заделка должна соответствовать ППБ-01-03, и нормам СанПин по шумоизоляции.

0
АлександрААА
АлександрААА
Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 479

29.08.2024 в 08:40:19

sanya1965 написал: нормам СанПин по шумоизоляции

По допустимому уровню звукового давления (дБ), в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (Гц).

0

Звукоизоляция

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

29.08.2024 в 09:17:39

Andrey1717,

  1. Диаметр отверстия?
  2. Это в общий коридор?

И по моему, если отверстие 10 мм под оптику, или utp, вы преувеличиваете масштаб трагедии.

Затолкать минваты 5-10см и выход замазать штукатуркой 1см в глубину. Разницы со стеной без отверстия вы не заметите. Через отверстие такой глубины может проникать только вч шум и заделки как написано выше вполне достаточно.

И врядли для utp сверлили проломным буром диаметром 40)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.