MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17289

15.01.2025 в 16:00:18

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 15:47

АВДТ-РКН-УЗО-УЗО нормально уживутся в таких номиналах 32-40-63-63

Да уживутся. Если какие-то внутренние противоречия, то можете РКН поставить на 63А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dobrya4ok
dobrya4ok
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 82

15.01.2025 в 16:53:44

Противоречий нет, есть недостаток знаний, который пытаюсь компенсировать... тут ещё читаю, что:

  • "номинал РКН выбирают на 25-30% больше номинала автомата". Получается, что РКН 40А выбран верно.
  • "номинал УЗО выбирают по вышестоящему автомату". Получается мне надо УЗО не 63А, а 32А ставить?
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17289

15.01.2025 в 16:57:52

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 16:53

"номинал РКН выбирают на 25-30% больше номинала автомата".

Глупости, не верьте подобной информации.

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 16:53

"номинал УЗО выбирают по вышестоящему автомату".

Тоже несусветная глупость. Выбирают УЗО по нагрузке на нижестоящих АВ

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

15.01.2025 в 17:50:32

MaSeVi написал 15.01.2025 в 16:57

Выбирают УЗО по нагрузке на нижестоящих АВ

Только надо помнить, что нагрузка на нижестоящих АВ, количество которых (как и установленная мощность потребителей) может быть вообще ничем не ограничено, всё-таки ограничена вышестоящим, то бишь, чаще всего, вводным автоматом.

1
dobrya4ok
dobrya4ok
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 82

15.01.2025 в 18:37:11

Вводной кабель, если честно даже не представляю как менять... Открыто, даже в гофре нельзя же скорее всего его по потолку площадки вести. Да и в площадочный щиток как-то совсем не хочется лезть. Надо бы с обслуживающим дом электриком это обсудить (хотя уже не очень звучит даже...). Чувствую останется 4 на вводе...

Думаю окончательная схема тогда такая: щиток схема план 2 upd: схема откорректирована по подсказке dokar ниже

РКН - Реле напряжения РН-240Т Новатек-Электро
УЗО - CHINT NXL-63 6kA 1P+N 40A 30mA A С10 - CHINT NXB-63S 1P 10А 4.5kA C С32, С25, С16 хагеры существующие. (ссылки на РКН, УЗО, С10 вставить не дало (( ) Добро?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20763

15.01.2025 в 18:45:12

dobrya4ok, Свет и розетки в одних и тех же комнатах не следует ставить под одно УЗО ,сделайте рокировку .

1

Да, ни фига.

dobrya4ok
dobrya4ok
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 82

15.01.2025 в 19:00:59

Спасибо за подсказку! Поменяю!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

15.01.2025 в 22:06:46

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 18:37

Думаю окончательная схема тогда такая

А зачем тогда дифф на вводе? На варочную панель получается? Работать будет конечно...но как то бы - ВА С25А на вводе, РКН, 2 ВДТ 25А 30 мА и дифф на плиту С25А 30 мА

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21192

15.01.2025 в 23:31:32

dobrya4ok написал 15.01.2025 в 18:37

УЗО - CHINT NXL-63 6kA 1P+N 40A 30mA A С10 - CHINT NXB-63S 1P 10А 4.5kA C С32, С25, С16 хагеры существующие.

Зачем такой зоопарк из брендов и серий? Вы же нормально собрать не сможете, гребенки использовать. Неужели денег осталось настолько мало, что оно того стоит?

1
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20763

15.01.2025 в 23:41:21

Radio, А, коньячку? )))

0

Да, ни фига.

dobrya4ok
dobrya4ok
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Омск

Сообщений: 82

16.01.2025 в 00:08:13

serj12 написал 15.01.2025 в 22:06

А зачем тогда дифф на вводе?

Вы меня зачем "валите" как на экзамене? ))) Я не знаю... Из вычитанных килотонн букав мне казалось, что так правильно...

Radio написал 15.01.2025 в 23:31

Зачем такой зоопарк из брендов и серий?

Что надо поменять - надо поменять! Что можно использовать - считаю можно использовать. То что они выглядят по-разному, непринципиально (в щит же не каждый день лазить смотреть, тем более он внутри шкафа окажется). Вот нюансы вроде "собрать проблематично будет" я просто не знаю. Это серьезнее.

... очень тяжело находить ценную информацию среди тонн флуда, иронии, издевок и т.п. ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу