ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27999

06.11.2024 в 21:13:11

Xami88 написал 06.11.2024 в 20:48

Первые две три секции теплые, а последующие не прогреваются. Обратка внизу такая же теплая, как и на заходе.

А почему Вы решили, что внизу обратка? Теперь у Вас шиворот-навыворот, всё наоборот.

Xami88 написал 06.11.2024 в 20:48

Приходил перед началом отопительного сезона мастер обсулживать котел

Мастер под большим подозрением.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138180

06.11.2024 в 21:13:51

Xami88 написал 06.11.2024 в 21:11

BV,
)) сейчас попробую прибавить, спасибо! Отпишусь )

В следующий раз буду сразу три раза писать одно и тоже чтоб время сэкономить))))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138180

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27999

07.11.2024 в 14:57:26

Xami88

Вы проверили направление подачи в отопительных приборах? Или по-прежнему убеждены, что подача сверху, а обратка снизу, просто потому, что иначе и быть не должно?

0

Следование моим советам вредит кошельку

sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1287

07.11.2024 в 15:29:39

Xami88, у вас скорее всего помер насос в котле и теперь насос полов давит радиаторы за него. Подача-обратка при этом переворачиваются и сейчас у вас в радиаторах нижний розлив изза которго и греются только 3 секции

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138180

07.11.2024 в 15:32:50

Xami88 написал 06.11.2024 в 21:01

Пробовал отключать теплые полы,

каким способом?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.