MaxNgn написал:
но при этом фаза-корпус тоже за 200В.
эти замеры практически бесполезны.
А вот на то, какое у вас заземление надо обратить внимание.
MADONNA написал:
Не говоря уже про узо - но если слушать ВУ - то утечки нет, надо просто это людям правильно обьяснить ))))
MADONNA,
когда вы пишите эту дичь, вам в голову не приходят элементарные мысли, что корпус прибора заземлен?
И даже если будет утечка, близкая к срабатыванию УЗО порядка 15 ма человек касающийся корпуса ничего не почувствует.
Более того, для стационарных приборов класса 1 (с заземлением) УЗО не является обязательным, и даже при коротком замыкании фазы через ТЭН на корпус напряжение не поднимется более 50 вольт, и на время не более срабатывания автомата.
MaxNgn написал:
Повара жалуются что влажными руками касаются - щипает.
MaxNgn,
на вашем проводнике земли может быть напряжение порядка до 10 вольт относительно конструкции здания. (может и более - это уже нехорошо) Его и могут чувствовать повара.
Проверить (приблизительно) можно вольтметром - один щуп на корпус - другой на металлическую трубу отопления или водопровода.
Но здания разные, трубы могут быть местами из пластика и тд. Короче и здесь могут быть нюансы.