14.12.2024 в 21:07:27
14.12.2024 в 21:14:28
мард написал 14.12.2024 в 14:07
Вроде бы автор написал, что элеватор у них. Там разве д.б. насосы?
Циркуляционный насос ГВС.
14.12.2024 в 23:39:02
sanya1965, я немного изучил результаты измерений шума и уровни по нормативам. У меня получается 38дБ в одном измерении при 125Гц при норме 44дБ, где можно еще поправку на шум оборудования использовать в -5дБ, получается у меня шумит 36-38дБ при норме 39дБ. Думаю в соседней кухне разместить напротив розетки компьютер или что-то шумящее около 40-45дБ, чтобы получилось выше нормы, а то какого-то писка не хватило, чтобы зафиксировали показатели выше нормы))
14.12.2024 в 23:45:56
reddman, запишите шум итп..... и динамик к полу под диван при измерениях)
14.12.2024 в 23:47:08
sanya1965, я 3 письма написал в ГЖИ, они по трем ответили примерно следующее: мы приезжали, смотрели ИТП, обнаружили небольшой шум (хотя как можно обнаружить небольшой шум, когда там шумит 60-65дБ), позвали ГУП ТЭК поставили какой-то фильтр и блины и шум уменьшился, но его все равно слышно, потом отписывались, что шумов нет, оборудование работает исправно, аварийности нет. Но они могли прийти в квартиру и послушать с включенным оборудованием и выключенным. Потому что специалист из Роспотребнадзора приехал и он сразу услышал, что шум есть, но вот по цифрам чуть-чуть не доходит до превышения норм и он предложил обратиться в прокуратуру, чтобы провести новое исследование с привлечением УК, чтобы измерить при максимальной мощности оборудования и с отключенным оборудованием, а ГЖИ какая-то бесполезная организация, которой эти УК платят взятки, чтобы их не закрывали и они продолжали работать с нарушениями.
14.12.2024 в 23:50:42
....
reddman написал 11.12.2024 в 21:53
перекрыть две задвижки в элеваторе и послушать уйдет ли шум.
вот тут про это есть....
14.12.2024 в 23:54:58
reddman написал 14.12.2024 в 23:47
ответили примерно следующее: мы приезжали, смотрели ИТП, обнаружили небольшой шум (хотя как можно обнаружить небольшой шум, когда там шумит 60-65дБ),
У меня как то был ответ комиссии по электростояку в доме (ноль отгорал и нулём стала газовая труба) что ток и напряжение в норме. Это они измерили глазами))))
14.12.2024 в 23:59:37
reddman написал 14.12.2024 в 23:47
он сразу услышал, что шум есть, но вот по цифрам чуть-чуть не доходит до превышения норм и он предложил обратиться в прокуратуру, чтобы провести новое исследование с привлечением УК, чтобы измерить при максимальной мощности оборудования и с отключенным оборудованием
то есть правильно по методике....
Жаль не сообразили дать ему шоколадку и сходить включить мясорубку на кухне....)
15.12.2024 в 02:14:02
reddman написал 14.12.2024 в 23:47
он предложил обратиться в прокуратуру
он правильно предложил. Я председатель ЖСК (она же УК), и для своих жильцов стараюсь сделать нормально. И полагаю, что УК именно для того нужна.... Жилинспекция, по своей природе, создана для надзора за УК. И частные УК она не забывает, поверьте. Что касается Жилищника, то какие могут быть наказания, если они часть Префектуры и Управы?
15.12.2024 в 17:44:35
мард написал 14.12.2024 в 14:55
Проектная документация. если её у них нет, обязаны восстановить в 10 дневный срок
Поправлю, не в 10 дневн., а в 3 мес.
26.12.2024 в 22:08:06
у нас поменяли счетчик в ИТП и шум/гул пропал, возможно меняли знающие сантехники, а не рукожопы из УК. В комнате слышен небольшой звук от работающих счетчиков, сравнимый с тиканьем настенных часов, спать не мешает и если не прислушиваться, то и не заметен.