Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

27.10.2024 в 09:43:32

Покопался в щите, оказалось электрик пустил фазы через однофазные УЗО, а нейтраль подрубил ДО. подключил трехфазные дифавтоматы на котел и варочную поверхность, единственная проблема осталась, что подключал после реле напряжения, а они помимо фазы рвут и нейтраль, поэтому нейтраль подключил до них и походу они измеряют ток по дифференциальному принципу, поэтому по трехфазной нагрузке ток не показывают :(

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

27.10.2024 в 10:49:40

Roman75 написал: они помимо фазы рвут и нейтраль

я таких ещё не встречал. Ссылку на них можно?

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

27.10.2024 в 18:32:28

BV, https://sl.aliexpress.ru/p?key=ObB1rmP

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

27.10.2024 в 18:53:04

Roman75 написал: а они помимо фазы рвут и нейтраль,

вы это проверяли омметром, или личные фантазии? ;)

alt текст

0
Вложение
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

27.10.2024 в 21:32:45

BV, да вроде измерял, проверю еще раз.... Но ток точно не показывали, когда котел включился, хотя по однофазной нагрузке номально.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

03.11.2024 в 10:46:49

BV, проверил, действительно нейтраль сплошная, оказывается электрик перепутал фазу с нулем на реле напряжения, поменял и все пошло. Спасибо!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

03.11.2024 в 12:21:19

Roman75 написал 03.11.2024 в 10:46

BV, проверил, действительно нейтраль сплошная, оказывается электрик перепутал фазу с нулем на реле .....

А вы не верили)

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

03.11.2024 в 19:11:50

А по результатам всех действий получается, что верить никому нельзя...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

05.11.2024 в 08:35:41

BV, можно :)