27.11.2024 в 01:38:53
Pashtetinka написал 27.11.2024 в 01:25
Всего от ВЛ -0,4 кВ Nº 1 запитаны электроустановки 58 потребителей.
вот этих потребителей надо более ровно раскидать по фазам, и тогда 170 станет побольше, а 250 - поменьше. 58 домов - это не много. Строить ничего не надо.
27.11.2024 в 01:39:54
Pashtetinka написал 27.11.2024 в 01:25
250 это норма для вас
да, но 170 - не норма
27.11.2024 в 01:51:06
Pashtetinka написал 27.11.2024 в 01:25
стиралка/сушка/посудомойка
эти вы можете прикинуть по паспорту, сколько потребляют за цикл.
лучше посмотрите сколько кушает скважинный насос.
27.11.2024 в 01:55:41
BV, эти в приложении графики строят с потреблением, но муж не верит, что всего по 15-20квт каждая в месяц берет.
а насос не в розетку, а на автомате. если я открою воду и пойду смотреть показания нагрузки на счетчике это будет информативно? насос 2000вт + частотник и гидроакум на 20литров, то есть я так понимаю, наслс работает каждый раз когда открывается кран?
27.11.2024 в 02:36:43
Pashtetinka написал 27.11.2024 в 01:55
BV, эти в приложении графики строят с потреблением, но муж не верит, что всего по 15-20квт каждая в месяц берет.
ну при чем тут вера?)
Pashtetinka написал 27.11.2024 в 01:55
если я открою воду и пойду смотреть показания нагрузки на счетчике это будет информативно?
Потребление увидите, если только насос будет работать. А кВтч зависят от общего времени работы.
Pashtetinka написал 27.11.2024 в 01:55
насос 2000вт + частотник и гидроакум на 20литров, то есть я так понимаю, наслс работает каждый раз когда открывается кран?
почти всегда, если литр - вряд-ли
27.11.2024 в 04:54:48
BV написал 26.11.2024 в 20:47
для 150 Вт тепла при 5000вт нагрузки.
Сравните с рэлейным той же мощности,
27.11.2024 в 06:02:53
Pashtetinka написал 27.11.2024 в 01:25
Я заказала ваттметр, посмотрим сколько реально кушают стиралка/сушка/посудомойка и тд, решили наблюдать
Вам дали простой и главное правильный совет.
Для проверки расчетного счетчика поставьте себе на входе до всего - недорогой контрольный трехфазный счетчик.
27.11.2024 в 06:27:51
BV написал 26.11.2024 в 15:58
И КПД 97%
Но не тогда, когда из 170 нужно сделать 230.
27.11.2024 в 08:40:30
BV написал 27.11.2024 в 01:38
вот этих потребителей надо более ровно раскидать по фазам, и тогда 170 станет побольше, а 250 - .....
Раскидать? И кто этим будет заниматься? Кто будет в кожанке и с наганом, сетевиков в первую очередь вешать?))) Там длина магистрали, по низкой стороне на пределе, а с таким сечением , это должна быть персональная магистраль на самый последней дом.
27.11.2024 в 08:45:25
170-250 .. а в такой ситуации можно поставить трехфазный трансформатор и "ноль" брать после него?
Да, это я.
27.11.2024 в 09:34:51
MADONNA написал 27.11.2024 в 08:45
а в такой ситуации можно поставить трехфазный трансформатор и "ноль" брать после него?
Можно, есть
"Перекос фаз" на самом деле, это "перекос земли" линейные напряжения остаются по 380 Вольт.
Посему если в доме есть трехфазный потребитель то для него перекоса фаз как правило нету.
Три стабилизатора на фазы, это глупость в любом случае При такой стабилизации "перекос фаз" превращается в "перекос линий", Затраты большие а подводимая мощность будет таже
Если потребители однофазные, то надо ставить