Xami88
Xami88
Новичок

Регистрация: 06.11.2024

Казань

Сообщений: 6

06.11.2024 в 20:26:14

Добрый день! Знающие люди или, кто сталкивался со схожей проблемой, подскажите. Частный дом, живем седьмой год, с началом отопительного сезона столкнулись с такой проблемой, после запуска отопления радиаторы прогоеваются лишь на первые две три секции, остальные остаются холодными и так на всех радиаторах на двух этажах дома. Грязевой фильтр чистый, теплые полы греются хорошо, котел обслужен, воздуха в батареях нет, все проверили. В чем может быть причина? Возможно ли, что расширительный встроенный бак в котле вышел из строя и не хватает давления?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

06.11.2024 в 20:33:45

Xami88 написал 06.11.2024 в 20:26

радиаторы прогоеваются лишь на первые две три секции

На две трети высоты? Или на две трети секций?

Автоматические терморегуляторы есть? Вам холодно?

Какие изменения были внесены в систему летом?

Насос функционирует?

Обратка к котлу холодная?

ГВС не от этого котла?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

06.11.2024 в 20:48:41

Xami88, а можете скорость насоса котла сделать побольше?

0
Xami88
Xami88
Новичок

Регистрация: 06.11.2024

Казань

Сообщений: 6

06.11.2024 в 20:48:58

ВТБ!,

Первые две три секции теплые, а последующие не прогреваются. Обратка внизу такая же теплая, как и на заходе. У котла соответсвенно тоже теалая. Терморегуляторов нет. Пока не холодно, но впереди зима ) ГВС тоже от этого же котла, с горячей водой никаких проблем нет. Приходил перед началом отопительного сезонаalt текст мастер обсулживать котел, говорил про расширительный бак в котле. Что в перспективе заменить на внешний, так как давление плохо держит. Вот я и задумался, возможна ли в нем причина?

0
Вложение
Xami88
Xami88
Новичок

Регистрация: 06.11.2024

Казань

Сообщений: 6

06.11.2024 в 20:57:41

BV,

Насос идет только на теплые полы, с ними все впорядке, как впрочем и с радиаторами было до этой осени.

alt текст

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

06.11.2024 в 21:01:14

Xami88 написал 06.11.2024 в 20:48

ВТБ!, Первые две три секции теплые, а последующие не прогреваются. Обратка внизу такая же теплая, .....

  1. радиатору не хватает количества теплоносителя литров в час.
  2. если бак прохудился - его надо заменить любым способом, но это не связано с непрогревом радиаторов
0
Xami88
Xami88
Новичок

Регистрация: 06.11.2024

Казань

Сообщений: 6

06.11.2024 в 21:01:53

Пробовал отключать теплые полы, только отопление на радиаторы оставить ничего не поменялось. Перекрывал радиаторы через один, все так же, последующие секции не прогрелись.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

06.11.2024 в 21:02:58

Xami88 написал 06.11.2024 в 20:57

BV, Насос идет только на теплые полы, с ними все впорядке, как впрочем и с радиаторами было до этой .....

вы читать внимательно умеете? Давайте попробуем еще раз прочесть....

BV написал 06.11.2024 в 20:48

а можете скорость насоса котла сделать побольше?

0
Xami88
Xami88
Новичок

Регистрация: 06.11.2024

Казань

Сообщений: 6

06.11.2024 в 21:06:13

BV,

Установка насоса поможет решить проблему?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

06.11.2024 в 21:11:03

Xami88 написал 06.11.2024 в 21:06

BV, Установка насоса поможет решить проблему?

давайте попробуем прочитать фразу в третий раз....)

BV написал 06.11.2024 в 20:48

а можете скорость насоса котла сделать побольше

0
Xami88
Xami88
Новичок

Регистрация: 06.11.2024

Казань

Сообщений: 6

06.11.2024 в 21:11:59

BV,

)) сейчас попробую прибавить, спасибо! Отпишусь )

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.