04.01.2025 в 01:33:07
Дымчатый, не будь косяка, темы не было бы. Повторю, напряги того, кто это соорудил.
Очный осмотр все равно нужен. Я не фанат пути гаданий в электрике. Потому что ОБЖ:
04.01.2025 в 02:09:41
Neu, вводный автомат - счетчик - РН - кросс-шина - дифавтомат. В чём тут косяк?
Счетчик перезагружался от того что в него воткнули электронный АВДТ.
Чем надо кого-то напрягать и в чём смысл слова "соорудил"?
Обычный щит с запасом по объему. . Электронный АВДТ сейчас заменили на электромеханический - проблема ушла.
04.01.2025 в 11:40:38
BV написал 21.12.2024 в 23:12
При подаче питания заряд емкости - и короткий провал напряжения счетчика. Да еще и дифф близко к счетчику.
разве на входе нет тогоограничевающего резистора-предохранителя? Да и может ли емкость 3-5 мкф создать такой ток (близкий к КЗ) что бы дать такую просадку напряжения? Это же должна успеть разрядитьсся емкость на БП платы счетчика, не?
Да, это я.
04.01.2025 в 11:43:22
Дымчатый написал 04.01.2025 в 02:09
Электронный АВДТ сейчас заменили на электромеханический - проблема ушла.
было бы крайне познавательно попробовать поставить этот же авдт на некотором удалении от счетчика - метра 3-5. у меня электромагнитная помеха импульса проявлялась на 0.5 метра. Дальше - нет.
Да, это я.
07.01.2025 в 02:22:25
MADONNA написал 04.01.2025 в 11:43
электромагнитная помеха импульса
По этому показателю есть требования.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу