Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 1012

21.12.2024 в 22:14:44

В щитке стоит счетчик "Энергомера CE207" с дистанционной передачей показаний. Вповседневном режие на табло в течение минуты сменяются пять картинок (дата, время, тотал, месяц, средние кВтЧ). Странность началась, когда в щиток временно поставили АВДТ ИЕК В13, к которому подключили одну розетку. Розетка ничем не нагружена (стоит пока пустая). После того как производится нажатие кнопки тест АВДТ, ничего необычного не происходит... но как только вновь взводится рычаг АВДТ, табло на счетчике гаснет, затем, видимо, счетчик перезагружатется и включает значение "230v _ 80a", затем включает показание "тотал", а также включает подсветку (в обычнотекущем режиме она не горит). Показание "тотал" светится примерно 1-1,5 минуты, затем подстветка гаснет и всё снова приходит в обычное русло - смена картинок. Получается АВДТ как-то влияет на счетчик? Но как? (Да, там в щитке стоит ещё электромеханическое УЗО АВВ,его тестирование и вкл-выкл никак не отражается на работе счетчика.)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

21.12.2024 в 22:19:58

Дымчатый написал 21.12.2024 в 22:14

Розетка ничем не нагружена (стоит пока пустая).

включите лампу накаливания в розетку.... вкл/выкл УЗО. Что будет?

Повторите с лед лампой и допустим выключенной стиралкой через удлиннитель.

0
Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 1012

21.12.2024 в 22:40:46

BV, завтра попробуем, только ламу накаливания найти надо (там одни LEDы) а вместо стиралки строительный пылесос 1200W (или болгарка 1500W) подойдут или принципиально что-то мощнее нужно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

21.12.2024 в 22:51:29

Дымчатый, в стиралке есть сетевой фильтр с емкостью. В болгарке тоже должен быть и в пылесосе. В выключенном состоянии. Просто емкость на линию довесить - например, 0.1мк 600 вольт.

Скорее всего перезагружается из за емкости линии.

Вопрос - эта перезагрузка когда на другом УЗО есть нагрузка, или когда выключено все вообще?

0
Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 1012

21.12.2024 в 22:59:01

BV написал 21.12.2024 в 22:51

Вопрос - эта перезагрузка когда на другом УЗО есть нагрузка, или когда выключено все вообще?

Да, в это время в том узо течет ток на освещение (две промышленные LED по 25-30 ватт) и более ничего. Там сетевой удлинитель имеется "Легранд" с кнопкой включения - может там тоже емкость имеется? Через него тоже попробовать включить? Ещё есть БОШевская зарядка для акков на 18v....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

21.12.2024 в 23:12:32

Дымчатый, а скорее всего все еще проще - дифф электронный. Есть блок питания и емкость. При подаче питания заряд емкости - и короткий провал напряжения счетчика. Да еще и дифф близко к счетчику.

Можно симитировать так - лед лампа с патроном и короткими проводами ватт15. Дифф отключен. На его вход питания ткнуть лед лампу. Повторить на входе другого дифа.

Может быть еще и потому что где-то плохой контакт до счетчика, или индуктивность проводов большая ( провода не рядом в кабеле, а отдельные проводники и петли рядом с железом щита.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

21.12.2024 в 23:17:38

Дымчатый написал 21.12.2024 в 22:59

две промышленные LED по 25-30 ватт)

для теста - другую лампу - самую дешманскую дешевую ватт 15.

Еще блок питания ноута дает приличную искру при включении и зарядка телефона более 45 ватт - жирная такая)

А в счетчике - это конечно недоработка производителя на такую мелочь реагировать сбоем.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

21.12.2024 в 23:19:08

Дымчатый,

Дымчатый написал 21.12.2024 в 22:59

Ещё есть БОШевская зарядка для акков на 18v....

пробуйте, но боюсь ее хорошо сделали)

0
Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 1012

21.12.2024 в 23:58:17

BV написал 21.12.2024 в 23:12

а скорее всего все еще проще - дифф электронный

Сразу на эту особенность и подумал...хоть и не догоняю физику процесса...

BV написал 21.12.2024 в 23:12

где-то плохой контакт до счетчика

Это исключено. Всё протянуто динамоотверткой.

BV написал 21.12.2024 в 23:12

провода не рядом в кабеле, а отдельные проводники и петли рядом с железом щита

Там временно подключено к УЗО+АВ С6 - три кабеля КГВВНГ по 3м (две полторашки к лампам и один - 1мм к рольставне, всё через НШВИ) + розетка в самом щите на динрейке со своим АВ С10. Все кабели растянуты в пространстве. А вот когда подключили ДИФ В13 - началась цветомузыка.

BV написал 21.12.2024 в 23:17

Еще блок питания ноута дает приличную искру при включении и зарядка телефона более 45 ватт - жирная такая

Не совсем понимаю про искру: я писал выше что счетчик перезагружается даже без нагрузки на АВДТ, только при его включении после тестирования (кстати на простое вкл-выкл вроде как не реагирует, только после сброса кнопкой тест и повторного вкл).

PS самое главное-то я не спросил: счетчик не крякнет от такой работы?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

21.12.2024 в 23:59:36

Дымчатый написал 21.12.2024 в 23:58

провода не рядом в кабеле, а отдельные проводники и петли рядом с железом щита

!!!!до счетчика по ходу распределения энергии

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

22.12.2024 в 00:01:13

Дымчатый написал 21.12.2024 в 23:58

Не совсем понимаю про искру: я писал выше что счетчик перезагружается даже без нагрузки на АВДТ,

внутри авдт блок питания, в ноуте - тоже, только мощнее

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу