20.12.2024 в 07:43:11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто сталкивался и может дать дельный совет. В планах купить 1 комн кв, в хрущевке, 1963 года постройки, на первом этаже, "убитую" под ремонт, при осмотре квартиры, на всю стену в несущей стене (с соседями) обнаружена трещина по диагонали, на палец указательный в глубины и толщину. Со слов владелицы, трещина со времен 2010 года, обнаружена случайно при покупке квартиры, когда делала ремонт и снимала обои. С тех времен ремонт не делался и трещина в том же состоянии. Что делать, цена вопроса и стоит ли вообще браться за такое? Фото прилагаю. Заранее спасибо.
20.12.2024 в 08:52:24
Поиск написал 20.12.2024 в 07:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто сталкивался и может дать дельный совет. В планах купить 1 ..... Что делать, цена вопроса и стоит ли вообще браться за такое?
Покупать спокойно, это номальная усадочная трещина, ей наверное лет столько сколько дому -3-5. в 63-м никто не заморачивался, строили очень быстро и оно было оправдано. к фатальным разрушениям эта трещина не приведет, прогрессировать скорее всего не будет, ниже нет никих соседей и опасности что кто-то замутит стремную перепланировку - нет.
Да, это я.
20.12.2024 в 10:52:49
Я видел такие трещины только в перегородках, т.е. не в несущих стенах. В несущей стене такого быть не должно. Какая толщина у стены?
20.12.2024 в 11:23:59
Поиск написал 20.12.2024 в 07:43
палец указательный в глубины и толщину.
это не усадочная. И на стене не одна трещина
20.12.2024 в 11:55:32
BV написал 20.12.2024 в 11:23
это не усадочная. И на стене не одна трещина
фасадная стена в нижней части отошла от центральной оси. уже над окном сдвиг практически отсутствует. Усадка фундамента, нормальное явление, с небольшим сползанием такие мелочи - за 50+лет.
Да, это я.
20.12.2024 в 12:01:59
vavan, где можно посмотреть сей параметр? стена между мной и соседней квартирой в другом подъезде.
20.12.2024 в 12:06:29
BV написал 20.12.2024 в 11:23
это не усадочная. И на стене не одна трещина
Что необходимо по Вашему мнению для более точной диагностики?
20.12.2024 в 12:07:46
MADONNA написал 20.12.2024 в 11:55
фасадная стена в нижней части отошла от центральной оси. уже над окном сдвиг практически .....
А какой ремонт необходим в таком случае? Штукатурка? Закрыть гипсокартоном?
20.12.2024 в 12:13:04
MADONNA, усадочными называются трещины, возникающие при усадке бетона.
Ничего нормального в трещине несущей конструкции с раскрывом в палец - нет! (также и в других - рядом) Насколько она стабильна и будет ли далее стабильно - гадать по одному фото занятие неблагодарное. Может там фундамент подмывает.
Ответить - насколько она критична, нужны ли мероприятия по усилению может специалист после обследования на месте наружных стен, фундамента. Стабильность - установка маяков.
Принимать решения - ну уж точно не на основании ответов на форуме.
Есть норматив по обследованию строительных конструкций.
20.12.2024 в 12:15:07
Поиск написал 20.12.2024 в 12:07
А какой ремонт необходим в таком случае?
Усиление всего периметра стены сварным каркасом из швеллеров с заходом в стены. Лечить саму трещину бесполезно. Дальнейшая отделка по вкусу - или брутальный Loft или Evroгипсокартон.
20.12.2024 в 12:15:52
Поиск, стена выложена скорее всего блоками 200х200х400 или 200х150х400 шлакобетон или что-то типа того. может быть и гипсоопилки.