Добрый день. Однооэтажный дом, около 90кв. Краснодарский край, дом утеплен 5см пенопластом-короед. В полу 3мм техноплекст, после раскатаны полы , 9 веток , суммарная длина под 600мм. Ветки 65-72 метра. Подключены коллекторы к котлу Baxo eco 4S 24F трубой пп32. Длина магистрали от котла до коллектора около 12 метров. Раньше все это грелось от электро котла, который стоял непосредственно около коллекторов-было тепло, расход теплоносителя в каждую ветку был около 2лминуту (показания расходомеров на коллекторе, насос aquario ac 254-130 на второй скорости). На газом котле-расход через ветки упал до 1,5лм и начались непонятные тактования котла. Подозреваю что не хватает протока через теплообменник (мощность котла уже занизили, паузы между запусками горелки увеличили, но все равно в доме холоднее чем с электрокотлом).
Пока думаю установить гидрострелку, простую на 4 вывода, чтобы раздушить котел и его насос мог вращаться легче, также дополнительный насос на ТП увеличит расход через ветки.
Подскажите, так как кроме теплых полов, контуров нету, могу ли я просто к гидрострелке подключить насос на ТП и регулировать температуру с котла? Или же лучше будет после гидрострелки собрать узел подмеса на трехходовом клапане, чтобы уже им регулировать температуру в полы, а на котле выставить температуру повыше, чтобы его такт возможно был более адекватным? Заранее спасибо.