14.01.2025 в 22:36:38

Здравствуйте, прошу совета. Знаю, что тема уже не раз обсуждалась, но реально сломал голову в моем случае. Выполнена разводка электрики по квартире. На розетки кабель ВВГнгЛС, хорошо распределены, на разные приборы свои линии, где надо нужное сечение (от 2,5 до 6). Казалось бы, все по уму. Но выяснилось, что на свет до выключателей идет 1,5 ВВГнгЛС, а вот дальше до светильников (везде в квартире потолочные светильники и 3 подвесных) ШВВП 0,75 под штукатуркой. То, что халтура - понимаю. К сожалению, более или менее вник в то, что происходит, к концу ремонта) все заштукатурено, краска лежит. Что делать? ломать штробы, менять на ввг? Если бы на розетки не тот кабель, тогда понимаю. А в моей ситуации - то же самое?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114617

14.01.2025 в 22:41:15

Антон198809 написал 14.01.2025 в 22:36

Здравствуйте, прошу совета. Знаю, что тема уже не раз обсуждалась, но реально сломал голову в моем .....

проверить изоляцию мегомметром, 17368837096356415589376885532534

поставить 6-10А АВ и забыть.

1
Вложение
Аватар пользователя
Антон198809

Местный

Регистрация: 14.01.2025

Москва

Сообщений: 9

14.01.2025 в 22:52:34

BV, > BV написал 14.01.2025 в 22:41

проверить изоляцию мегомметром,

поставить 6-10А АВ и забыть.

BV, начитавшись в интернете, я уже морально готов останавливать ремонт и потолки ломать. Но когда поговорил с парой электриков, все вздыхают, но говорят, что "не положено, но можно". Так понимаю, что и правда ничего не сгорит и не поплавится, если автоматом защитить до 10А?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114617

14.01.2025 в 23:46:31

Антон198809 написал 14.01.2025 в 22:52

BV, > BV написал 14.01.2025 в 22:41

поставить 6-10А АВ и забыть. BV, начитавшись в интернете, я уже .....

еще раз читайте написанное выше, раз 5 для понимания)

Основной проблемой может быть изоляция, вторая - соединение, сечение - АВ защитит.

0
Аватар пользователя
Антон198809

Местный

Регистрация: 14.01.2025

Москва

Сообщений: 9

15.01.2025 в 00:00:49

BV, ясно, спасибо. А как часто придется проверять изоляцию (при условии, что сейчас все будет в порядке)? Провод лежит в штукатурке в стенах и в потолке.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

15.01.2025 в 00:13:10

Антон198809 написал 15.01.2025 в 00:00

Провод лежит в штукатурке в стенах и в потолке.

Т.е. вы вместо нормальных потолков заказали шуткатурные, и велели заложить в них проводку? Ничего удивительного, что вам туда запихали шввп )))

Послужит, конечно... Какое-то время.

0
Аватар пользователя
Антон198809

Местный

Регистрация: 14.01.2025

Москва

Сообщений: 9

15.01.2025 в 00:18:52

Radio, ну да, штукатурные, по ряду причин. Но дело-то не в них, а в том, что сейчас делать. Уже радует, что пока нет приговора "все сломать однозначно и переделать с норм кабелем")

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2673

15.01.2025 в 01:08:13

У этого ШВВП действительно может быть слишком тонкой изоляция, в остальном пофигу. Господа электрики скажут сколько они видели ШВВП с пробитой изоляцией, спросите их.

По току, тут конечно зависит сколько мощности света на линии плюс пусковые токи, короче вы можете поставить самый слабый автомат, причем путем экспериментов и это хорошо, потому что в самих светильниках провода зачастую два волоска.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2673

15.01.2025 в 01:09:09

Сколько тысяч дач на этих шввп работают и ничего, пачками не горят.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

15.01.2025 в 01:16:14

Антон198809 написал 15.01.2025 в 00:18

радует, что пока нет приговора "все сломать однозначно и переделать с норм кабелем"

Ну почему нет... Он есть, но вы же все равно не захотите, и вам с этим жить, а не нам ))

Антон198809 написал 15.01.2025 в 00:18

по ряду причин

Я даже знаю, по какому ряду. Зашкаливающее количество пользовтаелей уверено, что у них слишком низкие потолки, и занижение еще на 5 см они смогут заметить))) (на самом деле нет). Тем самым делая огромный геморрой себе и людям, и тратя кучу лишних денег.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114617

15.01.2025 в 01:46:31

Антон198809 написал 15.01.2025 в 00:00

А как часто придется проверять изоляцию (при условии, что сейчас все будет в порядке)?

Как часто будете в него сверлить, бить гвозди и как часто соседи сверху нальют воды)

ШВВП разный!!!! ВВГ-тоже..

Монтажники пользуются часто ножом вместо стриппера и рука может соскочить и дрогнуть - порезав изоляцию - всплывет потом.. ...если не испытать высоким напряжением.

Чтобы спать спокойно - сопротивление изоляции проверять обязательно!!!

(недавно проверял квартиру после так себе электриков .... 4 линии сифонят , на одной КЗ - хорошо!!!! что перед чистовой вскрылось - не так больно переделать)

Другая квартира - живут люди - немного света и розеток не работает после рукожопов - вскрылось после чистовой - так и живут....забили)

И вообще весь монтаж проверять - что не забыли, все приходит куда надо, все земли есть. Что если есть коробки - там не скрутили моно и много жилу.... И тд и тп.... все!

Если ШВВП пройдет проверку - а как правило проходит - можно не беспокоиться.... лет на 40-50.

На несколько порядков больше проблем от кривых рук, а не от кабеля.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114617

15.01.2025 в 01:52:40

Dmitry47 написал 15.01.2025 в 01:08

Господа электрики скажут сколько они видели ШВВП с пробитой изоляцией, спросите их.

Ни одного, ни разу!)

Даже довоенная 80-ти летняя "лапша" показывала годную изоляцию..... по нормам проходила. Было видно что изоляция - не идеал, как в нормальном ВВГ, но далеко от предела.

А вот "армянский" поддельный ВВГ - был именно с текущей изоляцией.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114617

15.01.2025 в 01:55:12

Dmitry47 написал 15.01.2025 в 01:08

потому что в самих светильниках провода зачастую два волоска.

это встроенные предохранители))))

Кстати в лампах накаливания есть встроенный предохранитель.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114617

15.01.2025 в 02:04:22

Radio написал 15.01.2025 в 00:13

велели заложить в них проводку? Ничего удивительного, что вам туда запихали шввп )))

С таким же успехом могли запихать плоский ВВГ. Дело совсем не в штукатурке ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114617

15.01.2025 в 02:06:57

Dmitry47 написал 15.01.2025 в 01:08

плюс пусковые токи,

Не надо генерировать сказки! ...которые не сможете обосновать.

0