Всем привет!
Имеем такую ситуацию: квартира в многоквартирном доме, вертикальная разводка отопления, двухтрубная система. В одной из комнат полутораметровые отводы от стояков подачи и обратки заметно отклонены от горизонтального направления:

В результате получился эстетический ужас, а ещё правый нижний угол радиатора прогревался плохо, так как отрезок, проходящий через точки подключения радиатора, отклоняется от вертикали на сантиметр:

В квартире идёт ремонт, есть желание сделать нормально.
Сантехник из УК предлагает следующее решение: оба отвода просто подтянуть вверх, ничего не переваривая, трубы не прогревая, а вертикальность точек подключения получить за счёт применения удлиннителя резьбы в нижней точке подключения радиатора. Сантехник уверяет, что на плече в 1,5 метра трубы спокойно "сыграют", ничего не отломится, сварные швы в местах присоединения отводов к стоякам не лопнут.
Есть ощущение, что это "колхоз", который рано или поздно рванёт (скорее всего, по сварке), и нужно делать иначе. Правильно ли я понимаю, что нужно настаивать на переварке отводов? Ну или компромиссный вариант - разогреть изгибаемые трубы докрасна, слив предварительно воду, и потом их аккуратно подогнуть? Компромиссный вариант потребует нарезания дополнительных витков резьбы на верхнем отводе.
Интересует сугубо техническая сторона, финансовый вопрос по такой разовой операции готов оставить за скобками, особенно если на другой чаше весов лежат возможное возмещение убытков соседям и расходы на новый ремонт у себя.