alex50
alex50
Эксперт

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1884

22.10.2024 в 23:15:49

AlexeyL, ну кто то ведь навязывает населению такую защиту!...мне вот достаточно 3х автоматов на квартиру!) так же меня и за воровство энергии проще отловить!)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

23.10.2024 в 00:16:44

alex50, автоматы тоже навязали - поставьте себе вот это:

alt текст

0
Вложение
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

23.10.2024 в 01:59:07

MaSeVi написал: Три разных УЗО, с тремя разными нулями... так не д.б.

если нагрузка однофазная в чем проблема?

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

23.10.2024 в 02:01:22

alex50 написал: защиту!...мне вот достаточно 3х автоматов на квартиру!

для квартиры может быть, у меня было 2 изначально, причем делилось по комнатам, а не по свет-розетки. для деревянного дома с воздушной линией почему и нет...

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.10.2024 в 09:58:51

alex50 написал: мне вот достаточно 3х автоматов на квартиру!

В новом или реконструированном многоквартирном доме и при условии заземления водогреющей техники отдельным дополнительным проводом в довесок к вилке этого, в принципе, достаточно. При замыкании на корпус ТЭНа стиральной машины гарантированно сработает автомат. При любых других раскладах стиральная машина имеет право убить на месте: заземление через вилку Шуко надёжным, к сожалению, не является.

BV написал: вот это:

И это тоже сработает :-)

0
alex50
alex50
Эксперт

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1884

23.10.2024 в 13:54:29

AlexeyL, к такому щитку страшно подходить без 2х высших образований!.. а ещё и гостей можно водить на экскурсию, удивлять, как в 90х красным пинджаком!)......

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

23.10.2024 в 15:30:32

alex50 написал:

обычный щит с минимально нормальной комплектацией. Ещё один 3ф диф добавить для котла и будет комплект.

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

23.10.2024 в 16:00:57

BV, два, еще один на варочную поверхность, хочу по трехфазной схеме тоже, как я завидую людям кому выделяют 15кВт по одной фазе, как раз на новой квартире такая схема, никаких проблем с разводкой учета перекоса фаз:)

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.10.2024 в 22:29:28

Roman75 написал: еще один на варочную поверхность, хочу по трехфазной схеме

Необходимость УЗО на варочную зависит от системы заземления. При системе TN, которая в квартире, УЗО на цепи без бытовых розеток не требуется; достаточно автомата. В частном доме может быть сложнее, разбирайтесь.

Roman75 написал: никаких проблем с разводкой учета перекоса фаз

Перекос фаз - совершенно не ваша проблема. А вот безопасные, не горящие соединения проводов на ток более 25 ампер умеют делать далеко не все электрики.

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

24.10.2024 в 02:27:35

AlexeyL, у меня схема ТТ, по земле. При 15кВт на входе, откуда большим токам взяться у меня вводной стоит на 25А, а по потребителям максимум 16А. Но уже имел опыт, когда подгорел необжатый СИП в автомате на 25А уличного щитка, когда строители работали через розетку на 16А с автоматом на 16А после этого вводного автомата, про перекос я писал, не с точки зрения отгорания нуля, а то что при перегрузке по фазе будет отрубать "больно умный" счетчик на столбе.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

24.10.2024 в 10:12:40

Roman75 написал: что при перегрузке по фазе будет отрубать "больно умный" счетчик на столбе.

как запрограммирован

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу