BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116560

20.11.2024 в 14:26:47

MADONNA написал 20.11.2024 в 13:37

это домыслы и фантазии - надо смотреть проект. а то все эти "делается, заполняются" совершенно не имеют отношения к предмету обсуждения.

Есть схемы, альбомы типовых узлов для проектировщиков. Я пишу как обычно это делают.

MADONNA написал 20.11.2024 в 13:37

Если дом был принят с такими деталями

на совести тех, кто принял

MADONNA написал 20.11.2024 в 13:37

и простоял уже много лет - то можно убрать.

Глупость написана.

Вы до сих пор не в состоянии понять зачем нужна защита от прогрессирующего обрушения?

Ок, она должна работать в случае например взрыва бытового газа, землетрясениях, или попадании дрона в одну квартиру, чтобы было меньше завалов и пострадавших.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116560

20.11.2024 в 14:36:43

MADONNA написал 20.11.2024 в 12:42

как именно - понятно, вот следы воротка

Ну да, сначала шпонку зачеканили, а потом придерживали при монтаже))) Что там можно придерживать? Несколько тонн плиты лежащей на стенах, чтоб не уползла?)))) Серьëзно?)

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6337

20.11.2024 в 14:57:07

BV написал 20.11.2024 в 14:17

элемент конструкции" на фото ТС сварен из трех заготовок. Из ДВУХ, см фото.

Ну до трех-то я считать умею, в отличии от некоторых IMG_1545

она должна работать в случае например взрыва бытового газа, землетрясениях, или попадании дрона в одну квартиру,

Глупость написана (с). Когда разрабатывались нормы - дронов не было и в проекте. При взрыве бытового газа волна может сломать плиту верхнележащую над эпицентром (арматура внизу), но не сдвинуть ее в сторону с опирания на стену. Если же волна снесла стену - то анкерение плит никаким образом не удержит каскад обрушений верхних этажей. Но это уже не бытовой газ. Волна вообще обычно уходит в окно, в панельных домах прихватывая за собой фасадную панель. Землятресение - согласна, надежное крепление плит создает диск перекрытия, это могло бы снизить разрушения - но как-бы Ваши фантазии нуждаются в примерах. Или в нормативных документах. не надо номер дока - достаточноп роцитировать ту его часть, которую Вы собираетесь использовать как аргумент. Ну и заодно (про монтаж) - поинтересуйтесь, как рухнуло здание издательства Правда.

0

Да, это я.

Вложение
Postol
Postol
Новичок

Регистрация: 20.11.2024

Северск

Сообщений: 4

20.11.2024 в 15:04:13

Вот фото потолка над стыком двух плит. Длина перемычки 60 см. высота примерно 7 см. и длина 180 см., плиты примерно лежкт по 15 см. на перемычке с каждой стороны. IMG_20241120_185920IMG_20241120_190354

0
Вложение
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6337

20.11.2024 в 15:08:20

Postol, да как я и предполагала, ригель еще бы фото всего проема увидеть - как остальные плиты, за проушины стянуты или просто так лежат.

а в чем вопрос то был?

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116560

20.11.2024 в 15:14:30

MADONNA написал 20.11.2024 в 14:57

Ну до трех-то я считать умею, в отличии от некоторых

Принято. Вы правы - не увеличил фото - не разглядел еще кусок.

MADONNA написал 20.11.2024 в 14:57

При взрыве бытового газа волна может сломать плиту верхнележащую над эпицентром (арматура внизу), но не сдвинуть ее в сторону с опирания на стену.

Screenshot_20241120-150959

Screenshot_20241120-150807

Плиты анкера - не только между собой, но и в местах опирания.

Конкретную схему выбирает конструктор.

0
Вложение
Postol
Postol
Новичок

Регистрация: 20.11.2024

Северск

Сообщений: 4

20.11.2024 в 15:23:10

MADONNA, вот фото потолка.IMG_20241120_190354IMG_20241120_185920

0
Вложение
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6337

20.11.2024 в 16:01:49

BV написал 20.11.2024 в 15:14

Плиты анкера - не только между собой, но и в местах опирания. Конкретную схему выбирает конструктор.

не поняла - это к чему??

Строительство (тем более индустриальное) - это не искусство, а технология. То есть или да или нет - четко для каждого конкретного случая. Конструктор не может выбирать - есть предписанный алгоритм и конструктор строго следует ему. Если анкерение плит является обязательным - то извольте крепить все плиты и независимо от какого-то конструктора, сегодня он хочет - завтра нет. вот последствия взрыва газа IMG_1546 где заанкеренные плиты??

IMG_1547

IMG_1548

0

Да, это я.

Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116560

20.11.2024 в 16:25:28

MADONNA написал 20.11.2024 в 16:01

не поняла - это к чему??

к этому:

MADONNA написал 20.11.2024 в 14:57

надежное крепление плит создает диск перекрытия, это могло бы снизить разрушения - но как-бы

MADONNA написал 20.11.2024 в 16:01

где заанкеренные плиты??

Screenshot_20241120-162220

на чем то висят и не падают...

Эти нормативы появились не сразу. И наверняка не во всех старых домах это есть в проекте... Ну и элемент "на отвали" наверное тоже присутствует в строительстве....

О чем спорим, если....

MADONNA написал 20.11.2024 в 12:52

признаю, я неправа. это нельзя трогать.

0
Вложение
Резон
Резон
Эксперт

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7175

20.11.2024 в 17:16:41

MADONNA, кстати о птичках... Вы анкеровку на своем объекте применяете? Или в Вашем случае не обязательно?Изображение

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116560

20.11.2024 в 17:40:00

Резон, это ладно. Не припомню узлы армирования ригелей в местах опирания на колонны...

Вы про это спрашивали?

Screenshot_20241120-174148

выпуски арматуры придумали трусы! Надпорной арматуры не бывает в природе. Ну и продавливания тоже. ;)

Впрочем, это не мое дело, а конструктора данного объекта - он вникал, считал нагрузки и выбирал схему армирования. И наверняка все учел и все будет отлично.

Изображение

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу