Добрый день.

Есть от застройщика стандартная для дома серии П44Т разводка водоснабжения. После отвода идет вводной кран, фильтр грубой очистки, регулятор давления с манометром, счетчик воды, затем через металлопластиковую трубу идет компенсатор гидродудара после чего все разводится на потребители.

Горячая вода из смесителя течет слабо в отличии от холодной. Решил почистить сетку фильтра грубой очистки. И она действительно была забита чем-то ржавым. Только эффекта от очистки фильтра я не заметил. Зато заметил, что показания манометра на редукторе изменились. Раньше манометр показывал где-то 3,5-4 бар (как и на холодной воде) после чистки он показывает 6 бар (предел шкалы манометра), а может и больше.

И вроде бы после очистки сетки давление должно вырасти, но почему так много, нормально ли это? И почему нопор горячей воды не увеличлся при этом?

Показания манометра неделю назад IMG20241124114318

Показания после очиски сетки WhatsApp Image 2024-12-30 at 21.23.33

Всех с наступающим!

0
Вложение
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3719

31.12.2024 в 14:16:34

  • Редуктор чистили?
0
Аватар пользователя
Sub

Местный

Регистрация: 30.12.2024

Москва

Сообщений: 4

31.12.2024 в 16:56:18

Aтос, Нет, не чистил. Даже не знаю как.

Нашел инструкцию на похожий редуктор cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/nomenclaturecontent/202101/5261121.pdf/valtec-s-manometrom-ot-1-do-5-5-bar-1-2-1537526.pdf

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

01.01.2025 в 02:28:59

Sub, судя по всему все старое и редакторы тоже. Имеет смысл заменить и поставить после счетчика.

1
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3719

01.01.2025 в 06:37:51

BV написал 01.01.2025 в 02:28

Имеет смысл заменить и поставить после счетчика.

Присоединяюсь.

1
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8771

01.01.2025 в 10:57:39

Sub написал 31.12.2024 в 13:51

Решил почистить сетку фильтра грубой очистки. И она действительно была забита чем-то ржавым. Только эффекта от очистки фильтра я не заметил.

Потому что после фильтров у Вас опять стальная труба, которая гадит тем же ржавым дальше, в редуктор, счётчик и в пользователей этого всего непотребства.

А судя по

Sub написал 31.12.2024 в 13:51

Горячая вода из смесителя течет слабо

может уже и заросли эти гнилушки.

1
Аватар пользователя
Sub

Местный

Регистрация: 30.12.2024

Москва

Сообщений: 4

01.01.2025 в 14:43:35

BV написал 01.01.2025 в 02:28

Sub, судя по всему все старое и редакторы тоже. Имеет смысл заменить и поставить после счетчика.

Лет 7-8 все это стоит. Думаю получится без снятия пломбы счетчика все это открутить. Нужен ли перед редуктором фильтр тонокй очиски? Можете посоветовать редуктор и фильтр (если нужен) для замены?

0
Аватар пользователя
Sub

Местный

Регистрация: 30.12.2024

Москва

Сообщений: 4

01.01.2025 в 14:52:23

strider1978 написал 01.01.2025 в 10:57

Потому что после фильтров у Вас опять стальная труба, которая гадит тем же ржавым дальше, в редуктор, счётчик и в пользователей этого всего непотребства.

Этот кусок трубы тоже удалю и заменю чем-то латунным.

Снимок выделение

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

01.01.2025 в 17:19:42

Sub написал 01.01.2025 в 14:43

Лет 7-8 все это стоит

достаточно для выходов РД из строя, бывает и 3-5 лет. > Sub написал 01.01.2025 в 14:43

Думаю получится без снятия пломбы счетчика все это открутить.

нет. только если разрезать.

Согласуйте распломбировку.

1