Доброго дня. Делали ремонт в ванной и меняли ПС с проточного на лесенку с нижним подключением, а также переносом на дашьнюю стену. По итогу он не греется, точнее греется когда идет водоразбор. Дано:

  • стояк с нижним подводом воды, ПП30
  • байпас смещенный, ПП30
  • отводы с шаровыми кранами, ПП25 в стенах в изоляции
  • полотенчик 40х80 с нижним подключением, два крана Маевских сверху (воздуха нет)
  • расстояние от ПС до стояка - ок. 2,5м
  • верхний отвод на уровне нижней точки ПС
  • нижний отвод - ниже на 10см
    Схему прикладываю. Практически все уже в плитке, можно переделать только в районе отводов и байпаса. На мой взгляд мастера перериудрили с байпасом и его не надо было смещать. alt текст alt текст alt текст
0
Вложение
Аватар пользователя
Vasekkk

Местный

Регистрация: 14.10.2024

Минск

Сообщений: 4

23.10.2024 в 22:53:56

В моем случае получилась немного измененная, но изначально рабочая схема: alt текст

Но не лучше ли в моем случае было сделать этот вариант? alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
Vasekkk

Местный

Регистрация: 14.10.2024

Минск

Сообщений: 4

26.10.2024 в 19:31:52

up

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16536

26.10.2024 в 21:44:22

Нет, никогда не была схема рабочей. В таком исполнении, как вы ее изобразили , нет оттока остывшей воды из полотенцесушителя. Заужения, смещенные байпасы и прочие мелкие ухищрения здесь не работают против разницы температуры. Холодная не может подняться в более горячую трубу стояка.

0
Аватар пользователя
Vasekkk

Местный

Регистрация: 14.10.2024

Минск

Сообщений: 4

27.10.2024 в 20:19:33

master.msk, Хорошо, тогда какое решение? Может переделать байпас по одному из примеров ниже? alt текст alt текст