26.03.2025 в 17:35:41
MADONNA написал 26.03.2025 в 17:22
Потому что тягу надо замерять тогда, когда дымоход заполнен раскаленными/горячими газами.
В общем да. И анемометром, и не разряжение, а скорость, как это и делают инспекторы. ....
26.03.2025 в 17:35:49
BV написал 26.03.2025 в 17:28
Более того, если зажег с обратной тягой - есть шанс ползать на четвереньках и открывать все окна)
Да, особенно если будет затапливать Рыбкин - он напихает побольше дров, бумаги и керосина еще плесканет. На самом деле задача непростая - но я например научилась ее решать.
Бедолага так и не понял про разрежение - листок прилип - можно топить. Например пылесос притягивает лист - значит сечения трубы 40мм достаточно в качестве дымохода.
Да. Это я.
26.03.2025 в 17:36:35
BV написал 26.03.2025 в 17:35
В общем да. И анемометром, и не разряжение, а скорость, как это и делают инспекторы. ....
О чем и разговор.
Да. Это я.
26.03.2025 в 17:41:12
MADONNA, С ледяной пробкой я попал знатно. Причем проверил как обычно - небольшая тяга была. (а должна быть хорошая!)
Ну в общем получил еще один опыт и науку )))
Потом понял, где я прокололся.
26.03.2025 в 17:49:06
MADONNA написал 26.03.2025 в 17:35
- он напихает побольше дров, бумаги и керосина еще плесканет.
Это фигня, видел как после 4х неудачных попыток плеснули бензина уже в нагретую печь и поднесли спичку.
Никто не пострадал и ничего не разрушилось - но последствия были очень смешными)
26.03.2025 в 17:51:25
BV написал 26.03.2025 в 17:35
И анемометром, и не разряжение, а скорость, как это и делают инспекторы.
Что-прям рукой суют анемометр в дымоход с раскалённымии газами? После этого у них рука не бо бо?
26.03.2025 в 17:51:35
MADONNA написал 26.03.2025 в 17:35
На самом деле задача непростая - но я например научилась ее решать.
Поддувало нараспашку и к нему тепловентилятор 2квт плотно прижимаешь. Через 3-5-10 минут (смотря какой мороз) - ноль проблем...
26.03.2025 в 17:56:07
MADONNA,
MADONNA написал 26.03.2025 в 17:35
Бедолага так и не понял про разрежение - листок прилип - можно топить. Например пылесос притягивает лист - значит сечения трубы 40мм достаточно в качестве дымохода.
Вообще то я говорил про проверку тяги сушествующего дымохода Так что при чём тут пылесос c его трубой...
26.03.2025 в 17:57:38
Алексей Рыбкин написал 26.03.2025 в 17:51
Что-прям рукой суют анемометр в дымоход с раскалённымии газами? После этого у них рука не бо бо?
Во первых, если есть тяга, то достаточно ее проверить до запуска, и после она хуже не станет. Во вторых колонку можно выключить. В третьих - руку в дымоход и вентканалы не суют.
26.03.2025 в 17:58:39
Всё пытаюсь покинуть ваше болото-такое у меня сложилось впечатлениеи от форума -и не получается Засасывает
26.03.2025 в 18:01:24
BV написал 26.03.2025 в 17:57
Во вторых колонку можно выключить. В третьих - руку в дымоход и вентканалы не суют......
Как так Ведь лучший ум заявил что "тягу надо замерять тогда, когда дымоход заполнен раскаленными/горячими газами." А Вы-выключить И-анемометр у Вас сам собой в дымоход?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.