Всего от ВЛ -0,4 кВ Nº 1 запитаны электроустановки
58 потребителей.
вот этих потребителей надо более ровно раскидать по фазам, и тогда 170 станет побольше, а 250 - поменьше.
58 домов - это не много.
Строить ничего не надо.
BV, эти в приложении графики строят с потреблением, но муж не верит, что всего по 15-20квт каждая в месяц берет.
а насос не в розетку, а на автомате. если я открою воду и пойду смотреть показания нагрузки на счетчике это будет информативно? насос 2000вт + частотник и гидроакум на 20литров, то есть я так понимаю, наслс работает каждый раз когда открывается кран?
вот этих потребителей надо более ровно раскидать по фазам, и тогда 170 станет побольше, а 250 - .....
Раскидать? И кто этим будет заниматься? Кто будет в кожанке и с наганом, сетевиков в первую очередь вешать?))) Там длина магистрали, по низкой стороне на пределе, а с таким сечением , это должна быть персональная магистраль на самый последней дом.
"Перекос фаз" на самом деле, это "перекос земли"
линейные напряжения остаются по 380 Вольт.
Посему если в доме есть трехфазный потребитель
то для него перекоса фаз как правило нету.
Три стабилизатора на фазы, это глупость в любом случае
При такой стабилизации "перекос фаз" превращается в "перекос линий",
Затраты большие а подводимая мощность будет таже
Если потребители однофазные, то надо ставить стабилизатор 3 в 1 фазу
Затраты меньше а подводимая мощность суммируется