Roman75 написал:

а что, надеялись на иное?)))

Теперь действия:

  1. лампочку подключаем прямо на ВЫХОДЫ одного из фазных УЗО... Результат?
  2. далее....лампочку подключаем ОДНИМ проводом на ВЫХОД ФАЗЫ УЗО и ДРУГИМ НА ВХОД НУЛЯ В УЗО. Результат?
  3. Крепко думаем, чем подключение контроллера котла отличается от пункта 2.)))
  4. Напишите результат раздумий сюда в виде упрощенных схем... ;)

На схемах должны присутствовать все проводники фазы и нуля, но достаточно фрагмента схемы щита - все рисовать не надо.

Потом разрисуете всю схему щита...

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

20.10.2024 в 13:17:23

BV написал: далее....лампочку подключаем ОДНИМ проводом на ВЫХОД ФАЗЫ УЗО и ДРУГИМ НА ВХОД НУЛЯ В УЗО. Результат?

так и ежу понятно, что будет утечка, но котел подключается к нейтрали после УЗО

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116543

20.10.2024 в 13:42:20

Roman75 написал:

ежу понятно, а вам пока еще нет, как вы подключили котёл)))

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

20.10.2024 в 20:38:38

BV написал: ежу понятно, а вам пока еще нет, как вы подключили котёл)))

Ну если тезисно, три фазы, нейтраль и заземление согласно инструкции по подключению, а что?

0
alex50
alex50
Эксперт

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1890

20.10.2024 в 22:20:10

BV, сегодня связывался, заменили плиту, с проводкой всё нормально!....получается из за УЗО погорела техника!

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.10.2024 в 22:49:58

alex50 написал: получается из за УЗО погорела техника!

УЗО трёхфазное, четырёхполюсное? Да, все многополюсные выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе. Если это оказался ноль, и при окончательном делении трёхфазной сети на однофазные группы нет реле напряжения - то однофазная техника горит.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116543

alex50
alex50
Эксперт

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1890

21.10.2024 в 01:43:51

BV,ввод конечно 3 фазы, на ВП две естественно, духовка стоит отдельно! вот вам друзья и защита! конечно в моей практике не первый раз такая история. Наверно в особых случаях безопасности узо и поможет, не ущипнёт через воду или конденса! а вот с исправной техникой увы! Помню в 90е эту защиту ставили в новых домах только на технику работающую во влажных местах, но не на вводе, из за ложных срабатываний!...

0
alex50
alex50
Эксперт

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1890

21.10.2024 в 02:04:08

я конечно не стал отговаривать избавиться от узо, всё же 2 маленьких бандита тут живут, погодки)))) но итог неприятный! да и варочную не могу уговорить их вскрыть!)))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116543

21.10.2024 в 02:10:11

Roman75 написал:

ошибка подключения кабеля котла в электрощите