Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

07.11.2024 в 15:29:39

Xami88, у вас скорее всего помер насос в котле и теперь насос полов давит радиаторы за него. Подача-обратка при этом переворачиваются и сейчас у вас в радиаторах нижний розлив изза которго и греются только 3 секции

1
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

07.11.2024 в 15:32:50

Xami88 написал 06.11.2024 в 21:01

Пробовал отключать теплые полы,

каким способом?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу