15.01.2025 в 14:08:46
dobrya4ok, Ой, какие знакомые образы Новатек и Чинт)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2025 в 14:19:50
MaSeVi, Все совпадения случайны!!! ))) Да, Ваши схемы смотрел/изучал/старался понять. С них же скрины сделал. Можете что-то подсказать по моей ситуации?
15.01.2025 в 14:32:31
dobrya4ok, Ну раз поменять ничего из автоматов по номинала не удаётся, то оставляйте, как есть. Но хотя бы ПуГВ на 4 кв.мм поменяйте на 6 кв.мм
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2025 в 14:44:27
MaSeVi, Автоматы то как раз легче поменять. А что с этими не так? На какие поменять? В разводку лезть не хочется - она скрыта в полу, без каких-либо коробок. "Открыты" только подрозетники розеток и выключателей.
15.01.2025 в 15:17:38
MaSeVi написал 15.01.2025 в 14:32
dobrya4ok, Ну раз поменять ничего из автоматов по номинала не удаётся, то оставляйте, как есть. Но .....
15.01.2025 в 15:27:43
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 14:44
А что с этими не так?
Номиналы, разумеется.
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 14:44
На какие поменять?
С20 , где духовка, розетки кухни на С16. С16, где весь свет на С10...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2025 в 15:47:52
Понял, спасибо! Принято! Если честно, по свету и С10 вчера ночером сам думал об этом, а сегодня почему-то упустил. Хотя по этой линии у меня переживания не сильно ли она всей кухонной утварью нагружена окажется, особенно с духовкой... Подскажите, первые 4 позиции АВДТ-РКН-УЗО-УЗО нормально уживутся в таких номиналах 32-40-63-63? А то тут у меня основное непонимание.
15.01.2025 в 16:00:18
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 15:47
АВДТ-РКН-УЗО-УЗО нормально уживутся в таких номиналах 32-40-63-63
Да уживутся. Если какие-то внутренние противоречия, то можете РКН поставить на 63А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2025 в 16:53:44
Противоречий нет, есть недостаток знаний, который пытаюсь компенсировать... тут ещё читаю, что:
15.01.2025 в 16:57:52
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 16:53
"номинал РКН выбирают на 25-30% больше номинала автомата".
Глупости, не верьте подобной информации.
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 16:53
"номинал УЗО выбирают по вышестоящему автомату".
Тоже несусветная глупость. Выбирают УЗО по нагрузке на нижестоящих АВ
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2025 в 17:50:32
MaSeVi написал 15.01.2025 в 16:57
Выбирают УЗО по нагрузке на нижестоящих АВ
Только надо помнить, что нагрузка на нижестоящих АВ, количество которых (как и установленная мощность потребителей) может быть вообще ничем не ограничено, всё-таки ограничена вышестоящим, то бишь, чаще всего, вводным автоматом.
15.01.2025 в 18:37:11
Вводной кабель, если честно даже не представляю как менять... Открыто, даже в гофре нельзя же скорее всего его по потолку площадки вести. Да и в площадочный щиток как-то совсем не хочется лезть. Надо бы с обслуживающим дом электриком это обсудить (хотя уже не очень звучит даже...). Чувствую останется 4 на вводе...
Думаю окончательная схема тогда такая: upd: схема откорректирована по подсказке dokar ниже
РКН - Реле напряжения РН-240Т Новатек-Электро
УЗО - CHINT NXL-63 6kA 1P+N 40A 30mA A
С10 - CHINT NXB-63S 1P 10А 4.5kA C
С32, С25, С16 хагеры существующие.
(ссылки на РКН, УЗО, С10 вставить не дало (( )
Добро?
15.01.2025 в 18:45:12
dobrya4ok, Свет и розетки в одних и тех же комнатах не следует ставить под одно УЗО ,сделайте рокировку .
15.01.2025 в 19:00:59
Спасибо за подсказку! Поменяю!
15.01.2025 в 22:06:46
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 18:37
Думаю окончательная схема тогда такая
А зачем тогда дифф на вводе? На варочную панель получается? Работать будет конечно...но как то бы - ВА С25А на вводе, РКН, 2 ВДТ 25А 30 мА и дифф на плиту С25А 30 мА
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.