31.10.2024 в 00:23:32
Всем добрый день, Есть квартира с газовым двухконтурным котлом и 7-ю последовательными радиаторами по однотрубной системе, включая полотенцесушитель. На каждом радиаторе - кран с открытым на максимум байпасом (байпасс 70% ).
При включении отопления первые 2 радиатора нагреваются очень быстро, потом идет полотенцесушитель, который слегка прогревается через несколько часов, следующий за ним радиатор - теплый, и следующие три радиатора слегка прогреваются только несколько часов. От последнего радиатора в котел обратка холодная. И это все несмотря на все максимально открытые байпассы. Через сутки непрерывной работы котла радиатор после полотенцесушителя просто становится холодным, следующие за ним более теплые.
Сантехник говорит, что нет циркуляции, где-то засор в трубах, предлагает отсоединять радиаторы и прочищать все трубы между ними. Но если засор, и нет достаточной циркуляции, то почему первые два радиатора быстро прогреваются после включения отопления?
Спасибо!
31.10.2024 в 00:24:34
Парижский бот?
31.10.2024 в 00:40:47
zloirux написал 31.10.2024 в 00:23
От последнего радиатора в котел обратка холодная.
Циркуляционный насос имеет регулировку?
31.10.2024 в 01:21:46
ВТБ!, Нет, насос в котле без регулировки.
31.10.2024 в 01:24:26
zloirux написал 31.10.2024 в 00:23
Но если засор, и нет достаточной циркуляции, то почему первые два радиатора быстро прогреваются после включения отопления?
Потому, что засор, и нет достаточной циркуляции - очевидно же.
Проблема была давно, или только сейчас появилась? Это первый сезон работы системы?
Фото узлов подключения радиатора?
Можете врезать водосчетчик в систему временно?
31.10.2024 в 01:30:13
BV, Это первый сезон после капитального ремонта с установкой новых радиаторов. Трубы в стяжке не меняли, им лет 20. Никогда нормально система не работала после ремонта. Водосчетчик врезать не могу. alt текст
31.10.2024 в 01:33:18
BV, Мастера в двух радиаторах перепутали вход и выход на кранах-байпасах. Нашел еще третий кран с перепутанным входом-выходом. Возможно, это и есть "засор". Завтра попробую поменять.
Меня просто смутило, что при слабой циркуляции первые радиаторы очень быстро прогреваются. Как они это без циркуляции делают.
31.10.2024 в 02:04:38
zloirux, тогда уж предоставьте ссылку на арматуру...
Хотя в общем и так понятно...
zloirux написал 31.10.2024 в 01:33
при слабой циркуляции первые радиаторы очень быстро прогреваются. Как они это без циркуляции делают.
Как можно противоречить самому себе в одном абзаце?))))
У циркуляции кроме да и нет, есть и другие значения...
zloirux написал 31.10.2024 в 01:30
Водосчетчик врезать не могу.
ну тогда гадайте другими методами, с привлечением того, кто это напроектировал)
31.10.2024 в 02:23:30
BV, Cсылка на кран: lunda.ru/catalog/category/c13167/product/komplekt-simplex-variodesign-flamco_26845/article/e8850.html (портал не дает https:// добавить)
Я понимаю, что циркуляция ненулевая :) Но в замкнутом последовательном контуре скороcть же должна быть одинаковой. А тут прям за считанные минуты первые радиаторы прогреваются (от котла - метров 7), а третий радиатор в 2 метрах от второго - очень долго.
В общем, понятно. Переставлю кран, и если не поможет, буду тогда с теми, кто это смонтировал, радиаторы снимать и прочищать трубы.
СПАСИБО!
31.10.2024 в 02:47:33
zloirux написал 31.10.2024 в 02:23
буду тогда с теми, кто это смонтировал, радиаторы снимать и прочищать трубы.
когда убедитесь, что они чистые - возвращайтесь)))))
31.10.2024 в 09:07:40
zloirux написал 31.10.2024 в 01:30
Трубы в стяжке не меняли, им лет 20.
А что за трубы? В теплоизоляции или без? Первые семь метров от котла тоже в стяжке?
zloirux написал 31.10.2024 в 01:30
Это первый сезон после капитального ремонта с установкой новых радиаторов.
Котёл меняли?
31.10.2024 в 10:53:38
ВТБ!, Это квартира в многоквартирном доме. Трубы без теплоизоляции, первые 7 метров тоже в стяжке (от котла сразу в пол). Котел не меняли, но котел как раз "свежий", ему лет 5. До ремонта тот же котел по тем же трубам с другими радиаторами нормально отапливал.
03.11.2024 в 02:17:57
Трубы между батареями пока не трогали. Мастер-сантехник снял насос в котле, из трубы достал кусок штукатурки. Сам котел больше не трогали, он на договоре от другой компании. Запустили контур отопления с открытыми байпасами и закрытыми батареями, после этого обратка теплая стала. Но если открываю краны на батареях, то 4 из 7 нагреваются, на остальные не хватает.
Этот же мастер говорит, что в котле рано срабатывает байпас контура ГВС, в итоге котел в обратке получает воду теплее, чем реально в контуре отопления, и котел ждет охлаждения, не включает горелку. Определил просто рукой - трубка байпаса горячая. Его предположение - плохо работает трехходовой клапан, возможно под замену, либо какой-то мусор мешает клапану. Горячая вода работает отлично.
Будем теперь проверять котел.
03.11.2024 в 18:22:12
zloirux написал 03.11.2024 в 02:17
рано срабатывает байпас контура ГВС
Вы точно передали слова мастера?
03.11.2024 в 23:57:50
BV, Нет, напутал. Просто "рано срабатывает байпасс". Контур ГВС не при чем. Но этот же мастер сказал, что байпас может срабатывать в том числе, если контур отопления забит. Поэтому говорит, можно почистить котел, и если не поможет, то искать причину дальше. Обслуживающая котел организация считает, что обслуживание котла они провели, и там всё в порядке. Мой вопрос: можно ли определить, что тормозит циркуляцию без демонтажа системы отопления? Разбирать и прочищать все трубы между радиаторами - это последнее, что хотелось бы делать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу