Здравствуйте. Провожу полную замену электрики во вторичке (дом серия 85-017), трешка. Возникло пару вопросов по группировке линий - по УЗО и по назначению. На вводе автоамат на 32А, однофазный. Заземления в доме нет. В квартиру приходит двухжизльный кабель 10мм. Планирую сделать не отключаемые линии на холодильник, устройтсво защиты от протечек и роутер. Остальное сгруппировать по УЗО и далее повесить на соответсвующие автоматы (по больщей части это С10 на свет и В16 на розетки, не считая духовки)
1) Как лучше раскидать потребителей по УЗО'шкам? (список предпологаемых линий ниже) Хочу в итоге в щитке видеть 3-4 УЗО. (ещё с характеристиками УЗО так же совет нужен). Выделенные линии
Роутер + (если будет сервер, видеонаблюдение) 1,5
Розеточные линии
Лоджия 2,5
Световые линии
2) Можно ли на все теплые полы и на все кондиционеры пустить по одной линии (одна на полы одна на кондиционеры) а не делать отдельную линию/автоам на каждый кондей/пол? Характеристики - по кондиционерам планируются везде 7ки, одновременно все в каждой комнате не планирую включать, как вариант - разбить на 2 линии (комната + гостинная и спальня + спальня). По полам - теплый пол в ванной и туалете электрический 0,5 и 1м, (150ват на м2) в комнатах будет примерно по 3кв метра инфракрасного пола (сумарно около 10метров), и в прихожей 1м электрического теплого пола. Хотел сделать 1 автомат и 1 линию под все теплые полы и аналогично под все кондиционеры. Где-то читал совет что можно от щитка до распред-коробки пустить кабель 2.5 (ВВГнг, ГОСТ) а далее к отдельным кондиционерам/нагревательным полам - 1.5мм
11.11.2024 в 08:49:58
Здравствуйте.
Likvi139 написал 11.11.2024 в 07:36
Можно ли на все теплые полы и на все кондиционеры пустить по одной линии (одна на полы одна на кондиционеры)
Можно
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.11.2024 в 09:10:34
MaSeVi написал 11.11.2024 в 08:49
Можно
Да, можно. Только при неисправности одного тп или сплита не получится пользоваться остальными, пока неисправный физически не будет отсоединен. Впрочем, если кондеи на розетках, то пофигу.
11.11.2024 в 09:24:49
Radio написал 11.11.2024 в 09:10
Впрочем, если кондеи на розетках, то пофигу.
Да я так и имел в виду.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.11.2024 в 10:02:14
Likvi139 написал 11.11.2024 в 07:36
В квартиру приходит двухжизльный кабель 10мм.
замена на 3х10, либо доп. проложить 10 желто зелёный
Likvi139 написал 11.11.2024 в 07:36
не отключаемые линии на холодильник
и морозилка...
дифф, или своё УЗО + АВ обязательны, несмотря на то, что формально холодильник можно считать стационарным прибором, но.... розетки.
Свет - объединить кухню и гостиную. Кондишены - если не делать к каждому свою линию 1.5, то хотя бы разнести на 2 линии 1.5.
11.11.2024 в 10:11:29
ВТБ! написал 11.11.2024 в 09:25
Или аппараты двухполюсные.
Рекомендуете повесить кондиционеры на двухполюсные автоматы? Подключать планирую без розеток. Только их или что-то ещё?
MaSeVi написал 11.11.2024 в 08:49
Не очень, т.к. выбьет, например, УЗО освещения - будете без освещения, выбьет розетки - без розеток. Духовка 2,5 кв.мм Теплые полы - 1,5 кв.
У мой список линий это не группировка по УЗО, это то как я планирую (а что-то уже) проложить. И вот как это раскидать лучше на несколько УЗО я как раз сейчас думаю.
Пока думаю разбивку сделать примерно слеюущим образом: 1УЗО - на неотключаемые устройства (холодильник, защита от протечек, роутер) 2УЗО - на свет и розетки спальни/детской и гостинной 3УЗО - на свет и розетки в коридоре-кладовке-ваной а так же стиралку, водонагревать 4УЗО - на теплые полы, на кондиционеры, на свет и розетки лоджии. А оптимальноее (по бюджету) уменьшить кол-во УЗО до трех.
11.11.2024 в 10:15:13
BV написал 11.11.2024 в 10:02
замена на 3х10, либо доп. проложить 10 желто зелёный
Не совсем понял смысл? В этажном щитке как и в доме в целом земли нет (и по плану капремонт по электрике, когда возможно её сделают, планируется только через 15 лет)
11.11.2024 в 10:19:22
BV написал 11.11.2024 в 10:02
и морозилка...
дифф, или своё УЗО + АВ обязательны, несмотря на то, что формально холодильник можно считать стационарным прибором, но.... розетки.
По холодильнику и морозилке - будет УЗО + автомат, затем линия 2.5 которая напрямую идёт на розетку к холодильнику и розетку к морозилке. Что не так? А отдельной линией для того чтобы надолго покидая квартиру можно было отключить лишние автоматы а его не трогать. По Кондиционерам, приму ваш совет к сведению - сделаю 2 линии по 2 кондиционера на 2 автомата, только хотел 2.5 кинуть, рекомендуете 1.5?
11.11.2024 в 10:19:25
Likvi139 написал 11.11.2024 в 10:15
Не совсем понял смысл? В этажном щитке как и в доме в целом земли нет (и по плану капремонт по .....
Чтобы потом этим не заниматься и сделать все сейчас. Бывает так, что стояки и без капремонта всего дома меняют.
Ещё - вы ни слова не сказали о существующих стояках, и не предоставили фото. Может все и не так плохо.... Все везде по разному, а словам я давно не верю, особенно сотрудников УК)
11.11.2024 в 10:21:18
Likvi139 написал 11.11.2024 в 10:19
По холодильнику и морозилке - будет УЗО + автомат, затем линия 2.5 которая напрямую идёт на розетку к холодильнику и розетку к морозилке. Что не так?
То, что описывать электро схемы словами - и плохо и долго и не однозначно.
11.11.2024 в 20:06:21
ВТБ! написал 11.11.2024 в 09:25
Или аппараты двухполюсные.
И как это поможет, если все сплиты на одном автомате?
11.11.2024 в 20:21:38
Likvi139 написал 11.11.2024 в 10:15
как и в доме в целом земли нет
Тут принципиальная ошибка. В любом многоквартирном доме с питанием по кабелю от подстанции правильная земля есть: это нулевой провод приходящего кабеля. Разводка заземления от ввода в дом по квартирам не требует капремонта дома и, при желании, может быть организована самими жильцами. Проще, чем замена стояков водопровода и отопления.
11.11.2024 в 20:26:15
AlexeyL написал 11.11.2024 в 20:21
В любом многоквартирном доме с питанием по кабелю от подстанции правильная земля есть: это нулевой провод приходящего кабеля.
А если старые эконом кабели с нулём по броне?
11.11.2024 в 23:49:10
BV написал 11.11.2024 в 20:26
А если старые эконом кабели с нулём по броне?
И что? Там же не жестяная витая броня, а честная хорошо проводящая алюминиевая труба. Сечение всяко больше 16 мм.