Аватар пользователя
log36287

Местный

Регистрация: 10.11.2024

DS

Сообщений: 5

10.11.2024 в 22:38:49

доброго времени суток! Некоторое время назад возникла проблема с бабочницами и высокой влажностью в туалете.

канализационный, гвс и хвс стояки зашиты в короб. вероятно, гипсокартон с плиткой сверху. ревизионный люк сбоку. стояк хвс был влажный (но это в целом норма, если я правильно понимаю). сантехник от жск пришел, поглядел, сказал "с трубами все хорошо" (увидев только то, что он смог увидеть через лючок. пришел мастер с одного известного сайта, сделал 2 отверстия снизу и сверху (на другой стороне короба), поставил решетки, еще и реечный потолок зачем-то герметиком по краям замазал. поставили осушитель забором воздуха к нижнему отверстию. через сутки посмотрел, результат на фото. кажется, что канализационный стояк подтекает, однако соответствующего запаха нет. видимо, нужна полная замена стояка канализации? хочется на этот раз не ошибиться, 2 отверстия с решеткой встали в 9.5 рублей, в коробе, который придется демонтировать.

спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

11.11.2024 в 07:59:53

на фото видно (?) кольцевую трещину на 110 трубе чуть выше стыка.

0
Аватар пользователя
log36287

Местный

Регистрация: 10.11.2024

DS

Сообщений: 5

12.11.2024 в 12:51:18

лучше фотографию не получается сделать, отверстие небольшое, свет отражается от капель воды

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

12.11.2024 в 12:54:21

log36287, палка с тряпкой. Просушить тепловентилятором или феном жены. Селфи палка фото и видео.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

12.11.2024 в 16:36:26

Видна трещина на раструбе, течь обычная плюс каппилярная. Если есть возможность, замените. Только меняйте на безраструбный чугун, никаких полимеров)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

12.11.2024 в 16:40:37

Makarone написал 12.11.2024 в 16:36

Видна трещина на раструбе, течь обычная плюс каппилярная. Если есть возможность, замените. Только .....

А можно стрелкой на фото показать трещину?

Безраструбный чугун - мало реально в этих условиях - кто это будет делать?

Найти бы кто возьмется пластиком сделать нормально.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

12.11.2024 в 16:49:44

BV, alt текст вполне себе меняют чугун на чугун в нашей деревне, а уж в Москве то и не найти?)

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

12.11.2024 в 16:55:46

Makarone, да, похоже на трещину. Если менять силами УК - а это их зона..... проблемы.

Найти можно, но цена может не понравится ТС)

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

12.11.2024 в 17:04:24

BV, ну, цена - дело десятое, когда треснул канализационный стояк)) А местные вполне могут куклу сделать, но придётся почистить пространство вокруг раструба на 7-10 сантиметров.

0
Аватар пользователя
log36287

Местный

Регистрация: 10.11.2024

DS

Сообщений: 5

12.11.2024 в 17:06:22

пришлось чистить щеткой, посаженной на стяжки на черенок от швабры, результата практически нет. просушил феном, но часть трубы не сушилась от слова совсем, видимо там и трещина. заснять справа от трубы не представляется возможным, телефон на палке туда практически вплотную входит, камера не может сфокусироваться, а в режиме макро вспышка отключается.

youtu точка be слэш SmxaIIjGogg

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

12.11.2024 в 17:10:22

log36287, вам короб надо снимать в любом случае, и для куклы и для замены.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

12.11.2024 в 17:18:56

Makarone написал 12.11.2024 в 17:04

BV, ну, цена - дело десятое, когда треснул канализационный стояк)) А местные вполне могут куклу .....

"мумию")

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

12.11.2024 в 17:22:54

BV, учитывая ползающих червячков и паутину - да, обстановка соответствующая)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

12.11.2024 в 17:41:07

log36287, разбирать короб в любом случае без вариантов. Дальше - "вскрытие покажет"

0
Аватар пользователя
log36287

Местный

Регистрация: 10.11.2024

DS

Сообщений: 5

12.11.2024 в 17:56:35

стояк канализационный - ответственность УК, по идее они и будут менять, только, боюсь, они поставят самые обычные ПВХ трубы.

а достаточно будет разобрать короб только стояка? дальше коробом накрыта фановая от унитаза и трубы с ванной комнаты (в конце видео, с паутинкой отверстие).

Местный сантехник наверняка просто уничтожит короб. Приходил монтажник по другому вопросу, сказал "возможно короб можно будет снять", демонтаж и монтаж оценил в 4+4 тысячи. Наврал?

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу