MADONNA написал 14.12.2024 в 20:23
а когда в полу трубы проложены - из них вообще невозможно слить - тоже СНиП нарушен?
речь про системы где ОП подключаются непосредственно к стоякам горизонтальными отводами.
6.4 Системы отопления и теплоснабжения, теплогенераторы
6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину
подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб
выполнять не следует. Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны
иметь крепление.
Написано криво, с этим согласен.
Не уверен, но в других версиях СП были более удачные формулировки. А эта подходит в прямом виде только для двухтрубки.
Формально красную трубу с карманом для воды оставляем, но....
6.3.9 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более. В горизонтальных поквартирных системах отопления допускается прокладка трубопроводов без уклона
Внутрипольную горизонтальную СО в новых домах, да, слить не получится - все верно.