14.01.2025 в 21:48:41

Добрый вечер! Купили квартиру вторичку с выполненным ремонтом и электрикой. В процессе разбирательства с электрикой возникли сомнения в качестве выполненной электрики (соединение медь-алюминий, неизолированные концы жил, скрутки "на соплях"), начиная со схемы щита. Помогите разобраться, пожалуйста! Прилагаю фото щита с пояснениями. Вопросы/сомнения:

  1. Поз.1: Достаточно ли одного АВДТ 32А? Или дополнительно нужно ещё ставить УЗО и реле контроля напряжения? Если нужно, то сколько и куда?
  2. Поз.2: автомат С25, кабель3х4 двумя отдельными хлыстами идут на розетки ванной (стиралка, водонагреватель) и на кухонную розетку 32А (варочная панель). Думаю надо розетки ванной (стиралка, водонагреватель) вынести на отдельный автомат. Какой: 20? 25?
  3. Поз. 4 (С20, розетки детской левой) думаю поменять местами с поз.6 (С16, розетки кухни), т.к. в кухне нагрузки больше. В итоге С20, кабель 2,5 будет на холодильник, посудомойка, СВЧ, вытяжка, освещение столешницы, чайник, тостер, миксер + одна "бытовая" (пылесос, утюг, увлажнитель какой-нибудь...). Всё норм, выдержит, кабель-автомат друг другу соответствуют?
  4. Духовой шкаф как лучше подключить: совместно с панелью? на поменянную в п.3 поз.4 (С20, 3х2,5) вместе со всей остальной кухней посадить? отдельную линию кидать С20, 3х2,5?
  5. Поз.10: С20, сечение 1,5 (свет санузел (6 точек)+ свет детская левая). Тут мне "по эргономике" надо дополнительно подключить вентилятор в санузел + добавить розетку под ТВ + добавить "бытовую" розетку в прихожке. Добавлять розетки придётся тоже кабелем 1,5, т.к. смысла 2,5 подключать к 1,5 кажется немного. Норм будет? Автомат не надо на 16 поменять?

Просьба, если есть желание помочь, то учитывать уровень мой уровень "только пользователь". Спасибо!

щиток фото щиток пояснения

0
Вложение
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

14.01.2025 в 21:50:03

dobrya4ok написал 14.01.2025 в 21:48

Купили квартиру вторичку с выполненным ремонтом и электрикой. В процессе разбирательства с электрикой возникли сомнения в качестве выполненной электрики (соединение медь-алюминий, неизолированные концы жил, скрутки "на соплях"), начиная со схемы щита.

Ну потому её за столько и продали.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114572

14.01.2025 в 21:53:03

dobrya4ok, тут из хорошего - только автоматика. И тут надо перепахивать ВСЕ. Описывать словами - будет целый роман)

0
Аватар пользователя
dobrya4ok

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 76

14.01.2025 в 22:15:18

Ну можно пить, рвать волосы, плакать, сидеть и охать... А можно разбираться и переделывать. Второе ближе! Как-то же оно работало несколько лет. Жаль, что не по существу...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114572

14.01.2025 в 22:45:53

dobrya4ok написал 14.01.2025 в 22:15

А можно разбираться и переделывать.

  1. схему что есть
  2. схему что хотите
  3. план квартиры

dobrya4ok написал 14.01.2025 в 22:15

Жаль, что не по существу...

от вас тоже немного...по существу.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

14.01.2025 в 23:02:11

dobrya4ok написал 14.01.2025 в 22:15

Как-то же оно работало несколько лет.

Через ж...

dobrya4ok написал 14.01.2025 в 22:15

А можно разбираться и переделывать

Сечения отходящих кабелей? Входящий кабель - сечение? Выделенная мощность на квартиру? Люминий - ликвидировать категорически Двухпостовой зачётный прям(кроилово не по-детски)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dobrya4ok

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 76

14.01.2025 в 23:29:26

1.Схему что есть - переделал, чтобы нагляднее было. Как более кардинально поменять понятнее сделать не знаю...

  1. Схемы "что хочу" нет пока. Хочу разобраться насколько всё плохо и как сделать работоспособно и безопасно с наименьшими изменениями. Читаю... пока пришёл к чему-то вроде "АВДТ 32 - РКН - УЗО/группа - УЗО/группа - УЗО/группа". Под группой понимаю как-то равномерно распределить розетки и свет.
  2. План квартиры прилагаю. Из наполнения: детские - компьютеры, кондиционеры; зал - тв, комп, , кондиционер; санузел - стиралка, водонагреватель, антипротечка; кухня - варочная панель, духовой шкаф, посудомойка, антипротечка, холодильник, свч, чайник, тостер,...

щиток схема сущ план

0
Вложение
Аватар пользователя
dobrya4ok

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 76

14.01.2025 в 23:39:54

serj12 написал 14.01.2025 в 23:02

Входящий кабель - сечение?

Он же в АВДТ входит белый слева сверху? Похоже, 4 мм2. Более толстых не видел.

serj12 написал 14.01.2025 в 23:02

Выделенная мощность на квартиру?

Это в площадочном щитке автомат посмотреть надо? Не открывал его даже... Завтра схожу посмотрю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114572

14.01.2025 в 23:44:36

dobrya4ok написал 14.01.2025 в 23:29

Хочу разобраться насколько всё плохо

все плохо и так ясно.

dobrya4ok написал 14.01.2025 в 23:29

с наименьшими изменениями.

кроилово ---> попадалово. (еще и время потратите, да и знаний не густо)

dobrya4ok написал 14.01.2025 в 23:29

План квартиры прилагаю. Из наполнения: детские - компьютеры, кондиционеры; зал - тв, комп, , кондиционер; санузел - стиралка, водонагреватель, антипротечка; кухня - варочная панель, духовой шкаф, посудомойка, антипротечка, холодильник, свч, чайник, тостер,

форум -> поиск -> похожие темы - > готовые образцы.

все опять 25 для вас никто не будет делать.

0
Аватар пользователя
dobrya4ok

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 76

15.01.2025 в 11:04:55

Сходил посмотрел щиток на площадке. Фото прилагаю. Ввод в автомат-счетчик-узо (вроде узо) выполнен кабелем ПУВ 1х10. После узо уже идет сечение 4 в квартиру.

IMG_20250115_103345 IMG_20250115_103318 IMG_20250115_103329 IMG_20250115_103325 IMG_20250115_102159 IMG_20250115_102216 IMG_20250115_102658

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114572

15.01.2025 в 11:39:33

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 11:04

После узо уже идет сечение 4 в квартиру.

а надо - 16)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

15.01.2025 в 12:06:16

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 11:04

После узо уже идет сечение 4 в квартиру

Очень странно. Судя по выделенной мощности либо 10 ка должна быть, либо 16... Кстати - пока не забыл, там в вашем щитке один проводник оплавился - скорее всего контакт плохой

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114572

15.01.2025 в 12:47:34

serj12 написал 15.01.2025 в 12:06

Судя по выделенной мощности

Нельзя по автомату судить о выделенной мощности!

Но по букварю на С63 уже надо кабель 3х16. Но практически 3х10 хватит.

0
Аватар пользователя
dobrya4ok

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 76

15.01.2025 в 13:54:51

Ну в общем по результатам анализа существующего оборудования, расположения кабелей и их сечения, размера существующего квартирного щитка, а также прочитанного и даже немного понятого, накидал схему планируемую. Посмотрите, пожалуйста, насколько грамотно? Понятно, что можно шкаф раздуть и улучшить, но имеем, что имеем. Вводного кабеля сечением 16 тоже, к сожалению, нет.

щиток схема план

0
Вложение
Аватар пользователя
dobrya4ok

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 76

15.01.2025 в 13:57:01

serj12 написал 15.01.2025 в 12:06

Кстати - пока не забыл, там в вашем щитке один проводник оплавился - скорее всего контакт плохой

В квартирном? Да, видел, спасибо! Там и на перекрестке этого кабеля с синим, идущим вниз от АДВТ, тоже видимо было горячо - тоже поплавлено как будто.

0