23.12.2024 в 22:14:09
Dokar, хорошо. Скажите, достаточно ли двух УЗО - одного на розетки+свет+насос, другого на уличные розетку+свет? Или стоит сделать три УЗО - свет+насос, розетки, уличные розетка+свет? (ой кучеряво...)
И насчет этого не совем понял:
dokar написал 23.12.2024 в 22:06
поэтому двуполюсные автоматы должны стоять сразу после распред блоков
как это связано с УЗО, или вы предлагаете перед КАЖДЫМ УЗО свой 2р автомат ставить?
23.12.2024 в 22:15:39
MADONNA написал 23.12.2024 в 22:08
обведенный автомат используется в качестве рубильника, так?
По штатному я вообще автомат в гараже не трогаю. При отъезде обычно в домовом щитке всю линию (которая 3х4 до мастерской) отключаю (зеленым выделил):
23.12.2024 в 22:29:32
rodrigo написал 23.12.2024 в 21:46
Хитро ))). Типа индикации.
вариант - дифф, к нему на его бок цепляются контакты состояния (или "вспомогательный контакт") - через контакты - лампочка (насос сдох - зажглась) , или две... по вкусу.
23.12.2024 в 22:32:38
rodrigo написал 23.12.2024 в 22:15
По штатному я вообще автомат в гараже не трогаю. При отъезде обычно в домовом щитке всю линию .....
попробую еще раз спросить - при каких обстоятельствах обведенный автомат окажется выключеным?
Да, это я.
23.12.2024 в 22:36:13
MADONNA написал 23.12.2024 в 22:32
попробую еще раз спросить - при каких обстоятельствах обведенный автомат окажется выключеным?
Если мне в гараже потребуется проводить ремонтные работы - тогда я вырубаю вводный автомат в гараже. И тут я подумал, мб мне вводный автомат нафиг не нужен - мб ограничиться автоматом в мастерской после РБД? Т.е. схема такая: РБД -> АВ 2р -> линия до гаража -> УЗО в гараже -> прочие автоматы
23.12.2024 в 22:37:46
BV написал 23.12.2024 в 22:29
вариант - дифф, к нему на его бок цепляются контакты состояния - через контакты - лампочка (насос сдох - зажглась)
Сорри, не понял, не начертите схему?
23.12.2024 в 22:48:17
rodrigo написал 23.12.2024 в 22:36
мб ограничиться автоматом в мастерской после РБД?
Совершенно верно.> rodrigo написал 23.12.2024 в 22:36
РБД -> АВ 2р
Только местами поменять...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.12.2024 в 22:49:19
rodrigo написал 23.12.2024 в 22:14
Dokar, хорошо. Скажите, достаточно ли двух УЗО - одного на розетки+свет+насос, другого на уличные .....
Я так понял вы спрашивали про общее УЗО, одно единственное на всю схему . Я же выставил вам соответствующее условие. так понятно ?
23.12.2024 в 22:50:50
rodrigo, уже теплее узо, кстати, прекрасно справляется с функцией рубильника. а зачем АВ 2р ? ноль зачем размыкать?
Да, это я.
23.12.2024 в 22:52:24
rodrigo написал 23.12.2024 в 22:37
Сорри, не понял, не начертите схему? там чертить нечего Найдите понятие нормально разомкнутый контакт и чуть напрягите воображение. )
23.12.2024 в 23:04:00
rodrigo написал 23.12.2024 в 22:37
Сорри, не понял, не начертите схему?
только как пример.
дифф или УЗО и контакты одного бренда, и контакты должны подходить к ним, а не только к простым автоматам.
Достаточно дорогие так как редко используется.