08.11.2024 в 18:15:04
На данный момент мы нашли несколько таких участков - стяжка не доложена у стен, торчит участок демпферной ленты. Один такой участок в коридоре мы увидели при приёмке, и бригадир обещал исправить через месяц когда стяжка высохнет, записали этот брак в акте, но сейчас мы нашли уже несколько таких участков. Если туда сунуть руку, она заходит под стяжку в некоторых местах, значит там пустота под верхним слоем. Это именно у стен.
Ещё видно что в некоторых углах за демпферной лентой пустота, то есть стяжка идёт как бы полукругом, а за лентой в углу её уже нет.
Участки с керамзитом - в некоторых местах у стены, отогнув свободно торчащую демпферную ленту, видно участки без стяжки у стен, в которых виден керамзит. Он свободно там лежит, даже не залит цементным молочком, видимо не все участки с керамзитом залили. Керамзит достаётся оттуда, видно что не залит цементом вообще. Если туда сунуть руку, она уходит довольно далеко под стяжку и там ощущается пустота и керамзит. Фото -
В углах в большинстве углов такая вот кучка из стяжки, разве она не должна быть ровно заглажена и уплотнена там?
В процессе их работы мы с родственниками неоднократно заходили и проверяли что они делают, но было видно только машину полуручку, кучи насыпанной стяжки на полу и плёнку, и то как они равняют правилом, и потом машинкой-вертолётом, эти дефекты в такой обстановке было увидеть невозможно. Цемент ложили в полуручку так - рвали упаковку и лопатой оттуда кидали в машину, не весь мешок сразу засыпали. Так как не разбираемся в пропорциях для стяжки, проконтролировать мы это не могли.
Всю демпферную ленту по периметру не трогали пока, чтобы не беспокоить стяжку пока она сохнет, только отдельные участки осмотрели. После срезания ленты возможно там будет ещё немало сюрпризов.
Лента кстати не везде сделана, есть участки полностью без неё, на вопрос почему так - они говорили что так можно в данном участке. Но чаще всего лента просто висит вдоль стены над стяжкой, возможно до половины всего периметра, или немного меньше.
08.11.2024 в 19:01:54
В одной комнате осталась торчать из-под стяжки деревяшка, которую они не спилили, хотя видели что она торчит выше стяжки. Видно также, что лента демпферная находится поверх этой деревяшки. На двух таких деревяшках почему-то стоит капитальная стена несущая кирпичная. Одна деревяшка скрылась под стяжкой, а другая осталась торчать. Она выше стяжки примерно на полтора-два сантиметра. В процессе их работы заметить это было невозможно. Сами они чем думали, непонятно. Как сейчас правильно эту деревяшку убрать? И чем потом обработать место, где её осталась её часть на уровне стяжки? Мы увидели её при приёмке стяжки. Бригадир сказал тогда что спилит, её когда придёт исправлять недостатки (имею в виду те недостатки, которые мы увидели при приёмке, а не то большое количество недостатков, которые проявились совсем недавно).
В ванной в одном углу оказался слишком высокий уровень плиты перекрытия, либо демонтажники раньше не добили в углу старую стяжку. Мы этот дефект не заметили после демонтажа, потому что все плиты в общем очень неровными выглядели.
Стяжечники отказались сбивать этот угол перфоратором, заявив что это не их дело, и надо было следить за демонтажниками. В итоге на возвышающийся угол размазали стяжку на плёнке, нормальный толстый слой там сделать было невозможно. Сказали - кто будет делать плитку, тот сам выдолбит как ему надо или выровняет там плиточным клеем. Сейчас в углу торчит плёнка с размазанной сверху стяжкой. Фото -
08.11.2024 в 19:06:26
Вокруг труб в ванной стяжка непрочная и осыпается - Каким образом её там можно укрепить?
08.11.2024 в 19:31:44
в общем по хорошему снимать весь слой полностью.. полусухую давно уже подают насосом. если у стяжечников нет такого оборудования то и звать их нельзя. да и вопросы надо задавать после чтения форумов и просмотра роликов для ознакомления как вообще делаются ремонтные работы. а не после того как случилась халтура. а у вас откровенная Халтура
08.11.2024 в 19:52:33
musaev67 написал 08.11.2024 в 19:31
в общем по хорошему снимать весь слой полностью.. полусухую давно уже подают насосом. если у стяжечников нет такого оборудования то и звать их нельзя.
Ерунду говорите не надо снимать полностью Всё лечится. ... подавать насосом это всего лишь логистика И на качество не влияет Maxim56750, Неравномерность цвета, как я теперь понимаю, это результат неравномерного высыхания из за переменной толщины, можете требовать исправления сейчас, или позже, но косяки предъявите сразу, чтобы они лучше приготовились, в том числе и морально подготовились.
08.11.2024 в 20:44:01
Maxim56750 написал 08.11.2024 в 14:35
BV, честно говоря не уверен что была цель обмануть с составом стяжки, ведь мешки с цементом лежали .....
где тест молотком с 100м гвоздём? Договор ваш хромает на обе ноги, но это к юристу...
08.11.2024 в 21:07:41
BV написал 08.11.2024 в 20:44
где тест молотком с 100м гвоздём?
Что за тест-то? Я использую 120 (х5) гоздь для пущей достоверности. И молоток граммов на 1500-2000. Но, может, мы о разных тестах говорим?
08.11.2024 в 21:18:20
sanya1965 написал 06.11.2024 в 21:29
м-да.... что мешало кинуть сетку 50х50х4????? состояние стяжки, как таковое, ниачем. важно, чтобы она полностью удовлетворяла требованиям финишного покрытия. какое оно будет???
Пока не решили точно, будем смотреть как по деньгам будет на тот момент. Но ламинат точно не хочется, он сильно шумит при ходьбе, думаем или кварц-винил, или линолеум.
08.11.2024 в 21:28:58
Грэй написал 08.11.2024 в 15:28
Если таких мест немного, то думаю, всё обойдется малой кровью и они исправят,
это на день минимум, за этот день можно квартиру сделать. Да и деньги получены. Зачем им исправлять?
08.11.2024 в 21:31:46
pool написал 08.11.2024 в 21:07
Что за тест-то? Я использую 120 (х5) гоздь для пущей достоверности. И молоток граммов на .....
из того что есть - забить в стяжку.
08.11.2024 в 21:36:33
BV написал 07.11.2024 в 12:33
Maxim56750, фото трещин с линейкой поперёк? Длина...? Места на плане. В местах где прорезаны швы - трещины обязаны быть - на них не смотрите.
Цвет неровный - плохо мешали и прочность будет разная
С линейкой фото сделали, в основном 1 мм трещины толщиной, кроме тех что появились в дверных проходах, там больше, ну и та огромная трещина с песком внутри.
Где они швы прорезали, там треснуло и рядом даже, не одна трещина, а по несколько. На плане не успели вчера родственники сделать зарисовки, в другой раз сделаем. Там в основном именно в дверных проходах трещины, и посередине комнат начинают появляться. Кстати трещины часто отходят от внешних углов, там они деформационные швы не прорезали. Когда мы им говорили там нарезать, они сказали что в квартирах так не делают, а только в больших помещениях. Цвет становится всё более неровный на вид, как и консистенция. Где то гладко блестит, а где-то очень песчаный вид.
08.11.2024 в 21:40:23
Maxim56750 написал 08.11.2024 в 14:35
Мы выбрали ИП который обещал сделать скорее других. Сделали через несколько дней, другие обещали через две недели
Задумайтесь, почему у одних очередь, а у других - нет. Поспешишь, людей насмешишь (С)
08.11.2024 в 21:44:44
musaev67 написал 07.11.2024 в 18:49
на окнах влага собиралась? была ли влажность в помещении, при высыхании стяжки? я свежую стяжку пленкой не накрывал, и не поливал. но по стеклам текла вода (конденсат). не открывал окна долго. стяжка получилась однородно серого цвета. без трещин.
На окнах было очень сыро, они запотели полностью и дня три-четыре так держались. Потом влажность полностью нормализовалась - на приборе комнатном для измерения влажности было менее 50%. Когда мы приходили поливать - видели что окна снова запотевают. В этот раз и после поливки не запотели уже. Окна там деревянные старые, через них воздух попадает. Поэтому влажность нормализовалась. Плёнку нам сказали стяжечники не ложить категорически. Поэтому стяжка без плёнки.
08.11.2024 в 21:46:08
Грэй написал 08.11.2024 в 15:28
вызывайте тех кто делал, и требуйте исправления.
Это чуть позже, сначала - претензия с описанием всех дефектов, желательно с привлечением эксперта с СРО, Нострой и тд и актов от него. Отзыв с фото в Авито. Потом - посмотрим.
08.11.2024 в 21:49:53
Maxim56750 написал 08.11.2024 в 21:44
Плёнку нам сказали стяжечники не ложить категорически.
Это их характеризует. Это был не звоночек, а колокол)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.