18.10.2024 в 18:23:00
AlexeyL написал: Конкретно: у вас он запитан от трёх фаз, или от одной?
Конечно от 3х
AlexeyL написал: На пульт ведут два провода (плюс земля), и пульт гальванически развязан с силовой частью?
Там к сожалению немного хитрая схема, больше трех проводов по питанию приходит и разъем специфический, не клеммная колодка. Внутри стоит как я понял модульный импульсный БП на печатную плату. Фото печатной платы блока под рукой нет, вот что в паспорте на него, хоть и написано фаза ноль, но по факту больше проводов!
18.10.2024 в 18:33:29
BV написал: Для себя и для нас упрощённую схемку нарисуйте от вводного автомата, УЗО ваши и с учётом ВСЕХ проводников - откуда и куда.
Примерно так, но это не точно, я имею ввиду прохождение нейтрального провода. отключать все кроме котла не пробовал. Другие устройства, рабочие пилят-сверлят, насос в скважине работают без проблем.
18.10.2024 в 18:38:13
BV написал: Кстати, если все в доме отключить, и оставить только котёл (не включая его автомат) - то может даже и при таком подключении УЗО не отобьет.
Посмотрел на плату.... Там есть БП.
Короче не может. Отобьет.
18.10.2024 в 18:45:08
Roman75, а теперь карандашом проследите цепь прохождения тока питания контроллера от одной из фаз вводного автомата и до него же обратно....
И посмотрите в тех доках какой ток потребляет контроллер. Это не обязательно.
18.10.2024 в 18:49:57
Roman75, и в схеме вы ошиблись - у вас ноль не проходит через 3Ф
18.10.2024 в 19:24:18
BV написал: Короче не может. Отобьет
чем этот бп отличается от всех остальных которые я ранее подключал и ничего не выбивало?
18.10.2024 в 19:29:24
{{post:7253696,BV,в схеме вы ошиблись - у вас ноль не проходит через 3Ф} я так и написал про нейтральный провод конечно он проходит и вводное УЗО и после него расходится по фазным УЗО
18.10.2024 в 19:34:29
Roman75 написал:
пририсуте на Вашу схему ваш блок квадратиком и провода к нему. И проследите всю цепь тока от вводного и обратно до него через блок.
Вы сейчас там, или далеко?
Если там - предложу простой тест)
18.10.2024 в 20:43:56
Roman75 написал: Примерно так, но это не точно
Это не просто неточно, это бессмысленно. Поскольку через трёхфазное УЗО проходят ровно 4 провода (8 подключений к квадратику), через однофазное ровно 2 провода (4 подключения к каждому квадратику). Когда дорисуете недостающие линии к каждому УЗО - поймёте ошибку.
18.10.2024 в 21:24:04
AlexeyL, Не спорю, только почему все остальное оборудование работает, а это пульт нет? Кстати пробовал отцеплять землю, то же не дало эффекта
18.10.2024 в 21:25:31
Roman75 написал: Кстати пробовал отцеплять землю, то же не дало эффекта
и не должно дать эффекта)
Так что там с карандашом-то?)
18.10.2024 в 21:30:00
AlexeyL написал: Когда дорисуете недостающие линии к каждому УЗО - поймёте ошибку.
Можно даже и не дорисовать - для понимания "детского" косяка все в наличии. А про 3Ф УЗО можно временно забыть - считать, что его нет. Если электронное и отключить ноль - как на схеме - оно превращается в "тыкву". (не все разновидности УЗО, но большинство)