26.10.2024 в 17:20:01
Здравствуйте!
Ситуация такая: Гриль (GASTRORAG) стал "щипаться" током. На розеточной группе куда подключен гриль стоит дифавтомат, в розетки есть земля.
Если мерить мультимитром между фазой и корпусом - показывает ~ 208-215 вольт.
Когда касаешся гриля плотно рукой - током не бьет, а вот когда мокрыми руками или обратной стороной руки о угол - пощипывает.
ЗЫ: Дифавтомат целый - проверял лампочкой накала между фазой и землей. Поставил новое УЗО - тоже не срабатывает.
Пробой тена на корпус ?
26.10.2024 в 17:28:36
Сопртивление корпус-контакт PE на вилке измерьте.
26.10.2024 в 17:45:55
MaxNgn написал:
Пробой тена на корпус ?
к сожалению да((( в продаже бывают "универсальные" тены, 2 метра длинны хлыст, по габаритам подходит, но немного меньшей мощности.
Да, это я.
26.10.2024 в 18:02:29
26.10.2024 в 18:09:12
Мишутк написал:
MaxNgn,
если сопротивление корпус-земля вилки омы, и земля вилки контакт с землёй розетки надёжно (можно проверить сопротивление - корпус земля соседней розетки) То далее включите в розетку, но переверните вилку.
Если дифф не сработает - можно на 100% сказать что пробоя нет.
26.10.2024 в 18:57:24
BV, Под ногами ламинат.
Я сам стал сомневаться, думал что дифавтомат отработал свое. Купил УЗО на 25А, собрал "схему" отдельно от другой розетки - там тоже это УЗО не срабатывает, но при этом фаза-корпус тоже за 200В.
Чуть позже на кухне с грилем проверну замеры собративления корпуса и земли.
26.10.2024 в 19:21:02
там металл оболочки тэна становится пористым от времении температуры, особенно если в красном диапазоне грилить. И утечка совсем небольшая, но будет прогрессировать со временем. проверить просто - окунуть тен в воду ненадолго и мегаометром проверить, потом просушить ну и по результатам решать. я в таких случаях меняла (пару раз) И да, УЗО не срабатывает а повара жалуются. особенно если на влажных руках есть царапки
Да, это я.
26.10.2024 в 19:26:05
MADONNA, так и есть. Повара жалуются что влажными руками касаются - щипает.
26.10.2024 в 19:46:22
MaxNgn, у меня был повар - мужчина, настолько чуствительный к электричеству, что он падал замертво от небольших совсем токов утечки, тогда как остальные вообще не замечали. индивидуально все очень. Не говоря уже про узо - но если слушать ВУ - то утечки нет, надо просто это людям правильно обьяснить )))) ГАСТРОРАГ-овские грили очень неплохи - но оболочка тонковата у тена. Но справедливости ради отмечу, что замена еще быстрее выходит из строя.
Да, это я.
26.10.2024 в 20:23:44
MaxNgn написал: но при этом фаза-корпус тоже за 200В.
эти замеры практически бесполезны.
А вот на то, какое у вас заземление надо обратить внимание.
MADONNA написал: Не говоря уже про узо - но если слушать ВУ - то утечки нет, надо просто это людям правильно обьяснить ))))
MADONNA, когда вы пишите эту дичь, вам в голову не приходят элементарные мысли, что корпус прибора заземлен?
И даже если будет утечка, близкая к срабатыванию УЗО порядка 15 ма человек касающийся корпуса ничего не почувствует.
Более того, для стационарных приборов класса 1 (с заземлением) УЗО не является обязательным, и даже при коротком замыкании фазы через ТЭН на корпус напряжение не поднимется более 50 вольт, и на время не более срабатывания автомата.
MaxNgn написал: Повара жалуются что влажными руками касаются - щипает.
MaxNgn, на вашем проводнике земли может быть напряжение порядка до 10 вольт относительно конструкции здания. (может и более - это уже нехорошо) Его и могут чувствовать повара. Проверить (приблизительно) можно вольтметром - один щуп на корпус - другой на металлическую трубу отопления или водопровода. Но здания разные, трубы могут быть местами из пластика и тд. Короче и здесь могут быть нюансы.
26.10.2024 в 20:29:38
MaxNgn написал: Чуть позже на кухне с грилем проверну замеры собративления корпуса и земли.
Обычный тестер подойдет на омах, но показывает не сильно точно.
Если совсем правильно - используем, например, вот такой прибор
Переключатель на continuinity - измерение сопротивления металлосвязи. Он показывает десятые Ома и измеряет большИм током чем обычный мультиметр.
26.10.2024 в 20:37:01
MADONNA написал: у меня был повар - мужчина
Реально, вызывает уважение.
Вот, разве что, только слово "был" вызывает беспокойство за его судьбу. Накосячил (а мож, просто пересолил супца) он видимо знатно.... Царство ему небесное....
26.10.2024 в 20:41:58
pool написал: слово "был" вызывает беспокойство за его судьбу. Накосячил он видимо знатно....
Да наверное просто резиновые сапоги не одел, и работал на гриле, отремонтированным "электриком" Мадонной)))
Судя по написанному:
MADONNA написал: он падал замертво от небольших совсем токов утечки, тогда как остальные вообще не замечали.
заземления там не было - иначе бы ток утечки шёл через заземление. Ну кто как мог, так и выживал, а чувствительному парню с влажной кожей не повезло, когда ТЭН пробило )))
26.10.2024 в 20:47:11
BV написал:
даже если будет утечка, близкая к срабатыванию УЗО порядка 15 ма человек касающийся корпуса ничего не почувствует.
очень даже чуствует, практически - не теоретически.
относительно конструкции здания. (может и более - это уже нехорошо) Его и могут чувствовать повара.
ага, причем весьма избирательно - только через гриль.
что корпус прибора заземлен?
теоретически.
Да, это я.
26.10.2024 в 20:47:34
BV, вот на кой ляд нужны все эти дифавтоматы с их миллиамперами, если не оберегают человека (пусть и чувствительного) от воздействия тока и болезненных ощущений.