ВТБ! написал 05.01.2025 в 20:52

Проектировщик обязан был учесть аварийный режим.

да понятно что делают однотипно обе трубы.

Тут теперь дилемма, если у ТС компенсатор - крепить у себя ниже компенсаторов у отводов максимально жестко и отдать все перемещения соседям.... или идти к соседям в середину участка объяснять и "приваривать" к перекрытию стояк там. (кстати ТС может и не заметил, что трубы прихвачены к гильзам, а гигильзы - к арматурине леждащей на перекрытиии. .. или так сделано в середине участка и типа "скользящие" крепления (на отвали, без резинок) это типа норма. Как то может быть понять перемещения трубы можно при сливе отопления. Но не факт, что стояк не висит на отводах.

Что касается участка сверху - может он уже сел на компенсатор и сдавил его в крайнее положение...

Гадать можно долго и варианты есть)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121014

05.01.2025 в 21:25:55

ВТБ! написал 05.01.2025 в 20:52

Проектировщик обязан был учесть аварийный режим.

А101....над частью комнаты квартиры, над ней выше начинались холодные лоджии. При осмотре зимой на потолке был дикий конденсат, ближе к наружней стене лед и иней.

Хозяин думал типа пока мокрые работы - норма, бывает)

Попросил его достать проект....

Оба-на.....на полу лоджии (потолок квартиры) НЕТ!!! теплоизоляции.

Дома однотипные - целый квартал... РД у всех одна и та же...

Тот проектировщик, который был обязан. ... И чья подпись "проверил" в штампе... И ГИП....

И гос экспертиза, чей штамп стоит на РД - тоже была обязана...

И дома такого типа.... далеко не первые....

Так что кто там чего обязан, вовсе не факт что сделает...

И это далеко не единственный случай по диким проë-ам в проектах....

Пятиэтажки двухтрубные - компенсаторы, ау ) По весне радиаторы уезжали вниз.... на 6мм.... выше наверное на отводах висели....)

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12281

06.01.2025 в 09:30:26

BV написал 05.01.2025 в 21:25

И это далеко не единственный случай по диким проë-ам в проектах.

К сожалению те кто проверяет и утверждает относятся к этому формально.

0

ИМХО (IMHO)

Fesenych
Fesenych
Местный

Регистрация: 31.12.2014

Москва

Сообщений: 407

06.01.2025 в 10:43:20

BV написал 05.01.2025 в 20:31

короче, у вас есть компенсатор...

Так на фото же их видно, прикрыты алюминиевыми защитными кожухами.

BV написал 05.01.2025 в 21:09

кстати ТС может и не заметил, что трубы прихвачены к гильзам, а гигильзы - к арматурине леждащей на перекрытиии

В другом помещении такого не увидел (короб уже снес и гильзы перезаделал), по крайней мере в пределах видимости из квартиры, если только со стороны соседей так могли сделать, но не похоже, т.к. труба немного качается из стороны в сторону в гильзе, если ее пошатать ее.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7865

06.01.2025 в 11:25:01

BV,

По весне радиаторы уезжали вниз.... на 6мм.... выше наверное на отводах

Когда в школе на уроках сопромата рассказывали про упругие деформации - Вы очевидно с важным видом смотрели в окно и ковыряли в носу. Или петля конвектора или горизонтальные отводы радиатора - являются компенсирующими элементами. С совсем небольшими усилиями деформации. но и труба от первого до любого этажа - имеет свойство растягиваться и сжиматься. Да, это определенные нагрузки - но и автомобиль стоит на сжатой пружине подвески и ничего.

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121014

06.01.2025 в 12:58:43

MADONNA, к чему все это написано?

Еще раз подробнее - отводы конвектра смещались на 6мм. И он висел на них не касаясь двух опор из трёх. Стояки были в разных углах - по разные стороны окна.

MADONNA написал 06.01.2025 в 11:25

но и труба от первого до любого этажа - имеет свойство растягиваться и сжиматься. Да, это определенные нагрузки - но и автомобиль стоит на сжатой пружине подвески и ничего.

Да, да!!!! Стальная вертикальная труба и пружина подвески - шикарное сравнение - вы похоже изучали сопромат начиная прямо с детского сада))))

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25019

06.01.2025 в 13:59:04

MADONNA написал 06.01.2025 в 11:25

Или петля конвектора или горизонтальные отводы радиатора - являются компенсирующими элементами.

Твоя невнимательность потрясает.

BV написал 05.01.2025 в 21:25

Пятиэтажки двухтрубные

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7865

06.01.2025 в 17:28:55

ВТБ!, в чем невнимательность? ну пятиэтажки, ну двухтрубные, и что? возникающие усилия от теплового расширения либо поглощаются упругими деформациями или трубы немного вверх-вниз в гильзах ходят или то и другое. Батареи ни у кого со стен не срывает - значит проблема высосана из пальца.

0

Да. Это я.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5002

14.01.2025 в 18:07:13

Fesenych написал 05.01.2025 в 12:51

На 9 метров получается 6.48 мм, не так уж и много на самом деле

дело не в том на сколько удлиняетсмя по оси трубы) а в том насколько уходит в сторону, 6мм по длине это сантиметров 20 в сторону, для чего и стоят хомуты, если при рабочей системе отопления стояки у вас не сместились, не вижу и смысла особо дергаться