MaSeVi написал 23.01.2025 в 18:22
Нигде. Сколько можно-то одно и то же уточнять)))
В принципе можно на шине щита (изолированной) соединить НЕ линий и с подъездом, но не цеплять в розетках, и ДСУП не подключать.
Но иметь ввиду что в любой момент на шине земли может появится 220 - снаружи прилетит, если ноль отгорит.
В доме недалеко от меня апремонтники. ... при реконструкции не подключили ноль.... и подали питание - в итоге выгорело две квартиры.
24.01.2025 в 00:55:59
Всем большое спасибо за помощь, вроде со всем определился, всё необходимое заказал.
Последний вопрос возник. Если я с некоторыми линиями пока не определился, можно ли завести в щиток 2-3 линии, которые под вопросом, посадить их на скрутку/сиз/сварку и после на общий автомат? Чтобы если в будущем появилась потребность их разделить, то не пришлось наращивать провода? Где лучше это сделать, прямо в щитке или рядом с щитком сделать что-то вроде распредкоробки?
К примеру, я протягиваю отдельные линии с лоджии, зала и спальни сразу до щитка. Но вместо 3х автоматов делаю "скрутку" и всё на один автомат, чтобы в будущем, если захочу, просто разделить их на 3 линии, не штробя стены и т.п.. Это чтобы более понятно объяснить)
Как и где лучше спрятать лишнее?
24.01.2025 в 01:06:07
trumtim, очевидно же что в щите.
24.01.2025 в 08:59:01
А смысл какой, автоматы слишком дорогие? Потом уже не будет. Когда ремонт закончится, вы про все забудете.
24.01.2025 в 09:04:43
BV написал 23.01.2025 в 19:19
подали питание - в итоге выгорело две квартиры.
а стоял бы уздп - жертв и разрушений удалось бы избежать. Как сказал Трамп - "смешно и грустно" - что такие хорошие, правильные щитки и толстые провода по ПУЭ - не спасли от пожара.
Да, это я.
24.01.2025 в 09:05:16
trumtim написал 24.01.2025 в 00:55
вместо 3х автоматов делаю "скрутку" и всё на один автомат, чтобы в будущем, если захочу, просто разделить их на 3 линии, не штробя стены и т.п..
В чем смысл этой странной акции? Я понимаю, если нет желания тащить в щит три кабеля, их заменяют одним, соединяя кабели на разные помещения где-то вне щита. Экономят кабель и работу по прокладке. А когда они уже все три в щите, то какая разница, в один их автомат или в три засунуть? Трудозатраты одинаковые, автомат стоит чуть дороже метра кабеля ))
24.01.2025 в 09:09:07
MADONNA написал 24.01.2025 в 09:04
стоял бы уздп - жертв и разрушений удалось бы избежать
Каким образом?
24.01.2025 в 09:10:36
Radio написал 24.01.2025 в 09:09
Каким образом?
А как по-твоему начинается пожар при отгоревшем/отсоединенном нуле?
Да, это я.
24.01.2025 в 09:11:55
MADONNA написал 24.01.2025 в 09:10
как по-твоему начинается пожар при отгоревшем/отсоединенном нуле?
А по-твоему? А он вообще начинается?
24.01.2025 в 09:22:08
Radio написал 24.01.2025 в 09:11
А по-твоему? А он вообще начинается?
Мопед не мой - за пожар отвечает БВ
У соседки загорелось здание бани. Причина телевизор (висел на горючей стене вагонка) Но первопричина - электрик нулевой провод поставил над скобой, скобу затянул - а провод остался неприжатым (хотя контакт был норм) спустя год провод окислился/отошел и ноль пропал. от межфазного загорелся БП телика - и понеслось. странно еще что только баня загорелась - и ее быстро потушили. в других ситуациях не всегда ограничивается легким испугом. И таких примеров я лично знаю с десяток.
Да, это я.
24.01.2025 в 14:33:57
MADONNA написал 24.01.2025 в 09:22
провод поставил над скобой, скобу затянул - а провод остался неприжатым (
Типовой косяк электриков торопыг-рукожопов.
Всегда использую маленькое зеркальце для контроля попадания проводников в клетках, где их не видно. Плюс - подергать - прпроверить.