24.01.2025 в 00:18:58
Окончил ПТУ работаю электриком два года. Возникла проблема , как правильно исправить не имею понятия , рядом спросить не у кого. В одном из помещений предприятия , где стоят шесть сушильных шкафов , срабатывает сигналка на перегрев этих шкафов. В ходе долгих поисков был проведён эксперимент. Абсолютно новый и провереный кабель ПВС 3х1.5 , 1.5метра подключенный так: кор-(фаза-выключатель(без светодиода)-воздух) ; синий-(ноль-измерительный прибор(светодиодная лампа типа "глазок" 220вольтлампа накаливания 220в 25вт)); Желто-зелёный-(воздух-измерительный прибор(лампа,лампа накаливания 220в , 25вт)) При выключенной фазе , через ноль в провод висящем в воздухе прибор показывает ~30в. При замыкании выключателя напряжение растет до ~98в "глазок" светится , лампа накаливания садит напряжение до ~2.5в но оно оч медленно растет(один раз даже вспыхнула) Сам вопрос : может ли кто доходчиво объяснить , как образуется потенциал достаточный для вспышки лампы накаливания(но это произошло только 1раз, в остальных случаях лампа гасит напряжение до 2.5вольт потом растёт но оч медленно)? И как грамотно устранить неисправность?
Сигналка подключена похожим образом , только там длинна кабеля около 20ти метров . К нулю(синий) и (желто/зеленому) проводу кабеля на который через контакты реле (при превышении температуры) приходит фаза. Состоит из китайского дверного звонка типа "дин-дон" (220в) и проблескового маячка на светодиодах (220в). И периодически (раз в неделю) звонок подает короткий звуковой сигнал а лампа один раз ярко моргает. В других помещениях предприятия экспериментальная схема не работает(потенциал равен нулю , лампа не светит). Силовые трансформаторы и установки которые могут образовывать статику , поблизости , отсутствуют.
24.01.2025 в 03:49:54
Volodja написал 24.01.2025 в 00:18
Состоит из китайского дверного звонка типа "дин-дон" (220в) и проблескового маячка на светодиодах (220в).
К ним параллельно подключить лампу накаливания и забыть. Причина - наводки от других проводов емкостные или индуктивные. Висячие неподключенные проводники кабелей подключить к земле если есть в щите, а нет - к нулю.
Откуда, с каких проводов - можно искать отключением других цепей..... но зачем?
Volodja написал 24.01.2025 в 00:18
Силовые трансформаторы и установки которые могут образовывать статику
Гдеж так электриков учат, что они путают теплое и мягкое? )
Купите/скачайте себе книжки - учитесь....
24.01.2025 в 08:54:09
Так сложно написано, все таки не понял... А какая предыстория?
Наводка зажигающая один раз в неделю 25Вт лампу, тут что то еще происходит помимо наводки.
24.01.2025 в 12:55:47
Dmitry47, Скорее всего что-то ещё. Так как лампа зажглась один раз на экспериментальном отрезке кабеля длинной всего 1.5метра. Сейчас всё тихо , наводка в этом помещении пока всего 18 вольт. В других помещениях наводок вообще нет по нулям приборы показывают.
А предыстория проста , после ремона помещения и оборудования его под сушильные шкафы сразу же начала срабатывать сигналка на перегрев шкафов (это мне работники так сказали , предыдущего электрика я не видел и спросить толком не укого). Пока сделал как советовали выше. Лампу накаливания на 60вт(больше нет) поставил паралельно звонку и маячку. Но всё же это не правильно.
24.01.2025 в 13:35:36
А как отслеживаются эти лампы накаливания?
Вообще очень напутанно написано.
Сигнализация перегрева, сигнализация со звонком.
Может высоковольтная линия проходит над помещением?
24.01.2025 в 14:20:15
Volodja написал 24.01.2025 в 12:55
Но всё же это не правильно
Неправильно - это когда знаний в голове кот наплакал.
Чтобы хоть что-то понять из вашего путанного текста пришлось перечитать это сочинение двоечника 5 раз! )))
24.01.2025 в 17:15:22
BV, Я специально убрал всё лишнее в начале , упамянув про сигнализацию в конце чтоб не засорять вам мозги. Может рисунок не рассмотрели. Вот пожирнее. А так всё просто. Где указано 98в подключл лампу накаливания 220в 25вт. Если фазу от щитка откинуть то там будет 30в.
Я думал что подробное описание избавит от лишних вопросов.
Если решить проблему с этим куском кабеля то основная пропадёт сама.
24.01.2025 в 17:23:28
А если в другую розетку просто длинный шнур (удлинитель к примеру) подключить, результат будет таким же?
24.01.2025 в 17:24:28
Dmitry47, "Может высоковольтная линия проходит над помещением?"
Это я проверил сразу. НАД и РЯДОМ ничего нет. Попросил у начальства узнать где проходит трасса к трансформаторной подстанции. Пока рожают. А я тем временем начал проверять целостность контура заземления.
24.01.2025 в 17:25:25
И изначальная проблема не ясна. что там с сигналкой...
24.01.2025 в 17:30:50
Dmitry47, В самой комнате розеток не предусмотрено подключился к щр. В помещениях рядом такого эффекта не наблюдается.
24.01.2025 в 17:37:45
Volodja, Ну к щиту шнурок подключите. да вообще в самом щите померьте!
24.01.2025 в 17:39:27
Volodja написал 24.01.2025 в 17:15
BV, Я специально убрал всё лишнее в начале , упамянув про сигнализацию в конце чтоб не засорять вам .....
Вы написали первое сообщение понятно только вам.
Если хотите чтобы вас понимали - одно предложение - одна мысль. Без сложно подчиненных предложений.
Куски смысла можно отделять отступами, как в этом моем сообщении.
Схемы я читать умею, и на порядки более сложные, чем ваши мурзилки. И про наводки - знаю от и до.
Volodja написал 24.01.2025 в 17:15
Где указано 98в подключл лампу накаливания 220в 25вт.
Если у вас в этой схеме загорится лампа НАКАЛИВАНИЯ 25 вт, то:
24.01.2025 в 17:42:56
Насчет измерений напряжения - у вольтметра входное сопротивление 10 мегаом.
И просто на щупе прибора рядом с щитом вы легко намеряете 100-150 вольт)
Вам, барин, учиться надо)
24.01.2025 в 18:08:03
Volodja написал 24.01.2025 в 17:24
Попросил у начальства узнать где проходит трасса к трансформаторной подстанции. Пока рожают.
Зачем вы начальству голову парите глупостями?)
Volodja написал 24.01.2025 в 17:24
А я тем временем начал проверять целостность контура заземления.
Это полезно, но для вашей проблемы никакого смысла не имеет)
Кстати, каким способом проверяете? Есть прибор для этих измерений? Какой?