Здравствуйте. Провожу полную замену электрики во вторичке (дом серия 85-017), трешка. Возникло пару вопросов по группировке линий - по УЗО и по назначению. На вводе автоамат на 32А, однофазный. Заземления в доме нет. В квартиру приходит двухжизльный кабель 10мм. Планирую сделать не отключаемые линии на холодильник, устройтсво защиты от протечек и роутер. Остальное сгруппировать по УЗО и далее повесить на соответсвующие автоматы (по больщей части это С10 на свет и В16 на розетки, не считая духовки)
1) Как лучше раскидать потребителей по УЗО'шкам? (список предпологаемых линий ниже) Хочу в итоге в щитке видеть 3-4 УЗО. (ещё с характеристиками УЗО так же совет нужен). Выделенные линии
- Духовка 4
- Холодильник + Морозилка 2,5
- Теплые полы 2,5 (вопрос можни ли?)
- Кондиционеры 2,5 (вопрос можни ли?)
- Водонагреватель 2,5
- Устройство защиты от протечек 1,5
- Стиралка 2,5
-
Роутер + (если будет сервер, видеонаблюдение) 1,5
Розеточные линии
- Спальняя + Детская 2,5
- Коридор + Кладовка + Прихожая 2,5
- Ванная + Туалет 2,5
- Гостинная 2,5
- Кухня 2,5
-
Лоджия 2,5
Световые линии
- Спальня + Детская 1,5
- Коридор + Кладовка + Прихожая 1,5
- Гостинная 1,5
- Ванная + Туалет 1,5
- Кухня 1,5
- Лоджия 1,5
2) Можно ли на все теплые полы и на все кондиционеры пустить по одной линии (одна на полы одна на кондиционеры) а не делать отдельную линию/автоам на каждый кондей/пол? Характеристики - по кондиционерам планируются везде 7ки, одновременно все в каждой комнате не планирую включать, как вариант - разбить на 2 линии (комната + гостинная и спальня + спальня). По полам - теплый пол в ванной и туалете электрический 0,5 и 1м, (150ват на м2) в комнатах будет примерно по 3кв метра инфракрасного пола (сумарно около 10метров), и в прихожей 1м электрического теплого пола. Хотел сделать 1 автомат и 1 линию под все теплые полы и аналогично под все кондиционеры. Где-то читал совет что можно от щитка до распред-коробки пустить кабель 2.5 (ВВГнг, ГОСТ) а далее к отдельным кондиционерам/нагревательным полам - 1.5мм