BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117911

18.10.2024 в 19:34:29

Roman75 написал:

пририсуте на Вашу схему ваш блок квадратиком и провода к нему. И проследите всю цепь тока от вводного и обратно до него через блок.

Вы сейчас там, или далеко?

Если там - предложу простой тест)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117911

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.10.2024 в 20:43:56

Roman75 написал: Примерно так, но это не точно

Это не просто неточно, это бессмысленно. Поскольку через трёхфазное УЗО проходят ровно 4 провода (8 подключений к квадратику), через однофазное ровно 2 провода (4 подключения к каждому квадратику). Когда дорисуете недостающие линии к каждому УЗО - поймёте ошибку.

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

18.10.2024 в 21:24:04

AlexeyL, Не спорю, только почему все остальное оборудование работает, а это пульт нет? Кстати пробовал отцеплять землю, то же не дало эффекта

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117911

18.10.2024 в 21:25:31

Roman75 написал: Кстати пробовал отцеплять землю, то же не дало эффекта

и не должно дать эффекта)

Так что там с карандашом-то?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117911

18.10.2024 в 21:30:00

AlexeyL написал: Когда дорисуете недостающие линии к каждому УЗО - поймёте ошибку.

Можно даже и не дорисовать - для понимания "детского" косяка все в наличии. А про 3Ф УЗО можно временно забыть - считать, что его нет. Если электронное и отключить ноль - как на схеме - оно превращается в "тыкву". (не все разновидности УЗО, но большинство)

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

18.10.2024 в 21:35:17

BV, > BV написал:

Так что там с карандашом-то?

не нашел :(

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.10.2024 в 21:36:15

Roman75 написал: Кстати пробовал отцеплять землю, то же не дало эффекта

Правильно. Утечка не на землю. Рисуйте все нули!

BV написал: Можно даже и не дорисовать - для понимания "детского" косяка все в наличии.

Как видим, нет :-)

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

18.10.2024 в 21:39:07

alt текст> AlexeyL написал:

Это не просто неточно, это бессмысленно. Поскольку через трёхфазное УЗО проходят ровно 4 провода (8 подключений к квадратику), через однофазное ровно 2 провода (4 подключения к каждому квадратику). Когда дорисуете недостающие линии к каждому УЗО - поймёте ошибку.

Я понял ваш стеб про кол-во проводов :)

0
Вложение
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.10.2024 в 21:41:12

Roman75 написал: Я понял ваш стеб

Это был не стёб. Ошибку поняли, путь утечки (точнее, перетока) по нулю нашли?

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

18.10.2024 в 21:45:57

AlexeyL написал: Правильно. Утечка не на землю. Рисуйте все нули!

Конечно не на землю, пульт то пластиковый :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу