отводы к батареям вполне допустимо делать полдюймовой, и раньше так и делали.

Для ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ и делали и делают. Не надо путать.

Иногда делают на однотрубных 5 этажках с верхним розливом и отдельным стояком для кухни где маленькие радиаторы (по расчету - тепло от комнат и готовки) весь стояк 1/2.

MADONNA написал 12.12.2024 в 18:23

Зачем и почему сварщик сделал 3/4 -трудно объяснить, так же как и всю остальную дурь которую он слепил.

У радиатора подключение 3/4 труба ду20. Все верно для однотрубных систем с 10 радиаторами. Ошибка его только в том что один из радиаторов имеет выход воды сверху.

MADONNA написал 12.12.2024 в 18:23

Самое смешное, что в творчестве одного и того же человека-дурака ты с БВ будете одни аспекты рассматривать как аргументы - а явные промахи - как ошибки. Методика оценки обычно имеет принципиальный характер - например, неправильно спроектированный самолет не взлетит, или транзистор не будет транслировать футбол. Тот факт, что 99% выполнено правильно - не делает систему пригодной, и поэтому ВСЕ аспекты не могут быть использованы в качестве доводов что "так и надо делать" Я тебе больше скажу - 16МП-труба имеет внутренний диаметр 12 мм и повсеместно используется в отоплении. Хорошо это или плохо - не важно, важно что работает и греет.

Вы выше хотели по теме. Так много написали, а размеры на схеме так и не приставили.... Схема не соберется...

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3252

12.12.2024 в 18:34:23

MADONNA написал 12.12.2024 в 18:26

тройник очевидно 1/4х1/2х3/4 и нипель там лишний. тройник очевидно 1/4х1/2х3/4 и нипель там лишний.

Дурь, повторенная дважды, так дурью и останется... 1/4 откуда взялась и зачем?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5470

12.12.2024 в 18:41:09

BV написал 12.12.2024 в 18:33

Для ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ и делали и делают. Не надо путать. > Иногда делают на однотрубных 5 этажках с .....

а что с этими трубами на этаже ниже? это просто вопрос. тIMG_1645

0

Да, это я.

Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

12.12.2024 в 18:42:05

MADONNA написал 12.12.2024 в 18:26

я не вижу никакого смысла использовать трубу большего диаметра там, где достаточно меньшего. А что там будет у ТС - мне безразлично.

хорошо, если безразлично как будет греть большой радиатор - оставим, и тройник примем 3/4 1/2 3/4

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

12.12.2024 в 18:43:37

MADONNA написал 12.12.2024 в 18:41

а что с этими трубами на этаже ниже? это просто вопрос. т

стояки снизу приходят ду20 - см фото ТС

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5470

12.12.2024 в 18:44:38

BV написал 12.12.2024 в 18:43

стояки снизу приходят ду20 - см фото ТС

я прошу Вас нарисовать отопительные приборы на нижнем этаже.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3252

12.12.2024 в 18:45:35

BV написал 12.12.2024 в 18:33

Ошибка его только в том что один из радиаторов имеет выход воды сверху.

Ещё лишний байпас. Дело происходит в одной квартире-зачем он его делал? Теперь MADONNA пытается сделать это недоразумение частью стояка(((

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

12.12.2024 в 18:46:30

BV написал 12.12.2024 в 18:11

Вот это на верх левого радиатора?

нипель 3/4 1 = 22 рубля муфта 3/4 -1 =37 рублей

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

12.12.2024 в 18:49:50

Inter написал 12.12.2024 в 18:45

Ещё лишний байпас. Дело происходит в одной квартире-зачем он его делал? Теперь MADONNA пытается .....

давайте это пока оставим.

Допустим бы не перепутал подключение биметалла, сделал бы перехлест или обратную диагональ - байпас нужен, чтобы в кухню тянуть только одну трубу.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

12.12.2024 в 18:53:46

MADONNA написал 12.12.2024 в 18:44

я прошу Вас нарисовать отопительные приборы на нижнем этаже.

как я это понимаю? Screenshot_20241212-185937

Screenshot_20241212-185301

слева - зеркально. справа стрелка вверх, слева вниз

0
Вложение
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3252

12.12.2024 в 19:01:54

BV написал 12.12.2024 в 18:49

давайте это пока оставим

Да мы всё оставили. Раз человек готов переделать и вопрос лишь в 2000 р. за слив стояка. MADONNA запустила ложь, что можно слепить придуманную ей бредятину дешевле. Ещё утверждает, что якобы проще. Врет напропалую и остановиться не может/не желает.

1
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5470

12.12.2024 в 20:25:45

BV написал 12.12.2024 в 18:53

как я это понимаю? слева - зеркально. справа стрелка вверх, слева вниз

то есть на первом этаже в комнате батарея имеет максимальную температуру (подачи) а на кухне минимальную (обратки) ? И это компенсировано допустим размером батарей - на кухне первого этажа она максимального размера (3-4 рядная) а в комнате крохотулечка - половинка однорядной. так? и по сути на одном стояке - 10 батарей. так?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

12.12.2024 в 22:25:08

MADONNA написал 12.12.2024 в 20:25

то есть на первом этаже в комнате батарея имеет максимальную температуру (подачи) а на кухне .....

да, но на первых и последних добавляют 15-20% - считаются более холодными. Типовой П стояк. На весь стояк перепад температуры 15...до20 град. На этаж - в среднем 1.5 градуса. По остыванию и добавляют секции.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5470

12.12.2024 в 23:20:21

BV написал 12.12.2024 в 22:25

да, но на первых и последних добавляют 15-20% - считаются более холодными. Типовой П стояк. На весь .....

прикинем порядок цифр на 10 батарей надо около 20 квт, при дельте тэ 15 это тонна воды скорость в полдюймовой трубе 0,7м/с (при разрешенных 1,5) - то есть, как я и предполагала полдюймовый байпас с хорошим запасом (почти вдвое) пропустит даже без превышения скорости. Ваши аргументы?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

12.12.2024 в 23:25:36

MADONNA, А вы эти красные линии рисовали для какой-то странной двух трубки , где на каждом этаже кухня и комната соединены трубой, не понимая, что система однотрубная? Так таких двух трубок не делали никогда. Ну и судя по ду15, и о том что и 10мм хватит? ;)

Так в двухтрубке байпасов в принципе не бывает. (хотя идиоты от капремонта делают - писал тут один товарищ....) И в двухтрубке практически всегда стояки в одной комнате.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу