23.12.2024 в 22:36:13
MADONNA написал 23.12.2024 в 22:32
попробую еще раз спросить - при каких обстоятельствах обведенный автомат окажется выключеным?
Если мне в гараже потребуется проводить ремонтные работы - тогда я вырубаю вводный автомат в гараже. И тут я подумал, мб мне вводный автомат нафиг не нужен - мб ограничиться автоматом в мастерской после РБД? Т.е. схема такая: РБД -> АВ 2р -> линия до гаража -> УЗО в гараже -> прочие автоматы
23.12.2024 в 22:37:46
BV написал 23.12.2024 в 22:29
вариант - дифф, к нему на его бок цепляются контакты состояния - через контакты - лампочка (насос сдох - зажглась)
Сорри, не понял, не начертите схему?
23.12.2024 в 22:48:17
rodrigo написал 23.12.2024 в 22:36
мб ограничиться автоматом в мастерской после РБД?
Совершенно верно.> rodrigo написал 23.12.2024 в 22:36
РБД -> АВ 2р
Только местами поменять...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.12.2024 в 22:49:19
rodrigo написал 23.12.2024 в 22:14
Dokar, хорошо. Скажите, достаточно ли двух УЗО - одного на розетки+свет+насос, другого на уличные .....
Я так понял вы спрашивали про общее УЗО, одно единственное на всю схему . Я же выставил вам соответствующее условие. так понятно ?
23.12.2024 в 22:50:50
rodrigo, уже теплее узо, кстати, прекрасно справляется с функцией рубильника. а зачем АВ 2р ? ноль зачем размыкать?
Да, это я.
23.12.2024 в 22:52:24
rodrigo написал 23.12.2024 в 22:37
Сорри, не понял, не начертите схему? там чертить нечего Найдите понятие нормально разомкнутый контакт и чуть напрягите воображение. )
23.12.2024 в 23:04:00
rodrigo написал 23.12.2024 в 22:37
Сорри, не понял, не начертите схему?
только как пример.
дифф или УЗО и контакты одного бренда, и контакты должны подходить к ним, а не только к простым автоматам.
Достаточно дорогие так как редко используется.
23.12.2024 в 23:15:52
dokar написал 23.12.2024 в 22:49
Я же выставил вам соответствующее условие. так понятно ?
Нет, не понятно.
MADONNA написал 23.12.2024 в 22:50
а зачем АВ 2р ? ноль зачем размыкать?
Эм, ну типа понадежнее)))) Зачем-то же люди ставят автоматы 2р.
MaSeVi написал 23.12.2024 в 22:48
Только местами поменять...
Это как? Автомат перед РБД? То есть так что ли? щиток в доме -> линия 3х4 до мастерской -> автомат -> РБД
BV написал 23.12.2024 в 23:04
типа такого
Я вас понял, нормально разомкнутый контакт, как выше Dokar написал.
23.12.2024 в 23:20:23
rodrigo написал 23.12.2024 в 23:15
Это как? Автомат перед РБД? То есть так что ли? щиток в доме -> линия 3х4 до мастерской -> автомат -> РБД
Верно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.12.2024 в 23:22:14
MaSeVi написал 23.12.2024 в 23:20
Верно
Но тогда автомат перед РБД у меня будет все вырубать - и гараж, и мастерскую, и насос.
Вот новая схема:
Вариант с одним общим УЗО в мастерской:
Вариант с тремя УЗО в мастерской (+ на УЗО насоса можно навесить штуку с норм. разомкнутым контактом):
23.12.2024 в 23:34:13
насчет отдельных заземлений построек и их соединений 3ей жилой в составе кабеля - вопрос не такой простой с точки зрения молниезащиты. Не помню точно, но близко расположенные постройки вроде как должны соединяься не менее 10мм2 меди.
И вопрос про заземление в доме - TNCS или ТТ?
23.12.2024 в 23:39:11
rodrigo написал 23.12.2024 в 23:22
Но тогда автомат перед РБД у меня будет все вырубать - и гараж, и мастерскую, и насос.
Всё, "догнал" идею)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.12.2024 в 23:43:02
BV написал 23.12.2024 в 23:34
И вопрос про заземление в доме - TNCS или ТТ?
С заземлением в доме вопрос не тривиальный. Предстоит ковырять. Визуально :
Насчет сопряжения объектов по земле. Можно ведь не передавать 3ю жилу между объектами - тупо не подключать ее на вводе (в гараже и мастерской). И на след. этапе пустить линию сечением 10 чисто для заземления между объектами. Но фишка в том, что СЕЙЧАС в гараже и мастерской нет СВОЕЙ земли пока; в перспективе хочу закопать чтото индивидуально для гаража и мастерской (для надежности, полагаю).
23.12.2024 в 23:44:39
MaSeVi написал 23.12.2024 в 23:39
Всё, "догнал" идею)...
Ну слава Богу, а то у меня разговор не-спеца с экспертами, могу многое упустить.