MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6020

19.01.2025 в 19:10:27

BV написал 19.01.2025 в 18:20

к чему.... и ещё вопросы были выше...

четвертый канал - ноль-земля. на фтот голубой сейчас смотрю - иногда лдо 5ти вольт поднимается. взяла амперметр - показывает 0,00 то есть ток минимальный, напряжение 0-5В сам регистратор стоит на вводе, до автоматов (надо было плавкими предохранителями защитить - забыла ((()

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6020

20.01.2025 в 21:19:13

IMG_7178

IMG_7177

IMG_7176 аномалии Всплеск до 11В на "нуле" - при этом фазы в норме. и провал по фазам - но не одновременно.

0

Да, это я.

Вложение
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6020

20.01.2025 в 21:27:20

теперь вопрос по "нулю" - есть смысл сделать трансформатор тока (например) и замерять не напряжение нуля - а ток между нулем и заземлением?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115870

21.01.2025 в 02:55:24

MADONNA, Без ответа на предыдущие вопросы нет понимания чего вы получаете.

MADONNA написал 15.01.2025 в 13:18

BV написал: при скачке напряжения с допустим с 190 вольт до 253

ситуация возможна только в воображении - или можно говорить о таком чуде при наличии регистратора ))) Но у Вас его нет. теоретически 1-2-3-4-5-6 в Спортлото выпадает с такой же вероятностью, как любая другая комбинация, но электросети - это не совсем Спортлото. Тут на все своя причина и просто так напряжение до 190 не проседает. Вероятность того, что все потребители сговорятся и разом вырубят свои сауны и прочие чиллеры - есть. Но мы ее не рассматриваем. так что фактически таких резких и значительных дельта "У" лично я не встречала. Но я и не электрик. Но и Вы - не электрик. А регистратор нам скоро (может быть) все покажет. Так что подождем с выводами.

Ну и какой величины был скачок вверх? Интересно, сколько там релейный стаб в котел вдул? Думаю вполне мог вольт так 300-350)))

Выводы, как уже пора делать?))))

MADONNA написал 15.01.2025 в 22:41

тут есть одна проблема - ни Вы ни Мушутка не понимаете о чем я пытаюсь Вам сообщить. Это примерно то же что Галилей пытался объяснить Папе - но безуспешно. Вера в непогрешимость собственных воззрений полностью отрубает слух и зрение.

Я даже и не могу про вас точнее сказать)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115870

21.01.2025 в 03:04:11

MADONNA написал 19.01.2025 в 19:10

взяла амперметр - показывает 0,00 то есть ток минимальный, напряжение 0-5В

смешно)))

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3718

21.01.2025 в 04:57:04

-А зачем это всё нужно? позвольте полюбопытствовать

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6020

21.01.2025 в 09:18:56

BV, IMG_1807 сейчас схема подключения такова только красным выделено то, что еще не сделала (не решила как) цепочка rOM предполагает создать ток, который сможет зарегистрировать третий токовый канал. Тогда у меня будет два параметра - значение напряжения (ноль-земля) и ток, который по этой цепи течет. Сейчас нейтраль у меня заземлена по требованию деревенской сети - одно повторное заземление (нуля) у столба от которого ответвление на дом, второе (довольно мощное) три прутка на глубину 2м и сварены треугольником на глубине 1 м, с домом соединены шиной

0

Да, это я.

Вложение
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6020

21.01.2025 в 09:26:29

Aтос написал 21.01.2025 в 04:57

-А зачем это всё нужно? позвольте полюбопытствовать

Или признать правомерность универсального решения по защите домовладения от электросети - или понять "слабые" места. Уже сейчас например я вижу, что он-лайн стаб не всегда спасет - у онлайн стабупс может быть имеет смысл - а может и нет. Потому что логичнее плату управления котлом запитывать от постоянки 310 вольт - это элементарно и за 3 копейки можно сделать (как и БП для дорогой электронной техники) - разработать и мелковерийно сделать устройства-адаптеры, которые исключат проникновение высокого напряжения из сети и в то же время обеспечат питание платы тем, что ей нужно, а именно - 300-310 вольт постоянки.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115870

21.01.2025 в 12:13:34

MADONNA написал 21.01.2025 в 09:18

цепочка rOM предполагает создать ток, который сможет зарегистрировать третий токовый канал. Тогда у меня будет два параметра - значение напряжения (ноль-земля) и ток, который по этой цепи течет.

1.Схемотехник из вас никакой))) 2.Смысла что хотите делать не понимаете)

Далее, канал 3 к какой земле подключен - насос или штырь?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115870

21.01.2025 в 12:24:27

MADONNA написал 21.01.2025 в 09:26

Потому что логичнее плату управления котлом запитывать от постоянки 310 вольт

А в чем именно логика?

MADONNA написал 21.01.2025 в 09:26

сделать устройства-адаптеры, которые исключат проникновение высокого напряжения из сети

Какой способ ограничения/стабилизации напряжения 310 вольт?

Чем/откуда запитывать насос котла или ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115870

21.01.2025 в 12:30:06

MADONNA написал 20.01.2025 в 21:27

теперь вопрос по "нулю" - есть смысл сделать трансформатор тока (например) и замерять не напряжение нуля - а ток между нулем и заземлением? .....

Какая цель этого действия? Допустим ток 2.5 ампера.... Какие выводы?

  • Петька, приборы?
  • 300?
  • Что, 300?
  • Приборы!

)))

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6020

21.01.2025 в 12:33:21

BV написал 21.01.2025 в 12:13 канал 3 к какой земле подключен - насос или штырь?

Странный вопрос, нарисовано-же : один контакт к нулю (тот в свою очередь имеет повтороное заземление ТРИ штыря треугольником) - ворой к насосу (оливковый цвет на рисунке) обозначен как "абсолютнй ноль".

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115870

21.01.2025 в 12:36:07

MADONNA написал 20.01.2025 в 21:19

провал по фазам - но не одновременно.

Вот получили научные данные, не ахти какие точные, но какие есть....

А выводы где? Особенно - по красной фазе....

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6020

21.01.2025 в 12:40:27

BV написал 21.01.2025 в 12:24

Какой способ ограничения/стабилизации напряжения 310 вольт? Чем/откуда запитывать насос котла или ?

стабилизировать постоянное напряжение - для Вас проблема? Транзистор и стабилитрон или что-то похожее. Ограничение от импульса - просто резистором перед большой емкостью, ну и самим транзистором. насос котла, турбина и все остальное - просто 220. для этого не надо много коммутаций - просто отсечь дорожку питания на диодный мост перед емкостью 400В на иБП котла и на нее подавать 310, а все остальное остается как есть

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6020

21.01.2025 в 12:46:30

BV написал 21.01.2025 в 12:36

Вот получили научные данные, не ахти какие точные, но какие есть.... А выводы где? Особенно - по красной.....

пока мало материала для выводов. Просто был зафиксирован такой перформанс. меня отклонение нуля волнует больше, не знаю почему. это на земляном тройном трижды треугольнике в каой-то момент появилось 11 вольт из сети. И я наблюдаю вторые сутки, что дальше будет сие нам неведомо. надо трансформатор тока подключить на ноль-земля(колодец)

0

Да, это я.