Аватар пользователя
Saturn6

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

13.01.2025 в 10:38:07

IMG-20250112-WA0003Всем доброго дня! Поставил на днях гофированные нержавеющие подводки Lavita на смеситель на кухню, сперва ничего, но затем заметил, что при открывании крана холодной воды на полную появляется резкий гул средней частоты и именно на холодной воде, на горячей такой проблемы нет. Грешил, что патрубок холодной воды длинноват из-за этого получается резонанс, но горячей такой же длины. Подскажите, как решить проблему гула? Читал в интернете, что достаточно одеть теплоизоляцию, чтобы убрать резонанс, вопрос какую именно и можно ли просто обмотать уже имеющиеся патрубки поверх? Резиновые патрубки гулом не грешат, но обратно пока переходить на них не собираюсь. Заранее благодарен!

0
Вложение
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4361

13.01.2025 в 10:48:30

Saturn6 написал 13.01.2025 в 10:38

Подскажите, как решит проблему гула? Читал в интернете, что достаточно одеть теплоизоляцию, чтобы убрать резонанс, вопрос какую именно и можно ли просто обмотать уже имеющиеся патрубки?

Воспользуйтесь найденными вами советами, гул прекратиться. Диаметр теплоизоляции подберите такой, чтобы плотненько обхватывал гофрированную трубу. Не обязательно по всей длине, можно поставить и просто кусочек теплоизоляции длиной 50-100 мм и установить так, чтобы зажать трубу между какими-нибудь двумя поверхностями.

1
Аватар пользователя
Saturn6

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

13.01.2025 в 11:02:18

pool, благодарю! Ещё вопрос дурацкий может: эти гофроподводки отожженые из нержавейки, но почему-то виден визаульно продольный шов то ли от сварки, то ли от чего-то ещё. Начало смущать качество таких подводок, хотя в интернете пишут, что вещь долговечная вроде.

0
Аватар пользователя
АлександрААА

Местный

Регистрация: 22.06.2024

Новосибирск

Сообщений: 429

13.01.2025 в 11:03:53

Гидродинамический шум возникает в смесителе.

1

Звукоизоляция

Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4361

13.01.2025 в 11:08:45

АлександрААА написал 13.01.2025 в 11:03

Гидродинамический шум возникает в смесителе.

Это не так. Вы не в теме.

ТС, чтобы убедиться в причине, можете открыть кран, добиться гула и просто обхватить рукой за гофру. Звук пропадёт.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4361

13.01.2025 в 11:12:57

Saturn6 написал 13.01.2025 в 11:02

виден визаульно продольный шов то ли от сварки, то ли от чего-то ещё. Начало смущать качество таких подводок,

Это нормально. Они все такие, со швом.

1
Аватар пользователя
Saturn6

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

13.01.2025 в 11:15:18

pool, да, именно так и есть, рука, видимо, гасит вибрацию в патрубке. При этом горячей воды патрубок такой же длины, но не гудит.

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4361

13.01.2025 в 11:26:51

Saturn6 написал 13.01.2025 в 11:15

При этом горячей воды патрубок такой же длины, но не гудит.

Возможно, что горячий в каком-то месте прихвачен (заневолен). Не пытайтесь найти этому объяснение. От формы изгибов, от давления, от скорости потока - от всего зависит. Надо лабораторки делать и изучать влияющие факторы. Оно Вам надо?

1
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4361

13.01.2025 в 11:41:23

Посмотрел фото. Можете через какую-либо мягкую прокладку связать ваши горячую и холодную трубы в местах их пересечений.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10225

13.01.2025 в 11:42:13

Стяните плотно вместе парой хомутиков или моточками изоленты горячую и холодную гофру, чисто для эксперимента, у вас на фото как раз они пересекаются. Просто чтобы касались друг друга. Может этого будет достаточно. Между железками по резиночке или тоже изоленты.

1
Аватар пользователя
Saturn6

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

13.01.2025 в 13:57:18

pool, Мишутк, а это не будет чревато для патрубка горячей воды? Я вообще в этом плане мнительный, лишние вибрации заставляют ломать голову про безопасность. Где-то читал на форуме, что постоянная вибрация из-за прохода воды по таким гофрам и вкл/выкл крана выводит патрубок из строя, то есть постоянные динамические нагрузки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114567

13.01.2025 в 14:27:06

Saturn6, разрезать толстую резиновую трубку, одеть на подводку и отмотать изоляцией.

АлександрААА написал 13.01.2025 в 11:03

Гидродинамический шум возникает в смесителе.

а по вашему в гофре он не может возникать?)

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4361

13.01.2025 в 14:33:40

Saturn6 написал 13.01.2025 в 13:57

а это не будет чревато для патрубка горячей воды? Я вообще в этом плане мнительный, лишние вибрации заставляют ломать голову про безопасность.

Не будет ничем чревато. Для особо мнительных, найдите способ зафиксировать подводки жёстко - штырь в стену и к нему уже приколхозить подводки.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8759

13.01.2025 в 22:45:01

Люди часто жалуются на гул в колонке. А гудит кран букса смесителя. В данном случае никто не знает.(из нас)

Saturn6 написал 13.01.2025 в 10:38

при открывании крана холодной воды на полную

Вы часто это делаете? У вас же счётчик стоит. Или ради опыта сделали?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Saturn6

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

14.01.2025 в 08:33:25

Славик64, нет, гул как раз от патрубка, вчера сделал как посоветовали, поджал хоумтом и проложил теплоизоляцию вдоль патрубков - всё исчезло.

Славик64 написал 13.01.2025 в 22:45

Вы часто это делаете? У вас же счётчик стоит. Или ради опыта сделали?.

Конечно, ради эксперимента =)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу