Аватар пользователя
Neu

Местный

Регистрация: 03.01.2025

Саранск

Сообщений: 20

04.01.2025 в 01:33:07

Дымчатый, не будь косяка, темы не было бы. Повторю, напряги того, кто это соорудил.

Очный осмотр все равно нужен. Я не фанат пути гаданий в электрике. Потому что ОБЖ:

  1. обесточить.
0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 755

04.01.2025 в 02:09:41

Neu, вводный автомат - счетчик - РН - кросс-шина - дифавтомат. В чём тут косяк? Счетчик перезагружался от того что в него воткнули электронный АВДТ.
Чем надо кого-то напрягать и в чём смысл слова "соорудил"? Обычный щит с запасом по объему. . Электронный АВДТ сейчас заменили на электромеханический - проблема ушла.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5114

04.01.2025 в 11:40:38

BV написал 21.12.2024 в 23:12

При подаче питания заряд емкости - и короткий провал напряжения счетчика. Да еще и дифф близко к счетчику.

разве на входе нет тогоограничевающего резистора-предохранителя? Да и может ли емкость 3-5 мкф создать такой ток (близкий к КЗ) что бы дать такую просадку напряжения? Это же должна успеть разрядитьсся емкость на БП платы счетчика, не?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5114

04.01.2025 в 11:43:22

Дымчатый написал 04.01.2025 в 02:09

Электронный АВДТ сейчас заменили на электромеханический - проблема ушла.

было бы крайне познавательно попробовать поставить этот же авдт на некотором удалении от счетчика - метра 3-5. у меня электромагнитная помеха импульса проявлялась на 0.5 метра. Дальше - нет.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Neu

Местный

Регистрация: 03.01.2025

Саранск

Сообщений: 20

07.01.2025 в 02:22:25

MADONNA написал 04.01.2025 в 11:43

электромагнитная помеха импульса

По этому показателю есть требования.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.