dobrya4ok написал 15.01.2025 в 15:47
АВДТ-РКН-УЗО-УЗО нормально уживутся в таких номиналах 32-40-63-63
Да уживутся. Если какие-то внутренние противоречия, то можете РКН поставить на 63А...
15.01.2025 в 16:00:18
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 15:47
АВДТ-РКН-УЗО-УЗО нормально уживутся в таких номиналах 32-40-63-63
Да уживутся. Если какие-то внутренние противоречия, то можете РКН поставить на 63А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2025 в 16:53:44
Противоречий нет, есть недостаток знаний, который пытаюсь компенсировать... тут ещё читаю, что:
15.01.2025 в 16:57:52
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2025 в 17:50:32
MaSeVi написал 15.01.2025 в 16:57
Выбирают УЗО по нагрузке на нижестоящих АВ
Только надо помнить, что нагрузка на нижестоящих АВ, количество которых (как и установленная мощность потребителей) может быть вообще ничем не ограничено, всё-таки ограничена вышестоящим, то бишь, чаще всего, вводным автоматом.
15.01.2025 в 18:37:11
Вводной кабель, если честно даже не представляю как менять... Открыто, даже в гофре нельзя же скорее всего его по потолку площадки вести. Да и в площадочный щиток как-то совсем не хочется лезть. Надо бы с обслуживающим дом электриком это обсудить (хотя уже не очень звучит даже...). Чувствую останется 4 на вводе...
Думаю окончательная схема тогда такая:
upd: схема откорректирована по подсказке dokar ниже
РКН - Реле напряжения РН-240Т Новатек-Электро
УЗО - CHINT NXL-63 6kA 1P+N 40A 30mA A
С10 - CHINT NXB-63S 1P 10А 4.5kA C
С32, С25, С16 хагеры существующие.
(ссылки на РКН, УЗО, С10 вставить не дало (( )
Добро?
15.01.2025 в 18:45:12
dobrya4ok, Свет и розетки в одних и тех же комнатах не следует ставить под одно УЗО ,сделайте рокировку .
Да, ни фига.
15.01.2025 в 19:00:59
Спасибо за подсказку! Поменяю!
15.01.2025 в 22:06:46
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 18:37
Думаю окончательная схема тогда такая
А зачем тогда дифф на вводе? На варочную панель получается? Работать будет конечно...но как то бы - ВА С25А на вводе, РКН, 2 ВДТ 25А 30 мА и дифф на плиту С25А 30 мА
И это пройдёт ...
15.01.2025 в 23:31:32
dobrya4ok написал 15.01.2025 в 18:37
УЗО - CHINT NXL-63 6kA 1P+N 40A 30mA A С10 - CHINT NXB-63S 1P 10А 4.5kA C С32, С25, С16 хагеры существующие.
Зачем такой зоопарк из брендов и серий? Вы же нормально собрать не сможете, гребенки использовать. Неужели денег осталось настолько мало, что оно того стоит?
15.01.2025 в 23:41:21
Radio, А, коньячку? )))
Да, ни фига.
16.01.2025 в 00:08:13
serj12 написал 15.01.2025 в 22:06
А зачем тогда дифф на вводе?
Вы меня зачем "валите" как на экзамене? ))) Я не знаю... Из вычитанных килотонн букав мне казалось, что так правильно...
Radio написал 15.01.2025 в 23:31
Зачем такой зоопарк из брендов и серий?
Что надо поменять - надо поменять! Что можно использовать - считаю можно использовать. То что они выглядят по-разному, непринципиально (в щит же не каждый день лазить смотреть, тем более он внутри шкафа окажется). Вот нюансы вроде "собрать проблематично будет" я просто не знаю. Это серьезнее.
... очень тяжело находить ценную информацию среди тонн флуда, иронии, издевок и т.п. ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу