Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16933

15.01.2025 в 14:08:46

dobrya4ok, Ой, какие знакомые образы Новатек и Чинт)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dobrya4ok

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 76

15.01.2025 в 14:19:50

MaSeVi, Все совпадения случайны!!! ))) Да, Ваши схемы смотрел/изучал/старался понять. С них же скрины сделал. Можете что-то подсказать по моей ситуации?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16933

15.01.2025 в 14:32:31

dobrya4ok, Ну раз поменять ничего из автоматов по номинала не удаётся, то оставляйте, как есть. Но хотя бы ПуГВ на 4 кв.мм поменяйте на 6 кв.мм

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dobrya4ok

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 76

15.01.2025 в 14:44:27

MaSeVi, Автоматы то как раз легче поменять. А что с этими не так? На какие поменять? В разводку лезть не хочется - она скрыта в полу, без каких-либо коробок. "Открыты" только подрозетники розеток и выключателей.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20260

15.01.2025 в 15:17:38

MaSeVi написал 15.01.2025 в 14:32

dobrya4ok, Ну раз поменять ничего из автоматов по номинала не удаётся, то оставляйте, как есть. Но .....

https://ozon.ru/t/ArzLj6 к примеру.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16933

15.01.2025 в 15:27:43

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 14:44

А что с этими не так?

Номиналы, разумеется.

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 14:44

На какие поменять?

С20 , где духовка, розетки кухни на С16. С16, где весь свет на С10...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dobrya4ok

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 76

15.01.2025 в 15:47:52

Понял, спасибо! Принято! Если честно, по свету и С10 вчера ночером сам думал об этом, а сегодня почему-то упустил. Хотя по этой линии у меня переживания не сильно ли она всей кухонной утварью нагружена окажется, особенно с духовкой... Подскажите, первые 4 позиции АВДТ-РКН-УЗО-УЗО нормально уживутся в таких номиналах 32-40-63-63? А то тут у меня основное непонимание.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16933

15.01.2025 в 16:00:18

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 15:47

АВДТ-РКН-УЗО-УЗО нормально уживутся в таких номиналах 32-40-63-63

Да уживутся. Если какие-то внутренние противоречия, то можете РКН поставить на 63А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dobrya4ok

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 76

15.01.2025 в 16:53:44

Противоречий нет, есть недостаток знаний, который пытаюсь компенсировать... тут ещё читаю, что:

  • "номинал РКН выбирают на 25-30% больше номинала автомата". Получается, что РКН 40А выбран верно.
  • "номинал УЗО выбирают по вышестоящему автомату". Получается мне надо УЗО не 63А, а 32А ставить?
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16933

15.01.2025 в 16:57:52

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 16:53

"номинал РКН выбирают на 25-30% больше номинала автомата".

Глупости, не верьте подобной информации.

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 16:53

"номинал УЗО выбирают по вышестоящему автомату".

Тоже несусветная глупость. Выбирают УЗО по нагрузке на нижестоящих АВ

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

15.01.2025 в 17:50:32

MaSeVi написал 15.01.2025 в 16:57

Выбирают УЗО по нагрузке на нижестоящих АВ

Только надо помнить, что нагрузка на нижестоящих АВ, количество которых (как и установленная мощность потребителей) может быть вообще ничем не ограничено, всё-таки ограничена вышестоящим, то бишь, чаще всего, вводным автоматом.

1
Аватар пользователя
dobrya4ok

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 76

15.01.2025 в 18:37:11

Вводной кабель, если честно даже не представляю как менять... Открыто, даже в гофре нельзя же скорее всего его по потолку площадки вести. Да и в площадочный щиток как-то совсем не хочется лезть. Надо бы с обслуживающим дом электриком это обсудить (хотя уже не очень звучит даже...). Чувствую останется 4 на вводе...

Думаю окончательная схема тогда такая: щиток схема план 2 upd: схема откорректирована по подсказке dokar ниже

РКН - Реле напряжения РН-240Т Новатек-Электро
УЗО - CHINT NXL-63 6kA 1P+N 40A 30mA A С10 - CHINT NXB-63S 1P 10А 4.5kA C С32, С25, С16 хагеры существующие. (ссылки на РКН, УЗО, С10 вставить не дало (( ) Добро?

0
Вложение
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20260

15.01.2025 в 18:45:12

dobrya4ok, Свет и розетки в одних и тех же комнатах не следует ставить под одно УЗО ,сделайте рокировку .

1
Аватар пользователя
dobrya4ok

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 76

15.01.2025 в 19:00:59

Спасибо за подсказку! Поменяю!

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

15.01.2025 в 22:06:46

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 18:37

Думаю окончательная схема тогда такая

А зачем тогда дифф на вводе? На варочную панель получается? Работать будет конечно...но как то бы - ВА С25А на вводе, РКН, 2 ВДТ 25А 30 мА и дифф на плиту С25А 30 мА

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу