27.10.2024 в 09:43:32
Покопался в щите, оказалось электрик пустил фазы через однофазные УЗО, а нейтраль подрубил ДО. подключил трехфазные дифавтоматы на котел и варочную поверхность, единственная проблема осталась, что подключал после реле напряжения, а они помимо фазы рвут и нейтраль, поэтому нейтраль подключил до них и походу они измеряют ток по дифференциальному принципу, поэтому по трехфазной нагрузке ток не показывают :(
27.10.2024 в 10:49:40
Roman75 написал: они помимо фазы рвут и нейтраль
я таких ещё не встречал. Ссылку на них можно?
27.10.2024 в 18:53:04
Roman75 написал: а они помимо фазы рвут и нейтраль,
вы это проверяли омметром, или личные фантазии? ;)
27.10.2024 в 21:32:45
BV, да вроде измерял, проверю еще раз.... Но ток точно не показывали, когда котел включился, хотя по однофазной нагрузке номально.
27.10.2024 в 21:33:45
Roman75, схема - выше...
03.11.2024 в 10:46:49
BV, проверил, действительно нейтраль сплошная, оказывается электрик перепутал фазу с нулем на реле напряжения, поменял и все пошло. Спасибо!
03.11.2024 в 12:21:19
Roman75 написал 03.11.2024 в 10:46
BV, проверил, действительно нейтраль сплошная, оказывается электрик перепутал фазу с нулем на реле .....
А вы не верили)
03.11.2024 в 19:11:50
А по результатам всех действий получается, что верить никому нельзя...
03.11.2024 в 22:38:36
Roman75, мне же можно?)
05.11.2024 в 08:35:41
BV, можно :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу