18.10.2024 в 19:34:29
Roman75 написал:
пририсуте на Вашу схему ваш блок квадратиком и провода к нему. И проследите всю цепь тока от вводного и обратно до него через блок.
Вы сейчас там, или далеко?
Если там - предложу простой тест)
18.10.2024 в 20:43:56
Roman75 написал: Примерно так, но это не точно
Это не просто неточно, это бессмысленно. Поскольку через трёхфазное УЗО проходят ровно 4 провода (8 подключений к квадратику), через однофазное ровно 2 провода (4 подключения к каждому квадратику). Когда дорисуете недостающие линии к каждому УЗО - поймёте ошибку.
18.10.2024 в 21:24:04
AlexeyL, Не спорю, только почему все остальное оборудование работает, а это пульт нет? Кстати пробовал отцеплять землю, то же не дало эффекта
18.10.2024 в 21:25:31
Roman75 написал: Кстати пробовал отцеплять землю, то же не дало эффекта
и не должно дать эффекта)
Так что там с карандашом-то?)
18.10.2024 в 21:30:00
AlexeyL написал: Когда дорисуете недостающие линии к каждому УЗО - поймёте ошибку.
Можно даже и не дорисовать - для понимания "детского" косяка все в наличии. А про 3Ф УЗО можно временно забыть - считать, что его нет. Если электронное и отключить ноль - как на схеме - оно превращается в "тыкву". (не все разновидности УЗО, но большинство)
18.10.2024 в 21:39:07
> AlexeyL написал:
Это не просто неточно, это бессмысленно. Поскольку через трёхфазное УЗО проходят ровно 4 провода (8 подключений к квадратику), через однофазное ровно 2 провода (4 подключения к каждому квадратику). Когда дорисуете недостающие линии к каждому УЗО - поймёте ошибку.
Я понял ваш стеб про кол-во проводов :)
18.10.2024 в 21:41:12
Roman75 написал: Я понял ваш стеб
Это был не стёб. Ошибку поняли, путь утечки (точнее, перетока) по нулю нашли?
18.10.2024 в 21:45:57
AlexeyL написал: Правильно. Утечка не на землю. Рисуйте все нули!
Конечно не на землю, пульт то пластиковый :)