Добрый день!

Помогите понять причину такой оказии:

С началом отопительного сезона, как водится половина стояков холодная (пятиэтажка, однотрубная СО). Стояк подачи поднимается наверх, там от него запитаны пара радиаторов и далее он опускается вниз.

  1. В подвале перекрыли и подачу, и обратку; на пятом этаже в одном из радиаторов открыли сливной кран – под остаточным давление что-то вышло и тишина – ок, убедились, стояк этот.
  2. Далее с открытым краном на пятом этаже, закрытой обраткой, включаем подачу – вода из радиатора идет.
  3. С открытым краном на пятом этаже, закрытой подачей, включаем обратку – вода из радиатора идет.
  4. Чтобы не кошмарить соседей на пятом этаже тазиками и прочей атрибутикой, закрываем кран на пятом этаже, закрываем обратку, открываем на ней сливной кран (в подвале), включаем подачу – сливается сколько-то воды, и вода заканчивается (!). Течет небольшой струйкой, будто самотеком. Воздуха тоже нет. Как такое может быть? Что мы могли неправильно перепутать?