BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

06.11.2024 в 12:12:53

Starnet122 написал 06.11.2024 в 12:08

Ну уж нет, я старый ТЭН обратно не буду ставить, я и так за@@@@ся его вынимать (из-за образовавшегося .....

Вы невнимательно читаете)

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6055

06.11.2024 в 12:25:38

BV написал 06.11.2024 в 11:27

А вот если старый ТЭН подкинуть на проводах и неисправность бы опять появилась - тогда точно он виновник

это с чего такой вывод??

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

06.11.2024 в 13:00:08

MADONNA написал 06.11.2024 в 12:25

это с чего такой вывод??

ну не ТОЧНО, но вероятность больше)

Если вопрос об этом, если нет - поясните....

0
Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

06.11.2024 в 13:23:35

BV написал 06.11.2024 в 11:27

А вот если старый ТЭН подкинуть на проводах и неисправность бы опять появилась - тогда точно он виновник

BV написал 06.11.2024 в 12:12

Вы невнимательно читаете)

В каком смысле невнимательно ? Куда подкинуть ? В воздух ?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

06.11.2024 в 13:32:39

Сопротивление ТЭНа проверялись холодное и горячее?

0
Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

06.11.2024 в 14:39:48

BV написал 06.11.2024 в 13:32

Сопротивление ТЭНа проверялись холодное и горячее?

Холодное.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

06.11.2024 в 14:44:52

BV написал 06.11.2024 в 14:43

Starnet122, сколько?

у-у-у, я уже не помню, там плавали показания типа от 4 до 12 что ли. Наверное это мегаомы ?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

06.11.2024 в 15:05:44

Starnet122 написал 06.11.2024 в 14:44

у-у-у, я уже не помню, там плавали показания типа от 4 до 12 что ли. Наверное это мегаомы ?

какие мегаомы если у ТЭНа из неисправностей только небольшая утечка?! Вопрос про сопротивление спирали ТЭНа.... и ни 4 ни 12 ом у исправного, быть не может, как и мегаом. Его выкинули уже?

0
Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

06.11.2024 в 16:09:46

BV написал 06.11.2024 в 15:05

какие мегаомы если у ТЭНа из неисправностей только небольшая утечка?! Вопрос про сопротивление спирали ТЭНа.... и ни 4 ни 12 ом у исправного, быть не может, как и мегаом.

Мы говорили про пробой на корпус, соответственно МНЕ логично был понять Ваш вопрос о сопротивлении между силовым контактом и корпусом, которое должно быть "бесконечность", а в реалии 4-12 каких-то там Ом, наверное "мега". А сопротивление спирали 8-9 Ом, что соответсвует закону Ома (мощность 2000 Вт, напряжение 230 В)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу