marafon написал:
можно продробнее в каком месте , дома ноль не заземлен на столбу после счетчика тоже, но до счечтчика провод общий заземлен на каждом столбу... объясните физический процесс
Заземлпение нуля в любом месте после счётчика на столбе. Процесс прост, при некоторых обстоятельствах ток пришедший на ноль с фазы утекает в землю в наименее сопротивляемой точке и если эта точка ваш заземлённый ноль, то много потечёт через ваш заземлённый ноль, а хитрые энергетики с их умными счётчиками (которые имеют 2 отдельные измерительные шинны на нуле и фазе) это интерпретируют как фактическое потребление с фазного провода (не смотря на то что зафиксирована утечка через ноль) и выставляют счёт за утечку через ноль в землю как ваше потребление через фазу.
Кто об этом не знает получает завышенные счета, а энергетики помалкивают, что обманывают потребителей и выставляют счёт не за потребление фазного тока, а за утечки токов через ваш ноль, ведь в квитанции не указывают по какому датчику утекла надбавка к основному потреблению.
Например, у многих со своим счётчиком было такое подключение (обычно согласованное с энергетиками, поэтому после установки счётчика на столбе потребители всё равно не лезут в этот щит и это может выходить боком в виде повышенного потребления в счетах):
Но после того как энергетики вешают счётчик они не информируют потребителя, что заземление нуля надо ликвидировать и сами не перерезают. А так же не сообщают, что в случае заземления нуля они будут начислять как потребление утечку через нулевой проводник в землю.
marafon написал:
весь город жалуется что эти счетчики больше считают, но часто это либо потеря по проводке, или просто оставляют зарядники от сотовых и прочее, а эти счетчики чувствительны.
Так узнайте у тех у кого считает больше чем обычно не подключён ли ноль после счётчика на столбе к земле, а то энергетики их могут обманывать, а они и не знают. О результатах вашего расследования не забудьте тут рассказать.
При этом при трёхфазном подключении энергетики с нулём не играются и утечки через ноль не учитывают (возможно просто нет таких приборов, а то тоже бы начисляли лишку потребителям).